Непрочитано 16.10.2018, 12:06 #1
Какой документ регламентирует з.стыки МК?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,247

Добрый день!

Подскажите, где регламентируется (документ), что стык обрезков производит завод на свой страх и риск. Привезли МК на объект, надзор требует измененного кмд на все заводские стыки, что они там наделали. Где прописано, что кмд не имеет к этому отношения?
Просмотров: 5171
 
Непрочитано 16.10.2018, 23:33
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Нефиг КМД всем подряд раздавать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 01:28
#3
82nik82


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 12
<phrase 1=


КМД выполняется на основании Рабочих чертежей КМ, ответственность (юредически) полностью на авторе проекта КМ. Все отступления изготовителя от чертежей КМ должны быть согласованы с автором.
__________________
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :))))
82nik82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 11:42
#4
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нефиг КМД всем подряд раздавать
в смысле?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:11
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
надзор требует измененного кмд на все заводские стыки
- т. е. ЗМК сделал не по КМД? Тогда какие вопросы к КМДистам? КМДисты могут пойти навстречу ЗМК и внести стыки в КМД, если они не снижают несущую способность и если КМщики не против этого.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:14
#6
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
где регламентируется (документ), что стык обрезков производит
Обрезки в других местах! А стыковка из деловых отходов металлопроката особо не регламентируется. В СП 16 вроде для балок что-то было написано и в заводских нормативках оговаривается, но не оговаривается сколько в единицах длины. Если по факту сделали стыки, то и в чертежах это должно быть отражено, пусть даже в общих данных (где разрешается, сколько длина, как контролируется). Не на страх и риск, а под ответственность! Завод выполнил стык и несёт ответственность за его качество и контроль, точно так же как несёт ответственность за любые заводские сварные соединения!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. ЗМК сделал не по КМД? Тогда какие вопросы к КМДистам?
А такие: что же КМДшник не предусмотрел в общих данных стыковку?!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
КМДисты могут пойти навстречу ЗМК и внести стыки в КМД, если они не снижают несущую способность и если КМщики не против этого.
Какую несущую способность в СК может снижать качественно выполненный и проконтролированных стык?
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 14:20
#7
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. ЗМК сделал не по КМД
ну как, я в кмд не раскладываю им обрезки на хлыстах, ровно как и пластинки, фасонки на заводском листе -для этого имеется технолог при заводе. Монтажный там стык или негабарит какой-эт пожалста, а если габарит-то увольте-не моя проблема, что они не хотят выбрасывать металл. В общем-то первый раз надзор требует все заводские стыки вынести изменениями в кмд, а это вообще не пойми что, при том, что они и не свеченные вовсе
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:31
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Какую несущую способность в СК может снижать
- например, нижний пояс ферм из ГСП не рекомендуется/запрещено стыковать (источник не помню) или когда УЗК стыка отсутствует.
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
КМДшник не предусмотрел в общих данных стыковку?
- отсутвие указание не есть повод для самодеятельности, а есть повод для запроса недостающей информации (как и в случае отношений КМДист - КМщик).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
не свеченные
- ну тогда допустить только для элементов с уровнем напряжений ниже 0,85.
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вообще не пойми что
- плохо если сжатые элементы в стыке излом имеют (непрямолинейны).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 15:31
1 | #9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Правильно, в КМД должны быть отражены все стыки и контроль их качества. Правильно, что надзор требует их отражения в КМД.
Не обязательно в КМД указывать на каждом элементе привязку данных стыков, возможно это будет просто указание в каких элементах допускается и чертеж самого стыка, как он решен - на сварке, на накладках и т.п.
Очень важный момент, что стыки не должны нарушать требования КМ. Если в КМ нет указаний по стыкам, то их наличие необходимо согласовать с автором КМ.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 15:38
#10
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


ну да, мало мы за км работы делаем, так еще и за завод нам приплюсуйте. Равнопрочный стык не требует никаких доп. согласований, про фермы и связи и так технологи знают, а ежели я на каждой сопле буду отчерчивать вероятное место стыка и вероятный узел к нему-то извините уважаемый-500 марок я буду делать до третьего пришествия

Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.10.2018 в 15:43.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:12
#11
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Если в КМ нет равнопрочного стыка и указаний по нему, все объекты цельными разрисованны, что тогда? Например: проектировщик КМ категорически против и считает не допустимым в своем проекте его использовать и заказчик МК с ним тоже согласен, и технадзор тоже, что будете делать?
Я не говорю, что его нужно везде показывать на каждом элементе, возможно просто указать что допускается в элементах в местах напряжений до 75%, качество контролируется так-то... так-то.
Объекты разные могут быть, может быть у Вас площадка для старта ракет, мы же не знаем. Если объект не серьезный, что мешает?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 16:17
#12
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


я вот тоже против стыков заводских, поэтому и не закладываю их никогда. Если завод отдельно просит-так-то и так-то-ему вот надо уложится в три хлыста-где сделать стык-я ему показываю, но это единичные случаи. Я закладываю габаритные размеры-не хотите выбрасывать обрезки-стыкуйте, но под свою ответственность. Зачастую, меня даже не ставят в известность-потому что знают, что нехорошее это дело-экономия
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:17
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
указать что допускается в элементах в местах напряжений до 75%
- откуда ж ЗМК знает напряжения? Не всякий КМщик-то знает/предоставляет такое.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 16:19
| 1 #14
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда ж ЗМК знает напряжения? Не всякий КМщик-то знает/предоставляет такое.
ну счас даже директор завода знает про стык в 1/4-1/3 длины-все шЫбко грамотные
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:25
1 | #15
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я даю в КМД лист со стыком, и пишу в примечании где его можно применять (например в колоннах торца, в сжатых элементах и т.п. в каждом проекте по разному) и как контролировать. Обязательное условие, что согласуется с проектировщиком КМ, иначе делать нельзя.
Был проект КМД где в КМ проектировщик запретил стыки, пришлось задавать отходы 8% на весь металл, т.к. 2-3 метра профиля практически везде "выкидывался".
Сейчас практически везде всё стыкуют, иначе можно без штанов остаться.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 16:28
#16
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


покажете ваш лист?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:32
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Обязательное условие, что согласуется с проектировщиком КМ
- этими согласованиями (составлением писем) не КМДист занимается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:33
#18
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
например, нижний пояс ферм из ГСП не рекомендуется/запрещено стыковать (источник не помню) или когда УЗК стыка отсутствует
Надо ссылку.

Возможно отсюда взято:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=36
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:35
2 | #19
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Текстовка зависит от проекта КМ или КМД,заказчика и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вар1.JPG
Просмотров: 306
Размер:	138.0 Кб
ID:	207167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вар2.JPG
Просмотров: 286
Размер:	174.8 Кб
ID:	207168  
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 16:42
#20
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


что ж, неплохо, а где про связи?
инженер гарин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой документ регламентирует з.стыки МК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? Александр Слесаренко Технология и организация строительства 2 27.11.2014 14:57
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.09.2009 07:57
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56