28.01.2013, 08:26 | #1 | |
Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?
начинающий чертежник
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 4290
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Не знаю, я не ясновидящий. Поэтому и сделал оговорку на "общий случай".
Ну а так как:, инъецирование не помешает. Цитата:
А инъекции предложены для восстановления целостности кладки в качестве ответа на этот вопрос: Как-то так. Без фотографий можно долго теоретизировать |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Разрушение похоже на черт. 5 Пособия к СНиП II-22-81 от растягивающих напряжений при смятии. Под балками нет опорных подушек. Или под ними реакция меньше 10 т., или дала сбой система контроля качества в строительстве (кто-то из проектировщиков-строителей зевнул). Дело конечно хозяйское, но я бы, как вариант, рассмотрел стальные стойки, разгружающие пилястры. Про утепление снизу в отчете погорячились. Деформируется все здание, как единая система.
Последний раз редактировалось Shefff, 28.01.2013 в 20:22. |
|||
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
Цитата:
|
|||
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
Цитата:
По поводу "не скользит" в обследовании сказано утеплить плиты и балки (что сомнительно) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что делать с отверстиями в растворе кирпичной кладки. | alexsal33 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 01.07.2012 19:07 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |