Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича
AlexSredin
 
Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73

Вопрос о Т-образном примыкании (реально ли выполнить на практике?), точнее о перевязке стен из керамического кирпича и блока (588x300x188(h)). Узлы приветсвуются, так же как и любые мысли по этому поводу.
Просмотров: 8993
 
Непрочитано 22.08.2011, 00:14
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Не совсем понятно что за дом, его конструктивная схема. Ячеистые блоки несущие? или просто заполнение ж.б. каркаса? Что за стена из кирпича? Несущая или это перегородка 120мм?
Вообще-то из разных материалов делать наружные и внутренние стены нехорошо (ну там разные коэффициенты температурного расширения, деформационные характеристики, опять же сложности с перевязкой и т.д.)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 00:34
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Обычная перевязка вряд ли возможна из-за разной высоты блоков и кирпича. Можно соединить анкерами из арматуры, заложенной в швы кладки.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 07:59
#4
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Все возможно.
Вот так, например:

Закладные у вас будут по высоте через 7 рядов кирпича или через 505мм.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 08:47
#5
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не совсем понятно что за дом, его конструктивная схема. Ячеистые блоки несущие? или просто заполнение ж.б. каркаса? Что за стена из кирпича? Несущая или это перегородка 120мм?
Вообще-то из разных материалов делать наружные и внутренние стены нехорошо (ну там разные коэффициенты температурного расширения, деформационные характеристики, опять же сложности с перевязкой и т.д.)
Дом-двухэтажный коттедж, ячеистые блоки наружной стены несущие+утеплитель+облицовка кирпичом. Стена из кирпича несущая (380мм). Про сложность применения материала понимаю.
Lex-is, за узлы спасибо, но на них представлено сопряжение блок/блок а не блок/кирпич.
иваниваныч в принципе есть блоки высотой 88мм, т.е высота как у обычного полуторного силикатного кирпича.

Последний раз редактировалось AlexSredin, 22.08.2011 в 09:14.
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:22
1 | #6
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


при сопряжении кикпич-блок у вас как раз через 505 мм. анкера совпадут. На самонесущую наружную стену нам госэкспертиза такое решение плюс анкеровка с плитой перекрытия пропускала.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 09:28
#7
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
при сопряжении кикпич-блок у вас как раз через 505 мм. анкера совпадут. На самонесущую наружную стену нам госэкспертиза такое решение плюс анкеровка с плитой перекрытия пропускала.
Понятно, интересное решение с пластинами, возможно проще будет проармировать сетками Т-образными. Имеет место быть такое рещение?
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:10
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
возможно проще будет проармировать сетками Т-образными. Имеет место быть такое рещение?
Я именно так всегда и делаю - соединение арматурными сетками из 4 диаметра в 2-3 уровнях по высоте. Сетка в кажду сторону простирается на 750 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 12:40
#9
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Понятно, интересное решение с пластинами, возможно проще будет проармировать сетками Т-образными. Имеет место быть такое рещение?
Имеет. В живую видел. Просто в серии завода-изготовителя газобетонных блоков все усиления были вот такими пластинами, и выпуски под облицовочный кирпич то-же пластины. Насколько я понял их конструкторов, связано это с тем, что при блоках меньше D500, в некоторых случаях шло выкрашивание блока сеткой.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 15:19
#10
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Имеет. В живую видел. Просто в серии завода-изготовителя газобетонных блоков все усиления были вот такими пластинами, и выпуски под облицовочный кирпич то-же пластины. Насколько я понял их конструкторов, связано это с тем, что при блоках меньше D500, в некоторых случаях шло выкрашивание блока сеткой.
Точка зрения понятна, считаю, что ниже чем D600 для несущих стен опасно применять.
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 12:48
#11
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Можно по верху монолитный пояс пропустить и тем самым связать стены.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 13:39
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Lex-is, за узлы спасибо, но на них представлено сопряжение блок/блок а не блок/кирпич.
У папы Итонга аналогичное решение
Цитата:
Сообщение от Из альбома Итонга
Когда стены из блоков YTONG соприкасаются со сте-
нами, выполненными из других кладочных элемен-
тов
, их обычно соединяют на стык. В этом случае
требуется в месте перевязки кладочных элементов,
соединение стен, по крайней мере, тремя соедините-
лями LP 30 с размерами 0,75 х 22 х 300мм, входящи-
ми на 150 мм внутрь шва на этом же уровне в обеих
соединяющихся стенах.
Соединители используют также для соединения пе-
регородок из блоков YTONG с несущими стенами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2010 14:37
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? Studentka-2010 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.04.2010 21:20
Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 09:14
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков isa Конструкции зданий и сооружений 65 28.02.2007 09:56