| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?

Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2018, 02:44 #1
Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?
Дачник
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56

Строится одноэтажный дом из ароблитных блоков 20х40х50, 8 на 9, прямоугольный в плане. Так получилось, сложена одна стена и начаты остальные три. До зимы сложить коробку не смогу, поэтому чтобы не останавливать полностью стройку решил сделать 2 стены, примыкающие к готовой стене до верху на половине длины, оставив вертикальные разрывы в кладке. Армопояс сверху тоже с разрывом. Получится буква П в плане, ровно половина коробки готова. Понимаю, вариант очень кривой, почему так получилось - уже другая тема.
Вопрос - чем это грозит. Особых рисков не вижу. Фундамент ленточный, неравномерную нагрузку должен выдержать. Готовая часть стены нагружаться будет незначительно - деревянные перекрытия только. Аккуратно заполнить швы при продолжении кладки весной. Что я не учел и что говорит нормативка по моему случаю?
Просмотров: 1688
 
Непрочитано 21.08.2018, 08:12
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Три раза прочитал, так и не понял что планируется.
Фундаменты засыпаны (пазухи)? Грузить половину на свой страх и риск, ну или выполнить расчет, в т.ч. на крен.
Нужно оставлять штробы для перевязки кладки.
Из монолитного пояса оставить выпуски арматуры 50-100диаметров.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:57
#3
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Ясно. Фундамент засыпан в внутренней стороны, снаружи - на 20-30см (общая высота 70см). Для ясности вот рисунок, не в масштабе: )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20180821_001.jpg
Просмотров: 47
Размер:	378.9 Кб
ID:	205534  
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:12
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Убежная штроба проще.
... Тогда в зависимости от грунтов и климатологии доп. мероприятия от пучения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:14
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Грозит морозной деструкцией арболита, если не защитить стену от осадков (в том числе - косых) и температурными деформациями, если длина стен большая (в том числе из-за армопояса поверх, если коэффициенты расширения у арболита и железобетона разные). Ленточных фундаментов это тоже касается, а ещё ленточные фундаменты без теплового режима от здания могут начать "играть". Особенно если мелкозаглубленные, да по какой-нибудь пакости вроде суглинков.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:29
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Какой смысл делать аромопояс на данном этапе строительства? Все равно же работать не будет
MAG37 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 11:20
#7
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Ага, понял, спасибо. Деструкции не опасаюсь, две зимы пережил нормально "без защиты от осадков", и косых и прямых) Еще зиму потерпит. А вот температурные деформации - это похоже точно может быть и уже есть. Два первых (и единственных) ряда блоков на одной стене посередине разорвало по кладке трещиной мм 7-8, видимо эти самые деформации со все стены собрались да плюс усушка влажных блоков. Потом буду усиливать, штукатуркой: ) Фундамент проверил - с ним все нормально, ни трещин ни осадки.
А если будет этот кусок армпояса, зимой смогу перекрытия положить частично.
Дачник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой depak Конструкции зданий и сооружений 32 25.03.2009 14:53