1. Нужно около 4-6 журналов и ещё до фига чего.
2. Исполнительную схему вы имеете право рисовать как хотите. Только чтобы ГОСТ СПДС соответствовала. 3. Если именно стали А335 Grade P9, то вы в одном месте. Нельзя нерусские стали в РФ монтировать. Переделывайте все трубопроводы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Да я что, спорю. Идите и докажите, что у вас сталь соответствует требованиям российских стандартов и подтвердите это дело заключением специализированной (экспертной) организации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
3. Поставка основных материалов от Заказчика, так что как бы там нибыло с отменой ПБ, это уже не наша проблема, и в целом мы аттестовались по НАКСу с применением образцов имменно из ASMEшных сталей Если есть возможность, то можно скинуть перечень ПСД с какого-нибудь объекта или пример заполненого свидетельства с приложениями |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 38
|
|
|||
|
||||
пусконаладка Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
А можно вопрос от непрофессионала?
Разве на ВСЕ технологические трубопроводы существует единый документ? Ведь это же не инженерные коммуникации типа отопления, вентиляции или водоснабжения. К технологическим трубам требования же у всех разные. Скажем у пищевой промышленности свои требования, у химических трубопроводов свои, а у атомщиков свои.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
пусконаладка Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5
|
Единого перечня я еще не встречал. Я вел паспортизацию 5 заводов - 4 из них это НПЗ и один- аммиак. Везде есть свои особенности, которые зависят от местного технадзора и от Ростехнадзора. Отопление в сравнении с паром и горячей водой, мягко говоря разные понятия. Сложность несопоставима.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
и чем объемнее перечень ПСД будет, тем лучше Если конкретно, то в какой журнал записывают приварку опор (по какой форме)? и в каких еще документах отражаются данные по их приварке или монтажу если они хомутовые? |
|||
|
||||
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166
|
2. СА-03-005-07 - что за документ? Ни разу такого не встречал. На оформление изометрических схем нет нормативного документа. Черти схему как тебе вздумается, лишь бы информативная была и строго оформленная.
1. Приварка опор делается по форме журнала для металлоконструкций. По форме трубного журнала его не заполнишь. К журналу прикладываются исполнительные схемы, акты ВИК на 100% стыков, заключения РК/УЗК на 0,5% стыков. 3. Не понимаю, зачем вообще нужна эта ерунда. Никогда эту графу не заполнял. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
3. если не заполнял, значит не попадались хромомолибденовые стали |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
Уважаемые господа и автор вопроса,
В первую очаредь необходимо разделить технологические трубопроводы на категорийные и не категорийные, тоесть в первую очаредь определить те трубопроводы которые подлежат РЕГИСТРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ и получению РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Это в первую очередь трубопроводы пара и горячей воды (см ПБ 10-573-03), газопроводы и кислородопроводы. После найти и изучить ПБ на каждую среду, там чётко сказано какие документы необходимы, в первую очаредь это паспорт трубопровода. Привожу пример документов для трубопровода пара (трубопровод смонтированн на Украине, но нормы и требования по сравнению с Россией сходятся на 99%): № Наименование страница 1 Исполнительная схема 2 2 Свидетельство о монтаже 6 3 Свидетельство на изготовление элементов трубопроводов 9 4 Акт приема в эксплуатацию трубопровода пара 12 5 Лицензия на производство работ 13 6 Разрешение на начало работ повышенной опасности 16 7 Акт проверки внутренней очистки 18 8 Акт готовности опорных конструкций к укладке трубопровода 19 9 Акт о проведении промывки трубопроводов 20 10 Акт испытания трубопроводов на прочность и плотность 21 11 Акт на проверку внешним осмотром и измерения сварных стыков 22 12 Заключение по радиографическому контролю качества сварных соединений 23 13 Протокол механических испытаний 27 14 Лицензия на производство работ «Стальмонтажсервис» 28 15 Разрешение на начало работ повышенной опасности 29 16 Копии удостоверения сварщика 31 17 Журнал сварочных работ 46 18 Акт входного контроля на материалы паропровода 49 19 Копия сертификатов на материалы паропровода 51 20 Копия сертификатов на сварочные материалы 57 21 Чертежи TC лист 2, 15, 23 60 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
Спасибо, трубопроводы пара и горячей воды тоже будут, если судить по экспликации и категориям труб-в указанных в ней, но 95% трубопроводов это ПБ 03-585-03 из них половина 1 и 2 категория Еще вопрос о правильности заполнения сварочного журнала трубопровода, в случае врезка с накладкой, во вложении мои размышления по этому поводу, т.е. 3 сварных соединения, а как будет грамотно описать данный случай Последний раз редактировалось Vova177, 05.10.2013 в 04:01. |
|||
|
||||
пусконаладка Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5
|
по сварке с накладкой - обычно в журнале сварочных работ указывается наименование элементов, которые монтируются, марка стали и размеры (по отводам, тройникам и т.д.) указать туда накладку проблем не составит. Если накладка из двух частей, то я думаю, что нужно указать что это накладка с таким то размером, ее марку стали, толщину стенки, тип присадочного материала.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
Забыл добавить, указанный паропровод был изготовлен из иностранных материалов (не ГОСТовских!), у нас в Украине мы получали "Вывод экспертизы" на соответствие ГОСТовским, в этом заключении указывались приблизительные отечественные аналоги.
Для России пока не нашел организацию которая подготовит подобное заключение. Уважаемый автор, сообщите, когда найдёте такую организацию, очень надо. С уважением, Ведущий инженер систем ТГСВ |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
В ПБ 10-573-03. "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" не нашел конкретики по данному вопросу |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
ПБ 10-573-03
1.1.2. Правила не распространяются на: д) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм; Вот на эти трубопроводы ни паспорта, ни журнал на сварку не нужно. А по поводу "поставка материалов от Заказчика, поэтому поиск данного рода организации нам не нужен", не забывайте что если вы монтируете то соответственно несёте ответственность за свою работу и если не выполняете требования ПБ 10-573-03 то же. Как вы можете быть уверенны что применяемые вами материалы для категорийного паропровода соответствуют ПБ? Подумайте что будет если в монтируемый вами паропровод будет заложена труба с не верной марка стали и в случае разрыва паропровода, а не дай бог жертв в процессе эксплуатации, начнут с тех кто монтировал паропровод. Без заключения соответствия применяемых иностранных марок сталей у Вас никто не приймет паропровод, рекомендую обратить на это внимание вашего Заказчика и Вам как подрядчику не должно быть безразлично решение данного вороса. Для подтверждения моих слов рекомендую обратиться к инспектору Ростехнадзора который подписыват паспорт на разрешение эксплуатации паропровода и прояснить данный вопрос. Последний раз редактировалось pan_roman, 24.10.2013 в 17:33. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поверочный расчет траверсы под технологические трубопроводы | keyboard89 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 06.05.2013 23:47 |
Отменены ПБ 03-585-03 Технологические трубопроводы | Ranli | Технологические решения (ТХ) | 72 | 01.05.2013 08:55 |
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров | SMP | Металлические конструкции | 10 | 16.03.2013 23:49 |
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2012 08:56 |
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2010 10:39 |