Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.

Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2017, 11:37 #1
Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.
Александр Птурс
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 5

Товарищи, добрый день. Есть вот такой вопрос. Необходимо установить алюминиевый профиль марки АД31 на улице в городе Сочи, не далеко от моря (порядка 50 м). Знаю что алюминий этой марки побаивается соленой воды, отсюда вытекает вопрос: какой способ защиты лучше выбрать, анодирование или порошковую покраску? В идеале хочется получить ответ с ссылкой на какой-нибудь документ, подтверждающий целесообразность использования того или иного метода. Рекомендации из личного опыта тоже подойдут. Заранее благодарен за ответ.
Просмотров: 844
 
Непрочитано 28.02.2017, 11:59
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Вообще есть вот такой документ СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 12:00
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


И то, и то защиту обеспечивает вроде как.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 12:07
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Из практики Лакокрасочное покрытие более стойко к механическим повреждениям из за большей толщины и предотвращает развитие контактной коррозии.
Аннодированное покрытие при этом обладает большей твердостью и при определенных условиях служит несколько дольше.

Последний раз редактировалось tyuk, 28.02.2017 в 12:30.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 12:40
#5
Александр Птурс


 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вообще есть вот такой документ СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
Спасибо! Очень полезный пункт 9.3.2 про толщину защитного слоя. Но более подробно (уже нашел сам) написано вот здесь, может кому пригодится: ГОСТ 9.031-74, тут и по климатическим зонам и т.д. Для Сочи толщина слоя должна быть 25-30 мкм.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Из практики Лакокрасочное покрытие более стойко к механическим повреждениям из за большей толщины и предотвращает развитие контактной коррозии.
Аннодированное покрытие при этом обладает большей твердостью и при определенных условиях служит несколько дольше.
Тоже полезно, спасибо.
Александр Птурс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите пожалуйста адаптировать профиль со старой версии на новую Andrey84 AutoCAD 2 17.07.2011 02:32
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34