Непрочитано 31.05.2014, 05:28 #1
Целесообразность усиления наружных стен
Sai
 
Регистрация: 06.10.2004
Сообщений: 37

После обследования 2-х этажного жилого дома предлагается выполнить проект усиления наружных стен. Стены в косых трещинах. Есть-ли смысл в проекте усиления стен без предварительного усиления фундаментов? Здание старое, фундаменты бутовые.
Просмотров: 2394
 
Непрочитано 31.05.2014, 09:25
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Sai Посмотреть сообщение
предлагается выполнить проект усиления наружных стен. Стены в косых трещинах. Есть-ли смысл в проекте усиления стен без предварительного усиления фундаментов?
Странный вопрос с Вашей стороны, уважаемый(ая) Sai.
А что говорится в "Заключении по итогам проведенного обследования технического состояния здания"?
Характер деформаций, причины, рекомендации озвучены?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 10:52
#3
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


А про усиление фундамента там разве ни слова нет? Если не решить проблему возникновения трещин, а в большинстве случаев косые трещины возникают из-за просадки фундамента, то есть ли смысл их ремонтировать?
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 09:58
#4
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33


Если не ясно, остановились неравномерные деформации или нет (растет ли ширина раскрытия трещин), то следует провести мониторинг, лучше длительный (до года) . Если осадки стабилизировались - то можно усиливать стены без усиления фундаментов. В противном случае начинать следует с них.
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 20:30
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


nik25, Ваш ответ совет был бы уместен, если бы здесь проводилась "угадайка" по фотографии.
Однако, ТС ясно выразился:
Цитата:
Сообщение от Sai Посмотреть сообщение
После обследования 2-х этажного жилого дома
А если это так, то должно быть "Заключение по результатам обследования технического состояния здания", в котором и должны быть выводы и рекомендации, что и как делать.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Целесообразность усиления наружных стен

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Во всех простенках наружных стен обнаружены вентканалы. Что делать? Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 27 10.01.2014 08:41