| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Элементарно ватсон - у фрикционного вообще нет ни одного фланца. Там накладки.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Допустим, что Заказчик расплатится за объект - могу ли я ему согласовать замену болтов на обычные? Если до этого дойдет - думаю, что поставлю-ка я под опорные фланцы опорные столбики и всажу обычные болты. Тогда я формально избегаю необходимости использования фланцевых соединений на высокопрочных болтах СП 16.13330.2011: " 15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует: ..... использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами. " Т.е. фланцы будут, а соединения фланцевого (согласно терминологии СП) - нет. Осталось дождаться светлого праздника оплаты. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
У Вас на чертеже указано, что соединения фланцевые? Можете согласовать никого не спрашивая. Некоторые, глядя на картинки думают, что фланцы - это очень просто. А это не только болты. Это - повышенные требования к точности изготовления, плотность соединения, фрезеровка поверхности фланцев в сборе после сварки. Астрон утвердили для себя некоторые послабления. Но мы должны делать по нормам. Был свидетелем смещения колонн более чем на 10 см после затяжки опорного фланца балки. Видел просветы в палец между фланцами рамных узлов. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если на заводах НЕТ (!) торцефрезеровочных станков для колонн 1х1х12 м, если нет условий для z-контроля, и даже элементарных инженеров в ПКО, нехрен посягать на ФС и ВП с контролем. Протягивай одеяло сообразно ноге. А не раз и в дамки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Да и утвержденный проект соблюдать надо - не каждый пойдет на отступления. Еще и стройнадзор прищучит - заставит повторную экспертизу проходить. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Дык я про проект и говорю - после проекта боржоми малополезно. Вот что думает Заказчег, заключая многомиллионный договор с Генпроектировщиком - где и кто будет это все "высокотехнологичное" напиливать? Хейнкель В Германии что ле?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Бывает и не поздно, пару узлов изменить без шума. Или ушлые изготовители и монтажники сумеют недостатки технологии (отсутствие оборудования) нивелировать. А может все же и узаконят послабления для случаев, когда эти требования чрезмерны (маленькие усилия и т. д) Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.11.2018 в 22:45. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Определение понятия "собственная частота конструкции" человеческим языком. | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.03.2018 13:26 |
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |