Непрочитано 06.11.2012, 12:21 #1
Усиление проема в кирпичной стене
DJAMSHUT
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 2

Добрый день. Прошу совета о том, как усилить металлом проем в кирпичной стене. Строители расширили существующий проем (см. рисунок). Дом 16 этажный, квартира на 8 этаже. Перемычки -1550х120х220, со стороны прихожей на них опирается круглопустотки 3м, со стороны гостиной - параллельно перемычкам монолитный участок между круглопустоткой и стеной на ширину вентблока (панели лежат параллельно перемычке). Проблема в том, что с одной стороны нет заплечика из кладки и просто взять проем в обойму из уголков не получится. Единственное, что приходит в голову - закрепить с этой стороны анкерами пластину и к ней варить горизонтальные уголки, а со стороны вентблока обрамить уголками торец стены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shema.jpg
Просмотров: 1457
Размер:	65.9 Кб
ID:	89849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7838.JPG
Просмотров: 1473
Размер:	199.3 Кб
ID:	89850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7844.JPG
Просмотров: 1142
Размер:	216.5 Кб
ID:	89851  

Просмотров: 9826
 
Непрочитано 06.11.2012, 12:54
#2
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


и тебе день добрый и не хворать. на твоем чертежике. стена что левая и где нет угла-можно было бы прорезать паз и втопить уголок туда (если бы хотел то шпильками через всю стену (380) соединил с элементом в другой комнате. но неохота перевязку трогать и так стена не толстая.
яб наверно на твоем месте этот угол и тот что возле вентшахты решил следующим образом. узнал на базаре или где у вас продается металлопрофили (я имею в виду квадрат; да если сплошной квадрат еще лучше (момент сопротивления выше) но и если пустой ниче страшного); прикинул какой необходим и просто бы втопил его в кладку; если малые сечения то с помощью пластин которые у тебя будут идти горизонтально между уголком и квадратом то ты несколько квадратов поставишь вплотную к друг другу(заваришь между собой и к платине)-получится что то типа широкой трубчатой полосы); квадраты в нескольких местах заанкерить.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 13:32
#3
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


На мой взгляд хорошо бы было сварить раму по контуру. Возможно необходимо будет дополнительно разобрать ещё больше кладки с обеих сторон для установки, как вариант, труб 100х100 квадратных. Сверху/снизу объединить уголками (подхватить перемычку). Ну или классическая рама из уголков по типовым альбомам. Обязательно сделайте расчёт
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 15:16
#4
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


то что будет делать раму эт понятно само собой...если уже трубы 100на 100 то зачем штрабу такую делать.. тогда уж уголок 80на 8 и только паз в стене.. не трубы 100 на 100 вы уж загнули..такую штрабень делать.. во первых сечение элемента можно уменьшить за счет того что перемычку усиления можно немного опереть в стену(сделать прорез и вставить туда опорный конец). т. е. будет опорная часть а часть будет через горизонтальный уголок под перемычкой передавать на вертикальный угловой элемент (какой уж он сам решит)
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:31
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


а цель усиления какая? по мне так увеличение проема выполнено аккуратно, без криминала, и опирания перемычек вполне достаточно - проверьте на всякий случай кладку на смятие под перемычкой, на которую опираются плиты; срежте или отогните сетки и оштукатурьте откосы
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 18:26
#6
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Liam
а цель усиления какая?
сломал - почини!

На 8м из 16и этажей я бы усилил обоймой.
Цитата:
Сообщение от PashaStr
...Ну или классическая рама из уголков по типовым альбомам...
Решение сомнительное... Но лучше, чем подрубаться дальше для усиления.

1.расчет кладки;
2.расчет рамы.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 18:32
#7
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
а цель усиления какая? по мне так увеличение проема выполнено аккуратно, без криминала, и опирания перемычек вполне достаточно - проверьте на всякий случай кладку на смятие под перемычкой, на которую опираются плиты; срежте или отогните сетки и оштукатурьте откосы
увеличение расчетной длины перемычек тоже без криминала? Схему армирования перемычек сможете озвучить?
DJAMSHUT я бы выше перемычек (под плитами) швеллерами сделал бы расчетную перемычку, а существующие ж/бетонные подвесил бы. Кстати на фотках не увидел разгружающих стоек. Бегом их ставить, пока у Вас дом не затрещал.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 20:46
#8
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А по мне, там можно оставить как есть - без усиления. Перемычки 3ПБ длиной 1550 по серии идут под нагрузку 37 кН/м, не менее. Это ж не 2ПБ под 2 кН/м. Так что, Liam дело говорит (проверить кладку на смятие), если будут штробить стену - чтоб не вышло еще хуже...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 05:46
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
увеличение расчетной длины перемычек тоже без криминала? Схему армирования перемычек сможете озвучить?
DJAMSHUT я бы выше перемычек (под плитами) швеллерами сделал бы расчетную перемычку, а существующие ж/бетонные подвесил бы. Кстати на фотках не увидел разгружающих стоек. Бегом их ставить, пока у Вас дом не затрещал.
Сразу видно специалиста по МК!
Перемычки-то стандартные 1.038, поэтому и армирование известно, к тому же они расчитаны на опирание плит 6 м, а тут всего 3, поэтому и уменьшение глубины опирания некриминально.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 13:27
#10
DJAMSHUT


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 2


Большое всем спасибо за ответы. Как правильно заметил Liam и playgamer меня беспокоит не перегрузка перемычки, а смятие кладки, причем только со стороны вентблока где опирание 120мм (а не нормативные 170мм, как с другой стороны). Но все же для успокоения хозяина квартиры хочется сделать некую обойму из уголка 100х100х8. При этом хочу со стороны, где опирание 170мм, вместо одного из уголков поставить пластину на анкерных болтах и к ней привариться (см. рисунок), а со стороны где опирание 120мм и есть заплечики - обычные 2 уголка на пятках соединенные пластинами и заанкеренные в кладку. Вопрос: не слишком ли это смешно выглядит и нужен ли там одинокий уголок? Может заменить его тоже на пластину?
Или вообще усилить только кладку со стороны, где опирание 120, а с этой стороны ничего не делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plastina.jpg
Просмотров: 664
Размер:	68.4 Кб
ID:	89947  

Последний раз редактировалось DJAMSHUT, 07.11.2012 в 13:47.
DJAMSHUT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 16:05
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Если для успокоения души, то самый лучший и простой вариант - применение анкеров на химическом составе.
Технология проста до изжоги:
1) на поверхность двух очищенных и прогрунтованных уголков длиной = ширине проема (думаю L100x8 - самое то) наносится ц.п. р-р М100 лепешками с равным шагом
2) уголки плотно прижимаются к перемычкам снизу с двух сторонн (как у вас на рисунке) и подпираются снизу вертикальными брусьями враспор
3) в верхней части откосов устанавливаются опорные столики из уголков вплотную к ранее установленных уголкам (как показано у вас на рисунке), длина опорных столиков по ширине стены + 3 см:
3.1) делается 2-3 отверстия под анкеры в уголке
3.2) 2-3 скважины под анкеры в стене
3.3) уголок крепится к стене анкерами через тонкий слой раствора М100
3.4) уголки перемычки и опорные столики надежно свариваются между собой
4) после застывания химии и раствора ж.б. перемычки подклиниваются стальными пластинками между лепехами раствора
5) натягивается сетка и оштукатуривается

Усиление же откосов на 8 этаже не имеет никакого смысла.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 10:45
#12
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


ничего усиливать не нужно... перемычки имеют нормальное опирание...
yuura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление проема в кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31