Крепление растяжки дефлектора к кровле из сэндвич-панелей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 14:21 #1
Крепление растяжки дефлектора к кровле из сэндвич-панелей
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Всем привет!
Имеется кровля: прогоны с шагом 2 м, по ним идут кровельные сэндвич-панели толщиной 200 мм.
В кровле устраивается узел прохода дефлектора. Делается стакан, который подвешивается к прогонам через мет. рамку, диаметр стакана 800 мм.
Через этот стакан проходит стандартный узел прохода УП4 – 07 по серии 5.904-45.
Вопрос: как закрепить к прогонам растяжки от узла прохода?
Три растяжки там.
Мысль на ум приходит только одна, и она плохая: приварить к прогону стоечку из уголка с отверстием, в это отверстие закрепить трос крепления вентиляции. В сэндвиче дыру по месту, заделать утеплителем, герметик, нащельник. Так себе придумка с точки зрения герметичности кровли. Но умнее ничего придумать не могу.
Поделитесь пожалуйста опытом, как кто делает, не первый же я на планете, у кого дефлекторы через кровлю из сэндвич-панелей проходят?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 408
Размер:	115.8 Кб
ID:	207823  

Просмотров: 2722
 
Непрочитано 07.11.2018, 19:26
1 | #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


в панель вставляется дистансер, чтоб не сминало её затяжкой шпильки...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 07:31
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Мысль на ум приходит только одна, и она плохая: приварить к прогону стоечку из уголка с отверстием, в это отверстие закрепить трос крепления вентиляции
Зачем уголок-то? Надо просто круглый анкерный болт с кольцом или крюком.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:46
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Всем спасибо за ответы!

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
в панель вставляется дистансер, чтоб не сминало её затяжкой шпильки...
А можете ссылочку на этот дистансер дать, если не сложно, или хоть производителя, какую-то наводку...
Созванивался с Техноизолом, они ничего не подсказали, никакой дистансер. Говорят герметиком заделайте.


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Зачем уголок-то? Надо просто круглый анкерный болт с кольцом или крюком.
В принципе да, Вы правы наверное. А по герметизации? Шайбу с резинкой и гайку предусмотреть, по принципу кровельного самоереза?

Да, это мысль, как всегда правильное решение - простое решение.
Спасибо!
AVO вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 09:04
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Своими силами и из подручных материалов. Прошу извинить за кустарщину.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Рым-болт не жать иначе верхний лист сэндвича продавишь. Фартук резиновый или кусок нащельника нужны. Запенить и засиликонить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 12345.JPG
Просмотров: 340
Размер:	152.0 Кб
ID:	207851  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 10:35
#6
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116


Я бы предложил автору использовать типовые решения узлов самого производителя сэндвич-панелей. Порой они даже бывают у самих монтажников. Изобретать какието растяжки с тросами по мне так это ни к чему.
Saegro вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:23
#7
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Через кровлю из сэндвича вообще лучше ничего не тягать, слишком сложная фасонина будет плюс монтажники панели помнут все. Иди в бок через стену.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 16:35
#8
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Спасибо всем высказавшимся!
Вбок не уйти - ОВ не хотят, это у нас ВЕ (естественная вентиляция), надо в кровле. Оно понятно, что чем меньше дыр в кровле, тем оно лучше.


Цитата:
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
бы предложил автору использовать типовые решения узлов самого производителя сэндвич-панелей.
Мы Техноизол применили тут, у них такого типового узла нет. Посмотрел альбомы еще двух производителей - тоже нет узла такого. Знать бы, у какого производителя есть такое счастье, было бы здорово...
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление растяжки дефлектора к кровле из сэндвич-панелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Устройство внутреннего водостока на кровле из сэндвич панелей поэлементной сборки anuuuuta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2014 08:21
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44