| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавровой колонны

Стыковка двутавровой колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2016, 08:07
Стыковка двутавровой колонны
srustam93
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 7

Господа! Допускается ли стыковка двутавровой колонны длинной 8 метров, какие к ним предъявляются требования?нормы где это прописано
Просмотров: 26150
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:07
#61
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Не верьте еврокоду!
А кому я должен верить? А ничего , что приложение А ГОСТ-а 23118 скатано из ГОСТ Р ИСО 5817-2009 ? . Про кратеры в ГОСТ 23118 упоминается в пункте 4-10-8 г . Поверхностные дефекты и внутренние дефекты бросили в 1 котел и назвали приложением А .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 15:22.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:34
#62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Кому верить?
Естественно ГОСТу 23118. На ГОСТ Р ИСО 5817-2009 ложить с прибором.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:36
#63
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Естественно ГОСТу 23118. На ГОСТ Р ИСО 5817-2009 ложить с прибором.
Если вам диктует ГОСТ -23118 правила , при помощи которых вы избавляетесь от кратеров , зачем вам тогда выводные планки , везде ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кратеры.jpg
Просмотров: 88
Размер:	64.6 Кб
ID:	207452  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 14:42.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:42
#64
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Если вам диктует ГОСТ -23118 правила , при помощи которых вы избавляетесь от кратеров , зачем вам тогда выводные планки везде ?
Не нужно выдёргивать фразы из контекста. См. п. 4.10.4. Кратер -- недопустимый дефект и в ГОСТ написано, что его не должно быть. Простейший путь борьбы с концевыми кратерами -- выводные планки. Допускаю, что современное оборудование способно их заваривать или снижать их количество.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.10.2018 в 14:48.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:44
#65
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
О каких правилах Вы говорите?
Я добавил миниатюру к посту 63.

"Допускаю, что современное оборудование способно их заваривать или снижать их количество."

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 14:52.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:55
#66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
"Допускаю, что современное оборудование способно их заваривать или снижать их количество."
А что делать тем, кто его не имеет?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 14:57
#67
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что делать тем, кто его не имеет?
Выполнять ту работу , котораю выполнит их оборудование ? Можно с конструктором договориться , чтоб он проектировал под них .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 23:22
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Мелкие колхозники пытаются изготавливать железяки даже без знания нормативки, и пофиг на ГОСТ 23118, СП 16.13330, они даже не в курсе что это.
Не надо всех равнять под одну гребенку. Имеются обратные примеры и как мелкие фирмы работают отменно и как солидные фирмы гонят брак.

Весьма крупная фирма системы "..стальконструкция" ведущая историю с советских времен, имеющая несколько ЗМК и МУ в фермах корпуса возводимого по моим КМ так "усовершенствовала" одну нагруженную фасонку (притом, что в чертежах КМ она была образмерена), что её пришлось наращивать после монтажа стыковым швом с теми же выводными планками.
У КМД-шников понятия о конструировании ограничивались расчетом сварных швов, прикрепляющих уголок к фасонке.
Был и другой брак в изготовлении и монтаже.

Также одна небольшая фирма, расположенная при литейном заводе успешно там работает, часто изготавливая конструкции на месте.

Или Вы думаете, например, бывший главный конструктор "Гидростальконструкции" работая в мелкой фирмочке не обеспечит соблюдения норм?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Косой шов , более прочный , чем прямой . Поправьте меня , если я ошибаюсь
Во-первых, просто он более длинный.
А во вторых, при расчете по нормальным сечениям, нормальное сечение пересекает шов и в него попадает лишь небольшая его часть

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2018 в 08:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 00:46
#69
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А во вторых, при расчете по нормальным сечениям, нормальное сечение пересекает шов и в него попадает лишь небольшая его часть
Вы полностью правы ! Я точно так же думаю . А если еще представить , что эпюра изгибающих моментов не прямая ?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Во-первых, просто он более длинный.
Так будет ли он более прочным ?

----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо всех равнять под одну гребенку. Имеются обратные примеры и как мелкие фирмы работают отменно и как солидные фирмы гонят брак.
Вы прямо читаете мои мысли . Я могу выложить на форуме работу как мелких , так и крупных предприятий , если ребятам интересно .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прямой шов и Косой шов.jpg
Просмотров: 68
Размер:	24.4 Кб
ID:	207456  
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 10:48
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Так будет ли он более прочным ?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1540676771
Несущая способность шва на усилие, направленное вдоль оси пластины будет, однозначно больше.
А в Вашей картинке нужно F разложить на нормальные и касательные напряжения и считать на приведенные напряжения.
Это я к тому, что зависимость вероятно будет нелинейной.
Можно определить оптимальный угол из условия равнопрочности шва нормальному сечению основного металла.

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Я могу выложить на форуме работу как мелких , так и крупных предприятий , если ребятам интересно
Если смотреть с точки зрения величины предприятия исполнителя - то тема НМВ неинтересна и бесперспективна. Нет смысла кому-то что-то доказывать.
А если показать интересные решения, примеры брака и его исправления - другое дело.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2018 в 10:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 11:06
#71
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Несущая способность шва на усилие, направленное вдоль оси пластины будет, однозначно больше.




Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если показать интересные решения, примеры брака
Есть примеры брака , решений их исправления - нету .
Это как бы примеры произвола , который может твориться на стройплощадке , когда юрист , зубной врач и футболист станут внезапно инженерами строителями
Все объекты находятся не на территории РФ .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 11:30.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 11:39
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Sh_gvaz, что за дичь на левой части изображения?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Есть примеры брака , решений их исправления - нету .
Решение есть всегда. Самое кардинальное -- переделать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 11:55
#73
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Доброе утро Tamerlan_MZO .
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Sh_gvaz, что за дичь на левой части изображения?
Это как бы разложение момента . Если у вас эпюра не прямая , у вас будет меняться момент . Там где он будет больше , усилие будет больше . Я не думал , что это будет непонятно .
Хотя мб и мне следовало более грамотно это описать .

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Решение есть всегда.
Я того же мнения , некоторые люди просто ищут не то , что следует искать . Например лучше искать решения исправления проблемы , чем человека , который подпишет , что все хорошо .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 12:08.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 12:12
#74
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Это как бы разложение момента . Если у вас эпюра не прямая , у вас будет меняться момент . Там где он будет больше , усилие будет больше .
Пожалуйста уточните, это эпюра от чистого момента или с учётом продольной силы? Формула вычисления момента очень приблизит понимание изображения.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 12:15
#75
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пожалуйста уточните, это эпюра от чистого момента или с учётом продольной силы?
Ну это как-бы не эпюра Это усилия , от разложения моментов . А что изменится ? , если эпюра продольной силы не будет меняться на том участке ? Картинка останется такой же .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 12:25
#76
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Ну это как-бы не эпюра Это усилия
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
А что изменится ? , если эпюра продольной силы не будет меняться на том участке ?
Так эпюры, усилия или, может, напряжения?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Картинка останется такой же .
То же самое можно сказать и про квадрат Малевича
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 12:34
#77
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Мне кажется вы себя несерьезно ведете , не пойму причину этого .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 17:13
#78
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Раз взялся говорить о прочности косого шва , наверно стоит предоставить хотя бы приблизительный расчет . Хотя картинка из 69 ого сообщения говорит о многом , было бы грамотнее предоставить анализ . Для удобства ширину и высоту полки возьмем =1 , площадь полки будет A=1 . Сила действующая на 1 цу длины полки , от максимального изгибающего момента (Mmax/h), тоже пусть будет =1.Напряжение в прямом шве = 1/1=1 .
Угол косого шва подберем из МК книжек 60гр , длина и площадь A2 косого шва будет =2 . Рассмотрим 3 варианта схем косого шва . В 1ом варианте пусть эпюра моментов будет прямой , во второй варианте возьмем 10% ое различие в моментов , в 3 ем 20% процентное . Для удобства , статический расчет упрощенных схемок произведен в роботе .
Ниже предоставляю картинку с расчетом . Вывод у меня получился такой такой : если эпюра моментов прямая , косой и прямой шов одинаковой прочности , во 2 ром варианте косой шов прочнее на 5%, а в 3 ем варианте на 10% .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет углового шва.jpg
Просмотров: 92
Размер:	131.3 Кб
ID:	207458  
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 18:30
#79
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Sh_gvaz, уточните единицы измерения PZ и FX(FZ).
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Угол косого шва подберем из МК книжек 60гр , длина и площадь A2 косого шва будет =2 .
Если брать книжный вариант, то при 60° площадь косого сечения равна 1/sin(60°) = 1,1547 см2.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 18:57
#80
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Косинус это отношение прилежащего катета на гипотенузу . Так прилежащий катет = 1 , кос 60гр =0.5 , 1/0.5=2 . Насчет единиц , ну M/h = F ?)
Я для удобства использовал безразмерные величины везде . Если вы введете конкретные цифры и величины (повторите схемы 1-3), то получите тот же вывод.

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 19:07.
Sh_gvaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавровой колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28