| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2017, 08:13 #1
Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)
L-vir
 
РукоВводитель
 
Набережные Челны
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 173

Доброго всем дня!
Задача 1: Сконструировать равнопрочный стык на ВП болтах согласно руководства по подбору сечений.. часть 2 (ЦНИИПСК им.Мельникова), а именно определение максимальных усилий при подсчёте в формуле (9) и (10).
Интересует, кто какой принцип использует?
Вариант 1.
N1 определяется на Qmax приходящийся на данную стенку по ф.42 СП
N2=0
N3 берётся момент М2 с Мmax определённый для двутавра по ф.41 СП
Вариант 2
N2= Nmax, N1=0, M3=0

Задача 2: Определить максимально возможные усилия в стальном элементе (Двутавр). Nmax, Qmax, Mmax.
Вернее следующий из первой задачи вопрос: Возможно РСУ с одновременным действием Nmax+Qmax?
Вроде как формула (44) СП16.13330 (энергетическая теория прочности) говорит, что не возможно:
корень(1^2+3*0.58^2) =1.417.
Тогда что показывает Кристалл?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16 08_12_06-Kristall.png
Просмотров: 253
Размер:	11.6 Кб
ID:	183811  

Просмотров: 7650
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:00
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Вроде как формула (44) СП16.13330
Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Тогда что показывает Кристалл?
- расставьте приоритеты. Возможно, проверка по ф. (44) в Кристалле не выполняется.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Вариант 2
N2= Nmax, N1=0, M3=0
- очевидно, это будет с максимальным запасом надёжности, т. к. напряжения Ry по всей площади.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 09:23
#3
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


В приоритете СП, разве может быть по другому
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможно, проверка по ф. (44) в Кристалле не выполняется.
разве это не нужно выделить красным и вынести в заголовок сателлиты?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- очевидно, это будет с максимальным запасом надёжности
Во втором варианте не учтена срезающая сила, а это критично я считаю
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:36
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
не учтена срезающая сила
- согласен. Только фланцы весьма не любят поперечную силу, никакой фланец не выдержит предельную Q.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 09:40
#5
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Что простите??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16 09_41_48-Rukovodstvo_podbor_sech_melnikov_chast_2.png
Просмотров: 373
Размер:	106.0 Кб
ID:	183818  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:46
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
никакой фланец не выдержит предельную Q
- а тут фрикционное соединение, которое, кстати, в принципе не может быть равнопрочным, поскольку имеются ослабления отверстиями.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 09:53
#7
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Интересно, для чего я писал документ в начале темы..
Пока я с вами не соглашусь, но хочу услышать мнение других пользователей
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 12:29
| 1 #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
...хочу услышать мнение других пользователей
1. В формуле ( 9) все усилия - из одного сочетания. Наипервейшее сочетание - с Q max, ибо это стенка балки. При этом формула Журавского непричем (это лишь закон распределения касательных для сплошного сечения). Другие сочетания могут быть рассмотрены по обстоятельствам - обычно продольное N бывает несущественным, а доля от изгибающего момента в стенке априори второстепенна.
2. Усилия берутся из одного сочетания, для каждого сочетания - отдельный расчет. В итог берется максимальное количество болтов и максимальные размеры деталей (накладок).
3. По указанным Вам формулам рассчитывается не равнопрочное соединение в целом, а конкретное соединение под конкретные РСУ. Термин "равнопрочный" там применен лишь как условие сопоставления прочности стенки первому ряду болтов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:43
#9
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Согласен с тем, что рассматривать нужно не раздельно, отсюда данный вопрос и возник: Какие сочетания принимать наиболее невыгодными? Именно сочетания, а не отдельные усилия.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обычно продольное N бывает несущественным
Данный стык не всегда может быть балочным. Допустим это стык колонны в раме с кранами тяжёлого режима работы.
Offtop: Формула Журавского нужна для определения максимального срезающего усилия на сечение двутавра.
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 12:47
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
...Формула Журавского нужна для определения максимального срезающего усилия на сечение двутавра...
Не понял. Для обратного счета? Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:49
#11
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наипервейшее сочетание - с Q max, ибо это стенка балки
Откуда возьмём Qmax для сечения?
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 12:50
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Откуда возьмём Qmax для сечения?
Я полвека усилия для проверок сечений элементов и узлов беру из общего силового расчета системы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:53
#13
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


В таком случае, Ильнур: О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух! ))

Хорошо, спрошу по другому: Какое максимальное срезающее усилие для двутавра 35Ш1, сталь С345
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:10
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
... Какое максимальное срезающее усилие для двутавра 35Ш1, сталь С345
На кой Вам надо знать максимальные возможности? Из спортивного интереса?
Еще раз:
Цитата:
3. По указанным Вам формулам рассчитывается не равнопрочное соединение в целом, а конкретное соединение под конкретные РСУ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:10
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Какое максимальное срезающее усилие для двутавра 35Ш1, сталь С345
Примерно 300 зивертов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:17
1 | #16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На кой Вам надо знать максимальные возможности? Из спортивного интереса?
Offtop: Оффтоп, конечно, но с целью защиты от прогрессирующего обрушения, чтобы не проверять узлы на возникающие усилия (которые каждый берет как ему захочется), их можно проектировать равнопрочными.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:20
#17
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Общий силовой расчёт мне шепчет 45 тонн.
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:40
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я говорю про названные автором формулы Руководства.
Если у Вас в сечении действует Q=45 тонн при данном РСУ, оно и вводится в расчет.
Если интересуют практические предельные возможности, то в Руководстве есть приложение 1. Где тоже не пользуются формулой Журавского.
Насчет прогрессирующего - использование сочетания усилий, вычисленных НЕЗАВИСИМО друг от друга обратными действиями, противоречит теории прочности. По теории прочности напряжения от этих усилий действуют СОВМЕСТНО, и это воздействие приводится к эквивалентному.
Пример: если двутавр может держать момент 100, поперечку 100, продольную 100, кручение 100 в ОТДЕЛЬНОСТИ каждое, это не значит, что он понесет их и ВМЕСТЕ.
При совместном загружении всеми двутавр крякнет гарантированно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:49
#19
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Задача 2: Определить максимально возможные усилия в стальном элементе (Двутавр). Nmax, Qmax, Mmax.
Вернее следующий из первой задачи вопрос: Возможно РСУ с одновременным действием Nmax+Qmax?
Вроде как формула (44) СП16.13330 (энергетическая теория прочности) говорит, что не возможно:
корень(1^2+3*0.58^2) =1.417.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если двутавр может держать момент 100, поперечку 100, продольную 100, кручение 100 в ОТДЕЛЬНОСТИ каждое, это не значит, что он понесет их и ВМЕСТЕ.
Видимо мои татарские корни дают о себе знать. Мы как будто говорим на разных языках. Где я сказал, что нужно всё считать на отдельные усилия? Как раз меня и волнует РСУ (вынесено в заголовок темы)
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:51
#20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


При прогрессирующем важно обеспечение несущей способности узла (если нет достаточных резонов в виде снижения амплитуды колебаний, выключением определенных элементов) не менее несущей способности элемента по прочности. Не вижу проблемы построить поверхность в координатах sigma_x (нормальные напряжения), tau_y, tau_z, а под нее подобрать узел с поверхностью выходящей за пределы предыдущей.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. Надя-Надежда Металлические конструкции 50 30.09.2014 09:00
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 4 04.11.2011 17:52
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Как посчитать равнопрочный стык?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 3 26.05.2007 00:25