Непрочитано 25.08.2011, 11:57 #1
Нужен ли деформационный шов в фундаменте?
pusha2002
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51

Здание каркасное, колонны, плиты перекрытия и стены - ж/б монолитные. В месте деформационного шва стоят две колонны (рядом!) на одном фундаменте. Нужен ли деформационный шов в фундаменте? И как его сделать в свайном фундаменте, если между сваями 1 метр? Свес 0,5м ростверка делать нельзя
Просмотров: 7440
 
Непрочитано 25.08.2011, 12:03
#2
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Нужен ли деформационный шов в фундаменте?
Без уточнения габаритов здания в плане ответить на этот вопрос невозможно.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 12:06
#3
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


180 м
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 12:12
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Температурные швы нужны через 40 м, деформационный, сли есть перепад высот
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 12:27
#5
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Тем.-деф. шов уже есть в плитах стенах и т.д. Как его сделать в столбчатом свайном фундаменте, если две колонны стоят рядом? Он не нужен?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 12:32
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Встречал проекты, где конструкции были разрезаны швами только по надземной части. Предполагается, что колебания температур подземной части не так велики и угрозы не несут. Какое расстояние нужно соблюдать между осадочными швами так сразу и не скажу, но почему не может быть свес ростверка 500 мм - не понимаю.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 12:37
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


тТемпературный шов режет здание до фундамента, осадочный режет фундамент
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 12:57
#8
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Температурный шов режет здание до фундамента, осадочный режет фундамент
Совершенно верно.

Если возможна неравномерная осадка - стоит сделать швы именно осадочными. В остальных случаях - температурные.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:03
#9
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


А как его сделать?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 13:09
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На пальцах не покажешь, Все можно сделать
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли деформационный шов в фундаменте?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли деформационный шов в ростверке? kRAN Основания и фундаменты 18 27.05.2011 18:06
Нужен ли тут осадочный шов в фундаменте совмещенный с дефшвом? Сазоныч Основания и фундаменты 2 25.11.2010 16:40
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33