всем добрый день!
такая ситуация:
строители перебрали грунт в среднем на 1 м от проектной отметки в котловане под многоэтажный (17 эт.) панельный 7-ми секционный жилой дом. в основании суглинок тугопластичный без воды - вода без упора еще два метра, запроектирована плита переменного сечения 800-1000 на гравийной подготовке.
я генпроектировщик с функц авторского надзора. проектировщики требуют залить перебор бетоном подготовки или отрыть еще метр до след слоя - песок ср крупности. ес-но строители не хотят - дорого.
песок, гравий или пгс проектировщики отвергают.
кто что может посоветовать в данной ситуации??
Просмотров: 9343
 
Непрочитано 29.08.2011, 11:20
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
проектировщики требуют залить перебор бетоном подготовки
Тоже пришла в голову эта идея. А что тут еще сделаешь? Если выполнять песчаную подушку метровой толщины, то ее надо выполнять качественно, с уплотнением, постоянно контролируя физико-механические характеристики. Но и в этом случае получается непроектное основание. То есть фундаменты расчитаны на один тип грунта, а по факту получается другой - искусственно отсыпаный.
А то что дорого - пусть строители заплатят из своего кармана. Их ошибка - им и исправлять.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:04
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
всем добрый день!
такая ситуация:
строители перебрали грунт в среднем на 1 м от проектной отметки в котловане под многоэтажный (17 эт.) панельный 7-ми секционный жилой дом. в основании суглинок тугопластичный без воды - вода без упора еще два метра, запроектирована плита переменного сечения 800-1000 на гравийной подготовке.
я генпроектировщик с функц авторского надзора. проектировщики требуют залить перебор бетоном подготовки или отрыть еще метр до след слоя - песок ср крупности. ес-но строители не хотят - дорого.
песок, гравий или пгс проектировщики отвергают.
кто что может посоветовать в данной ситуации??
1.Уточнить, почему отвергают ПГС.
2. В случае получения разумных доводов согласиться с проектировщиками или заказать у них же корректировку РД за счет подрядчика на предмет удешевления проектных решений (например, увеличить высоту подвала).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:12
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Не вижу причин для отказа проектировщиков в засыпке щебнем/гравием. Его отсыпать НЕкачественно - невозможно. Его не надо укатывать послойно как песок. И Е у него намного выше чем у песчаной подушки. Пусть обоснуют свой отказ.
А то заставлять бетоном заливать перебор - это черезчур жёсткое наказание.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:18
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно пректировщики говорят - перебор заливают тощим бетоном.Была охота охота отвечать за чужие ошибки.
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:20
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


засыпать местным суглинком с уплотнением до гамма 1.65-1.7 т/м3.
з.ы. На счет "песок, гравий или пгс проектировщики отвергают." - если грунт просадочный-правильно делают
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:25
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Не вижу причин для отказа проектировщиков в засыпке щебнем/гравием.
Допустим, боятся ухудшить консистенцию суглинков из-за фильтрации воды через ПГС.

"Засыпать местным суглинком с уплотнением до гамма 1.65-1.7 т/м" не годится: основание будет явно хуже природного

Последний раз редактировалось RomanM, 29.08.2011 в 12:40.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:38
#8
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Не вижу причин для отказа проектировщиков в засыпке щебнем/гравием. Его отсыпать НЕкачественно - невозможно. Его не надо укатывать послойно как песок. И Е у него намного выше чем у песчаной подушки. Пусть обоснуют свой отказ.
А то заставлять бетоном заливать перебор - это черезчур жёсткое наказание.
Все невозможное возможно. На одном обекте делались испытания щебеночной подготовки, так разница E в углах здания в два раза была. Заставили переделывать и заказывать повторные испытания.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:47
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Песок средней крупности или ПГС, обязательно с лабораторией. Если есть вода близко, можно подумать про геотесктиль.
Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Все невозможное возможно. На одном обекте делались испытания щебеночной подготовки, так разница E в углах здания в два раза была. Заставили переделывать
У нас уборщица углы тоже иногда плохо промывает... просим переделать
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 13:50
#10
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


вода не близко - есть вероятность сезонного подъема на 1,5 м.

весь вопрос упирается в пересчет основания - заказчик за это не хочет платить , строитель ноет.
проектир грит, что опасается верхней воды и подтопления суглинка - хотя это бред, по представленным решениям ситуация была бы аналогична , за исключением толщины отсыпки - не хочет пересчитывать, хотя его понять можно
human вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 14:02
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто то должен пострадать
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 14:03
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну пусть строитель оплатит проектировщику пересчёт основания. Не такие это большие деньги, чтобы из-за них плакать, коли сами лажанулись.
От замачивания верховодкой - суглинок можно перекрыть геомембраной. Либо дренажную трубу по внешнему контуру щебёночной подсыпки положить, и высести её в ливнёвку.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 14:22
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
весь вопрос упирается в пересчет основания - заказчик за это не хочет платить , строитель ноет.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну пусть строитель оплатит проектировщику пересчёт основания. Не такие это большие деньги, чтобы из-за них плакать, коли сами лажанулись.
+1 Полностью согласен
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 14:23
#14
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
"Засыпать местным суглинком с уплотнением до гамма 1.65-1.7 т/м" не годится: основание будет явно хуже природного
а в снипе и пособии к нему чет наоборот написано))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 14:40
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
а в снипе и пособии к нему чет наоборот написано))
Прямо так и написано?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 15:09
#16
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
строители перебрали грунт в среднем на 1 м от проектной отметки
Это где таких "строителей" то нашли? что за контора? - срочно аннулировать допуски СРО для этой шараж-монтаж конторки.

Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
ес-но строители не хотят - дорого
- ошибки надо исправлять. Не хотят - натровите на них ИГАСН - пусть с ними договариваются.

Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
заказчик за это не хочет платить , строитель ноет
- Скупой платит дважды, а дурак, как известно - всю жизнь.

Как следует из нормативных источников - СНиП 3.02.01-87:
п. 3.8: Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта
п. 3.10: Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 50 см, должен быть согласован с проектной организацией

Так что пересчитывать всё равно придется (даже если только по деформациям). Пусть подрядчик или Заказчик (удержит с подрядчика) готовит денежку.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 07:31
#17
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
кто что может посоветовать в данной ситуации??
Фундаментную подушку выполнить по проекту, но на фактической отметке котлована. Подзеную часть здания перепроектировать и сделать ее на величину перекопа выше
357 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 09:32
#18
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Прямо так и написано?
ага, сначала врсия от Romana M, а потом грозное - "наоборот"
vfc.cz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем засыпать перебор грунта в котловане на 1м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Чем характеризуется напряженное состояние при прямом сдвиге грунта? Ринат M. Основания и фундаменты 8 21.02.2011 16:39
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Чем обмазать фундамент от касательных сил пучения грунта. Mool Основания и фундаменты 22 15.05.2009 13:02
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16