Не знаю, в эту ли тему вопрос, однако: имеем одноэтажное сооружение со стенами из газобетонных блоков 300мм + 120мм облицовочный кирпич. Покрытие монолитное ж/б толщиной 200мм. Пролеты 6х13.2м. По блокам устраивается монолитный пояс одновременно с плитой (пояс связан с плитой). Вопрос заключается в том, какая модель покрытия наиболее адекватна? Сделал несколько моделей: шарнирное опирание плиты; защемленное опирание; модель, где пояс в виде пластинчатых элементов; модель, где пояс в виде стержня с жесткими вставками. Думаю, что более близка модель с шарнирным опиранием. Но при попытке учесть в моделях пояс все превращается в аналог защемлению. Какие мнения?
|