| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2008, 15:20 | #1 | |
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
обыватель
C-Петербург
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 29490
|
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Вообще, я думаю, такого не может быть, чтобы стена в полтора кирпича, самонесущая 84 м, скорее всего заполнение монолитного каркаса, но вроде 1.5 кирпича и по теплотехнике маловато будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А ты слышал грохот падения на город "стенки" высотой 84 метра? Думаю даже у нас было бы слышно... Жуткая картина представляется - не дай Господь
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если предположить, что боковые раскрепежи к каркасу были сделаны, по идее на каждом этаже 84/25=3,36 м, ладно предположим, через 3,6 м, тогда гибкость 3600/380 = 9,5 вполне разумная. "Фи" по табл. 18 СНиП =0,89. Мg при центральном сжатии при небольшой гибкости = 1. Тогда несущая способность условного погонного метра стены (пусть кладка на растворе М150) - 0,89*240*0,38 = 81 т. А вес этого условного метра 84*0,38*1,8 = 57 т. Но это если строго был сделан раскрепеж через 3,6 м. Если нет, или как попало -
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
обыватель Регистрация: 01.12.2008
C-Петербург
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
В принципе, вес погонного метра стены будет около 60 т, это не так страшно, если кладка армированная, но при условии раскрепления ее из плоскости. Может там выпуски сделаны из перекрытий?
Хотя если кирпичи вываливаются, то скорее всего неармированная... А... не увидел, dermoon уже посчитал... Да, и еще, по теплотехнике явно такие стены не пройдут, т.е. должно быть утепление, скорее всего вентфасады, т.е. еще плюс нагрузка от вентфасада с эксцентриситетом от здания + отсос ветровой, короче - туши свет... Последний раз редактировалось MMV, 01.12.2008 в 16:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Вентфасад даст эксцентрик мм 7-10, для 380 толщины не много. Ну можно еще кратковременную (ветер) учесть. Да и объемный вес скорее 1,6 т/м3 а не 1,8 т/м3 (наружный круглодырчатый кирпич).
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра | andreiov | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.02.2008 00:01 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |
Эскалатор и кирпичная стена | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 23.03.2006 11:09 |