Сообщений: 359
|
А кому я должен верить? А ничего , что приложение А ГОСТ-а 23118 скатано из ГОСТ Р ИСО 5817-2009 ? . Про кратеры в ГОСТ 23118 упоминается в пункте 4-10-8 г . Поверхностные дефекты и внутренние дефекты бросили в 1 котел и назвали приложением А .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 15:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если вам диктует ГОСТ -23118 правила , при помощи которых вы избавляетесь от кратеров , зачем вам тогда выводные планки , везде ?
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 14:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Не нужно выдёргивать фразы из контекста. См. п. 4.10.4. Кратер -- недопустимый дефект и в ГОСТ написано, что его не должно быть. Простейший путь борьбы с концевыми кратерами -- выводные планки. Допускаю, что современное оборудование способно их заваривать или снижать их количество.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.10.2018 в 14:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Я добавил миниатюру к посту 63.
"Допускаю, что современное оборудование способно их заваривать или снижать их количество." Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 14:52. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Весьма крупная фирма системы "..стальконструкция" ведущая историю с советских времен, имеющая несколько ЗМК и МУ в фермах корпуса возводимого по моим КМ так "усовершенствовала" одну нагруженную фасонку (притом, что в чертежах КМ она была образмерена), что её пришлось наращивать после монтажа стыковым швом с теми же выводными планками. У КМД-шников понятия о конструировании ограничивались расчетом сварных швов, прикрепляющих уголок к фасонке. Был и другой брак в изготовлении и монтаже. Также одна небольшая фирма, расположенная при литейном заводе успешно там работает, часто изготавливая конструкции на месте. Или Вы думаете, например, бывший главный конструктор "Гидростальконструкции" работая в мелкой фирмочке не обеспечит соблюдения норм? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
А во вторых, при расчете по нормальным сечениям, нормальное сечение пересекает шов и в него попадает лишь небольшая его часть Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2018 в 08:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Так будет ли он более прочным ? ----- добавлено через ~40 мин. ----- Вы прямо читаете мои мысли . Я могу выложить на форуме работу как мелких , так и крупных предприятий , если ребятам интересно . |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1540676771
Несущая способность шва на усилие, направленное вдоль оси пластины будет, однозначно больше. А в Вашей картинке нужно F разложить на нормальные и касательные напряжения и считать на приведенные напряжения. Это я к тому, что зависимость вероятно будет нелинейной. Можно определить оптимальный угол из условия равнопрочности шва нормальному сечению основного металла. Цитата:
А если показать интересные решения, примеры брака и его исправления - другое дело. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2018 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Есть примеры брака , решений их исправления - нету . Это как бы примеры произвола , который может твориться на стройплощадке , когда юрист , зубной врач и футболист станут внезапно инженерами строителями Все объекты находятся не на территории РФ . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 11:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Доброе утро Tamerlan_MZO .
Это как бы разложение момента . Если у вас эпюра не прямая , у вас будет меняться момент . Там где он будет больше , усилие будет больше . Я не думал , что это будет непонятно . Хотя мб и мне следовало более грамотно это описать . ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я того же мнения , некоторые люди просто ищут не то , что следует искать . Например лучше искать решения исправления проблемы , чем человека , который подпишет , что все хорошо . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 12:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Пожалуйста уточните, это эпюра от чистого момента или с учётом продольной силы? Формула вычисления момента очень приблизит понимание изображения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: То же самое можно сказать и про квадрат Малевича |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Раз взялся говорить о прочности косого шва , наверно стоит предоставить хотя бы приблизительный расчет . Хотя картинка из 69 ого сообщения говорит о многом , было бы грамотнее предоставить анализ . Для удобства ширину и высоту полки возьмем =1 , площадь полки будет A=1 . Сила действующая на 1 цу длины полки , от максимального изгибающего момента (Mmax/h), тоже пусть будет =1.Напряжение в прямом шве = 1/1=1 .
Угол косого шва подберем из МК книжек 60гр , длина и площадь A2 косого шва будет =2 . Рассмотрим 3 варианта схем косого шва . В 1ом варианте пусть эпюра моментов будет прямой , во второй варианте возьмем 10% ое различие в моментов , в 3 ем 20% процентное . Для удобства , статический расчет упрощенных схемок произведен в роботе . Ниже предоставляю картинку с расчетом . Вывод у меня получился такой такой : если эпюра моментов прямая , косой и прямой шов одинаковой прочности , во 2 ром варианте косой шов прочнее на 5%, а в 3 ем варианте на 10% . |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Косинус это отношение прилежащего катета на гипотенузу . Так прилежащий катет = 1 , кос 60гр =0.5 , 1/0.5=2 . Насчет единиц , ну M/h = F ?)
Я для удобства использовал безразмерные величины везде . Если вы введете конкретные цифры и величины (повторите схемы 1-3), то получите тот же вывод. Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.10.2018 в 19:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Расчет двутавровой колонны под кран балку | jti | Металлические конструкции | 10 | 27.09.2013 21:01 |
Опирание балки на стенку двутавровой колонны | mast. | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.10.2011 02:39 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |