Добрый день.

Считаю общую устойчивость прокатного или сварного двухсимметричного двутавра по п. 8.4.1 СП 16...2017. Получается несуразица. Хотя по той же формуле для односимметричных двутавров с разными поясами ошибка крайне мала. То есть подозрение вроде бы как уже и не на Wcх, но хочется проверить так ли это.

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитывается
Wcx - момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса

Который участвует в расчете на устойчивость двутавровых балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса, удовлетворяющих требованиям 8.2.1 и 8.2.8 при изгибе в плоскости стенки, совпадающей с плоскостью симметрии сечения
Mx/(φb*Wcx*Ry*γc)≤1

Правильно ли я считаю
Определение моментов сопротивления нижнего и верхнего поясов для расчёта общей устойчивости
bв 149 мм 0,149 м ширина верхнего пояса
tв 8 мм 0,008 м толщина верхнего пояса
Aвп 11,92 см2 0,001192 м2 площадь верхнего пояса
ycвп 158,1320755 мм 0,158132075 м от ц.т. сечения до ц.т. пояса
Ixвп=∫A y^2 dA=bi*hi^3/12+yci^2*A= bв*tв^3/12+ycвп^2*Aвп = 2981,3 см4 2,98132E-05 м4
ymaxвп 162,1320755 мм 0,162132075 м расстоянию от ц.т. сечения до наиболее удаленной точки сечения
Wcxвп=Ixвп/ymaxвп= 183,8822773 см3 0,000183882 м3 момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого верхнего пояса
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 5855
 
Непрочитано 11.11.2018, 16:19
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правильно ли я считаю
Вероятно, нет.
В Вашем случае: Wcx = Wx.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 17:22
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса
Сам же и ответил. Актуален для несимметричных сечений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 18:21
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Tamerlan_MZO, Бахил, но почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2018 в 20:32.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 22:00
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
но почему ?
Ничего не поменялось со времён СНиПа. Вся устойчивость в фи.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 07:11
| 1 #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Tyhig, ну нельзя же так. Работа не волк - в лес не убежит. От работы кони дохнут.
Надо отдохнуть, расслабиться. Выпить водочки наконец. Вспомнить сопромат... И всё станет ясно
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 09:18
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правильно ли я считаю
Ход верен, цифры вызывают сомнения. Например, какой же габарит сечения, если расстояние от ц.т, сечения до крайнего волокна сжатой полки 162,1320755 мм. Полная высота при этом получается Н=2-162.1320755=324.264151 (мм) - бедные изготовители

Вообще же при расчете на устойчивость более правильно было бы считать момент сопротивления в точке, лежащей на оси, проходящей через центр тяжести пояса. Но разница копеечная, идет в запас, да и с прокатным сечением (не дай Бог с уклонными полками) возиться не надо.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения Верд Железобетонные конструкции 12 30.06.2017 09:39
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та? snoopert Основания и фундаменты 7 06.06.2013 17:24
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59