| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии?

Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2018, 21:10 #1
Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии?
Интеллигентный прораб
 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35

Испытывались образцы-цилиндры, отобранные из кладки, выполненной из природного камня (известняк).
По результатам испытаний образцов по ГОСТ 30629-2011 получаем марку по прочности на сжатие - 150, а снижение по прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии - 65, 7%

Имеем ли мы право принимать в расчетах такую марку при таком "размокаемом" материале и есть ли нормативный документ, ограничивающий процент снижения прочности?
Просмотров: 1860
 
Непрочитано 15.06.2018, 21:36
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Силикатный кирпич тоже снижает прочность при намокании, можно посмотреть нормы по порядку определению его прочности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2018, 07:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


На мой взгляд коэффициент размягчаемрсти указывает на границы применимости материала (например в фундаменте). А прочность определяется по результатам испытаний высушенных образцов. Единственное где я видел понижающий коэффициент для высушенных образцов - это ячеистый бетон.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 16:11
#4
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


Вот, подсказали, если кто-нибудь будет тоже искать.
ГОСТ 9479-2011
Интеллигентный прораб вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Предел прочности на одноосное сжатие для алевролита в сухом и водонасыщенном состояниях mihifu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.02.2012 15:02
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 16 25.10.2011 22:53
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Расхождение в прочности бетона на сжатие Alkor527 Железобетонные конструкции 14 01.04.2011 18:41