Непрочитано 31.10.2018, 09:08 #1
Как произвести расчет требуемой мощности отопления?
DJ.Rin
 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184

Здравствуйте. Как произвести расчет требуемой мощности отопления? Размеры помещения 5,2*8,8*3. Два окна 1,5*1,4. Дверь 1,4*2,1. Здание из газоблоков. Это магазин. Сколько ватт мощности нужно?
Просмотров: 3969
 
Непрочитано 31.10.2018, 10:51
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Посчитать теплопотери помещения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:31
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как произвести расчет требуемой мощности отопления? Размеры помещения 5,2*8,8*3. Два окна 1,5*1,4. Дверь 1,4*2,1. Здание из газоблоков. Это магазин. Сколько ватт мощности нужно?
Для расчета надо существенного больше данных. Как минимум толщины стен, наличие утеплителей, климатический район и т.д. Если цифра нужна для ориентира для усредненных условий средней полосы выйдет примерно 1кВт на 10м2.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 14:31
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Уважаемый DJ.Rin расчёт часовой нагрузки тепловой энергии для таких магазинов(обычно для заключения договоров на поставку тепловой энергии) выполняется по «Методике определения количества тепловой энергии в и теплоносителя в водяных системах теплоснабжения»,утвержденной приказом Госстроя России №105 от 06.05.2000 г.
При необходимости,по результатам расчета можно выполнить подбор отопительных приборов с учетом/корректировкой теплопотерь через ограждающие конструкции/окна/двери+вентиляция.
Если не хотите заморачиваться, то как правильно указал tyuk:
- для ориентировочных подсчетов необходимой тепловой мощности для отопления помещения, можно воспользоваться следующим подходом: для отопления 10 кв. метров нормально утепленного помещения с высотой потолков до 3 м понадобится 1 кВт тепловой мощности

Расчет несложный,примерно:
- общий объем отапливаемых помещений- 149м3(на 1-ом этаже одно помещение S=13,2м2, на втором этаже два помещения S= 13,2м2+30,4м2=43,6м2, высота всех помещений 2,6м);
- используемое назначение помещений- жилые.
Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления помещений определена по укрупненным показателям:
Qomax=α∙V∙qо∙(tп-to)∙(1+Kи.р)∙10-6 , Гкал/час
где α - (0,9) поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для отопления to от to = -40 °С, при которой определяется соответствующее значение (табл.2 приложение 1 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»);
V – (149 м3) объем отапливаемых помещений, для которых выполнен расчет, (сведения Заказчика);
qo – (0,82 ккал/м3 ч °С) удельная тепловая характеристика помещений, принята для жилых зданий объемом до 200 м3 (табл.3 приложение 1 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»);
tп - (+21 С°) расчетная температура воздуха внутри отапливаемых жилых помещений (табл.3.2 ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий );
tо – (-43 С°) температура наружного воздуха для г.Когалым при расчете нагрузки отопления, температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С (табл.3.1 ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий);
Kи.р- расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для отопления. Рассчитывается по формуле:
Kи.р=10-2∙[2∙g∙L∙(1-(273+to)/(273+tп))+ω]1/2
где g – (9,81 м/с2) ускорение свободного падения (ГОСТ 4401-81 «Атмосфера стандартная. Параметры»);
L – (2,6 м) свободная высота отапливаемых помещений(сведения Заказчика);
ω – (2,8м/с) расчетная скорость ветра в отопительный период для г.Когалым (СП 131.13330.2012 Строительная климатология).
Kи.р=10-2∙[2∙9,81∙2,6∙(1-(273-43)/(273+21))+2,8]1/2=0,065
Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления помещений составит:
Qomax=0,9∙149∙0,82∙(21+43)∙(1+0,065)∙10-6=8341,7∙10-6 ккал/ч =0,007 Гкал/ч= 8,141 кВт

Последний раз редактировалось Shar, 31.10.2018 в 14:43.
Shar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как произвести расчет требуемой мощности отопления?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо произвести расчет расхода огнезащитного покрытия. Archer74 Поиск исполнителей 0 05.07.2018 12:00
Расчет мощности электродвигателя или расчет крутящего момента редуктора bomigaro Машиностроение 8 12.05.2015 19:03
Расчет мощности радиаторов отопления Jheka Отопление 1 20.03.2012 19:35
расчет отопления sanek2805 Отопление 1 21.01.2010 09:46
как произвести правильно расчет кабельных трасс? alldmc Прочее. Отраслевые разделы 6 18.01.2010 12:25