Если не прямоугольной формы, то я делаю расчет с помощью МКЭ, ставишь односторонние опоры, которые воспринимают только сжатие, и провожу нелинейный расчет, расчет занимает ок 5-10 мин ( 70% времени уходит на вспоминание как это делается в расчетном комплексе)
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Расчет делаю в ручную по кондовой формуле внецентренного сжатия №5.15 СП 20.13330.2011. Все давно загнал в EXCEL. W определяю как круг, но для дотошности определяю потом в прикладных программах СКАДА - Консул. Делаю и в КРОССе. Короче))) от настроения зависит и от важности - размера оплаты)))) оформленного расчета. Но у меня как правило отрыв торца не допускается. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.03.2016 в 11:16. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну да, конечно считал, когда понадобилось. Иначе не было бы у меня этого материала )). Не сравнивал, т.к. имхо это не корректно да и смысла особо нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
посчитал для примера такой вариант
подошва диаметром 5м, полная вертикальная 300т, момент в уровне подошвы 400тм по таблице от Ярослава получилось Gmax около 59т/м2, отрыв порядка 42% если считать как квадратный с размером стороны 4.43 (равенство площадей), то получется отрыв 40%, напряжение 51т/м2.... |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
http://webcad.pro/fund01/fund-krug.html Картинку в отчете еще дополню какими-нибудь надписями чуть позже. Признаюсь, результаты не проверял, если найдутся неравнодушные граждане и сравнят их со своими расчетам, будет очень кстати. Критика приветствуется. На случай если кто-то читает только последнюю страницу темы отрыв для прямоугольного фундамента здесь. Последний раз редактировалось AY, 21.03.2016 в 21:44. Причина: Сделал картинку вложением |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7
|
На досуге рассчитал ручками пример из Шейнкмана. Затем этот же пример рассчитал в Фундамент 14.0 и отправил разработчику с просьбой растолковать. Ответ выкладываю. Выводы очевидны. Есть дополнительно вопрос. А как экспертиза смотрит на методику Рабиновича&Шенкмана, есть ли это в какой-нибудь литературе?
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
http://dwg.ru/lib/794 тут есть. Но в данном скане самых интересных страниц нет Я себе бумажный вариант купил, когда разбирался с отрывом. По сути те же формулы из рабиновича, только у рабиновича относительные размеры фундамента.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Допустимый отрыв фундамента при сейсмике | Romka | Основания и фундаменты | 3 | 23.06.2010 10:19 |