| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций

Нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2018, 12:52 #1
Нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций
7111
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23

Датчики довзрывных концентраций должны закладывать в проект технологи или КиП? Имеется парк наземных горизонтальных резервуаров с ЛВЖ(этилацетат) и ГЖ 2 класса опасности (дибутилфталат). Рядом с парком насосные и узел слива, площадка АЦ. Наполнение резервуаров и выдача происходит через насос по тем же трубопроводам. Подскажите нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций?
Просмотров: 4947
 
Непрочитано 17.11.2018, 10:31
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Мне технологи в своё время объясняли, что нормативные концентрации даны с небольшим запасом на убежать и датчики ставить не надо. Но это не точно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 14:37
#3
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Датчики и всё остальное к ним обычно заказывают в спецификациях АТХ. Делают эти спецификации киповцы, или кто там у вас выполняет их обязанности. Технологи выдают категорию помещений / размеры взрывоопасной зоны, классифицируют эту зону, указывают тип вещества для обнаружения. На рабочке хорошо бы проверить расстановку датчиков относительно мест утечки.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 12:24
| 3 #4
9.8G

Технолог
 
Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90


deep_tool, вы правы, с одним нюансом.
Датчики указываются в АТХ. Но места их расположения и принципы работы (не только типы веществ, еще концентрации срабатывания и другие особенности работы каждого датчика в каждой конкретной ситуации) выдает технолог.
9.8G вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 08:40
#5
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Гляньте РД БТ 39-0147171-003-88. "Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности" - он уже не действует, но разрешено использовать в качестве рекомендательного документа см. письмо от 20 октября 2003 года № 10-12/1114.
Плюс СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 "Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа"
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нужно ли ставить датчики довзрывных концентраций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли ставить антипанику ? drill_man Архитектура 14 26.10.2014 17:30
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11