| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?

Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2016, 06:23 #1
Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?
sergkovr
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86

Приветствую, нужен совет опытных металлистов. Есть сущ. стеллажи из швеллера 12П (фото прикладываю). Заказчик хочет сделать перекрытие над ними(чтобы сэкономить на отдельных колоннах) для складирования одежды (500 кг/м2). По расчету стеллажи проходят, но по факту они все в отверстиях и выглядят очень хлипко.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1828.jpg
Просмотров: 142
Размер:	250.2 Кб
ID:	180453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1829.jpg
Просмотров: 113
Размер:	272.6 Кб
ID:	180454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1831.jpg
Просмотров: 97
Размер:	205.3 Кб
ID:	180455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1832.jpg
Просмотров: 111
Размер:	347.2 Кб
ID:	180456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1834.jpg
Просмотров: 124
Размер:	329.5 Кб
ID:	180457  


Просмотров: 3221
 
Непрочитано 08.12.2016, 06:39
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
По расчету стеллажи проходят
Ну и где расчет?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 07:07
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


на ЭТО 500кг/м2?
Ну даже бог с ним. Пусть как пространственные опоры они пройдут (а считали-то с учетом ослабления отверстиями?).
А то, на чем стоят стеллажи... Вон тот вон пол... Он готов принять на себя эти тонны?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.12.2016 в 07:14.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 07:13
#4
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Скадовский фаил из кристалла (раздел "Стойки") и отчет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на ЭТО 500кг/м2?
Ну даже бог с ним. Пусть как пространственные опоры они пройдут (а считали-то с учетом ослабления отверстиями?).
А то, на чем стоят стеллажи... Вон тот вон пол... Он готов принять на себя эти тонны?
Пол проходит, он мощный (Бетон В25 и армирован очень хорошо).
Запас по моему расчету около 70%, если учтем ослабления с коэффициентом 0,5 например то все равно уложимся и даже запас будет небольшой.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (26.3 Кб, 33 просмотров)
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:22
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Скадовский фаил из кристалла (раздел "Стойки") и отчет
Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
расчету
ох уж эти расчеты
ох уж эти расчетчики
 
 
Непрочитано 09.12.2016, 04:31
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Меня беспокоит гибкость в плоскости большей жесткости... Вот неясно какова жесткость узла сопряжения стеллажей и стоек-швеллера... Не сложиться усё это вправо/влево если поднадовить нормально?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:59
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А кто ж его знает. если перекрытие на что-нибудь еще раскреплено - то вряд ли. Если нет - то может. Еще вот хз, все ли стеллажи там параллельно друг другу стоят
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:18
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
для складирования одежды (500 кг/м2).
Можно. Ну если стеллажи на это рассчитаны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 13:10
#9
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ох уж эти расчеты
ох уж эти расчетчики
Что вы имеете ввиду, вы расчет смотрели? Мне нужно мнение опытного спеца, если есть по существу что то, то говорите конкретно, а не ахайте и охайте)
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 14:18
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


sergkovr, я опытный спец. Я говорю, что расчет в кристалле в стойках - это не расчет, а как-то так...

Коэффициент расчетной длины 1, серьезно?

Нагрузки - всего 5 тонн? А эксцентриситеты при приложении нагрузки с разных сторон? А случайные горизонтальные?
 
 
Непрочитано 09.12.2016, 14:22
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


не забывать в нагрузки добавить нагрузку от существующих полок стеллажа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 14:49
#12
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
sergkovr, я опытный спец. Я говорю, что расчет в кристалле в стойках - это не расчет, а как-то так...

Коэффициент расчетной длины 1, серьезно?

Нагрузки - всего 5 тонн? А эксцентриситеты при приложении нагрузки с разных сторон? А случайные горизонтальные?
+ и не заделка в основании, + стеллажи уже слегка кривоваты (может по фото так кажется).
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 14:54
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


плюс упомянутые автором отверстия. Хотя стенка с точки зрения N/A всего 40% от площади 12П, а ослаблена она вдвое, то есть поперечное сечение по вот такой прикидке упало всего на 20% относительно основного. На изгиб и того меньше.

Но вот вариативность нагрузки даже близко не учтена, а это тут критический фактор.
 
 
Непрочитано 09.12.2016, 15:03
#14
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
плюс упомянутые автором отверстия.
Тут ещё куча вопросов.... Марка стали, шаг стеллажей, какое перекрытие по ним планируется (вдруг бетон по профлисту!) , как крепить это перекрытие. Да и что за одежда по 500кг/м2? По СП книгохранилища и архивы от 500 идут.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 15:22
#15
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


я и без расчетов могу сказать (по опыту на стройках), что надо стеллажи усилить поперечной связью из уголков , тогда уже можно хоть в два слоя заливать перекрытие.
nikolay88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 15:35
#16
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Пол проходит, он мощный (Бетон В25 и армирован очень хорошо).
Запас по моему расчету около 70%, если учтем ослабления с коэффициентом 0,5 например то все равно уложимся и даже запас будет небольшой.
Цитата:
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
я и без расчетов могу сказать (по опыту на стройках), что надо стеллажи усилить поперечной связью из уголков , тогда уже можно хоть в два слоя заливать перекрытие.
эээ..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 145782430917253518.jpg
Просмотров: 38
Размер:	62.1 Кб
ID:	180551  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 15:51
#17
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


На практике не однократно видел как погрузчик сносит подобные стеллажи или сильно гнет стойки. К этому еще и тот факт что поперечные швеллера(балки) иногда демонтируют для перекопановки высоты мест складирования. Вряд ли рабочие потом будут думать о гибкости стойки из плоскости.
Вывод: настоятельно не рекомендую )))
игорёк вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену big_bear Железобетонные конструкции 29 12.08.2016 19:05
Ступени сборные можно опирать с консольным вылетом? Омская птица Железобетонные конструкции 2 28.07.2016 20:04
Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок? Baikal21 Основания и фундаменты 6 15.12.2015 21:20
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48