Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 16808
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 561
|
А таблицу 21 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" лень посмотреть? Там при второй степени огнестойкости для прогонов покрытия указано R15, т.е. огнезащита не нужна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
ну надо тогда обосновать. Т.к. может и не пройти на 15. И вообще - странно это: фермы 90, прогоны 15. Инфа 146%? Действительно у ферм предел огнестойкости по огнестойкости прогонов получается (т.к. ВП ферм потеряет устойчивость). |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
У меня еще вариант огнезащитить прогон или несколько прогонов, чтобы обеспечить монтажную гибкость верхнего пояса ферм 220. Т. е. таким образом прогон будет раскреплять верхний пояс и обеспечивать монтажную гибкость, т.е. все колонны фермы связи будут стоять, а все прогоны не нужно огнезащитить
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Согласно СНиП Пожарная безопасность:п.5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. А прогон обеспечивает устойчивость верхнего пояса ферм |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: неужели просто охота кому-нибудь что-нибудь подоказывать?))
Цитата:
Цитата:
А вообще, ФЗ все-таки документ рангом выше норматива, а в перечне 1047-р (который тоже кусок ФЗ) норматива на пожарную безопасность вообще нет. Так что пусть стоят фермы и прогоны с REI15. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: про трубы на прогоны - это сейчас модно, я смотрю. Действительно дешевле швеллеров чтоль получается? Или удобство в монтаже какое...
Швеллер 22П к примеру - 18,4 кг, 1530 см4, 153 см3. Ближайшая аналогичная ГСП-труба по 30245 160х6.5- 30,2 кг, 1479 см4, 184.8 см3 Если только прочность - 140х7.5 - 29.69 кг, 1074 см4, 153.5 см3 Почему на крупных объектах применяют трубы на прогоны? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Я думаю: 1. Хорошая работа на косой изгиб. Там где это учитывается швеллер будет с диким перерасходом, либо гемор с тяжами. 2. Не надо думать о потере общей устойчивости для прогонов (расчет профлиста на условную поперечную силу, что там будет на монтаже вообще не ясно), опять экономия на распорках-связях (для балочных клеток без жесткого диска). 3. Если присутствует кручение - вообще сказка. Так что даже не для прогонов а вообще для любых балочных конструкций. Хотя во многих случаях (случай, приближенный к чисто поперечному изгибу) действительно перерасход будет на лицо из-за толстых стенок. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Имеются ли типовые узлы крепления прогонов из прямоугольных труб к стропильным фермам покрытия из уголков | vlasctelin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.02.2014 15:56 |