| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Вообще не понял...=( Эскизик можно... Очень благодарен за ответы.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Если у Вас есть несколько разных результатов, берите наихудший. Могу только сказать, что на деле прогибы меньше, чем по расчету.
А как Вы считали плиту - пролет 3,9 и две консоли? Т.е. при армировании не забудьте про верхнюю арматуру. А схему имел ввиду примерно такую:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Большое спасибо - видать воображение у меня хромает...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
По этому поводу появился вопрос - можно ли приварить косоур к балке, если класть сверху? Где-то я слышал что не желательно сварные швы делать в поперечном направлении балки, а нужно вдоль балки. Не могу найти где написано... Логически я это понимаю: шов - концентратор напряжений - нежелательно, особенно в середине пролета. Хотя у меня же пояс толщиной 10 мм, шов - 6, это ж не сильно повлияет?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Tym
Зачем варить то сделай нормальное болтовое соединение. А по поводу поперечных швов, то это ни где особо не регламентируется, просто зачем нарушать целостность сечения, непровары и т.д. лишь нарушают сечение.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции":
12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.2. При конструировании стальных сварных конструкций следует исключать возможность вредного влияния остаточных деформаций и напряжений, в том числе сварочных, а также концентрации напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные решения (с наиболее равномерным распределением напряжений в элементах и деталях, без входящих углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и технологические мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб, механическую обработку соответствующих зон путем строгания, фрезерования, зачистки абразивным кругом и др.). 12.3. В сварных соединениях стальных конструкций следует исключать возможность хрупкого разрушения конструкций в процессе их монтажа и эксплуатации в результате неблагоприятного сочетания следующих факторов: высоких местных напряжений, вызванных воздействием сосредоточенных нагрузок или деформаций деталей соединений, а также остаточных напряжений; резких концентраторов напряжений на участках с высокими местными напряжениями и ориентированных поперек направления действующих растягивающих напряжений; пониженной температуры, при которой данная марка стали в зависимости от ее химического состава, структуры и толщины проката переходит в хрупкое состояние. При конструировании сварных конструкций следует учитывать, что конструкции со сплошной стенкой имеют меньше концентраторов напряжений и менее чувствительны к эксцентриситетам по сравнению с решетчатыми конструкциями.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да. Но разумнее будет "распределение" по оси 2 пернести на ~1м вправо, а в левой консоли разрядить, т.е через 3-4 стержня длинные до конца. Стержни 17-19 бесполезны. Лучше "лучей" добавить...
А стыковка арматуры зачем?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
2. длина >6 м.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Посмотрел еще раз. Поперек (в нижнем армировании) много лишнего, а в верхнем - совсем нет. Выступающая часть плиты (дугообразный участок) на чем висит?
И концы поз 21 надо заанкерить поглубже...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Верхнее сделать тогда свлошную сетку d8 200х200?
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 20.01.2009 в 13:00. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Какие теперь ошибки есть? Потратил 218 кг... В нижнем изменил только длину поз. 21. В нижнем армир. в если уменьшить кол-во поперечных стержней d12 (увеличеть шаг до 200)как вы советовали и закончить на половине правой конслоли как раз в 200 кг влезу... =) Спасибо вам, может чему научусь...
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 20.01.2009 в 19:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Цитата:
Но например когда ставят рёбра жёсткости, то варят прямо поперёк всего сечения да ещё и с двух сторон, и каждое ребро двумя угловыми швами а так как толщина рёбер обычно мала 8-12мм примерно швы эти расположены очень даже близко. И что-то осбо не парятся ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплопроводность многопустотной плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.02.2012 14:23 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |