Непрочитано 10.12.2012, 11:18 #1
Монтаж продольных конструкций каркаса (распорки, связи, балки)
Denis_CADeat
 
Инженер
 
Казань
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 33

У меня есть следующий вопрос к участникам форума:
Допустим я в проекте (КМ) изобразил узел прикрепления распорки к колонне таким образом, что распорку невозможно смонтировать без отклонения одной колонны всторону. То есть при установке в проектное положение она упирается в стенки.
1 - Много ли осложений возникает с такими конструкциями при монтаже?
2 - Исправляют ли узлы прикрепления конструкторы, кто делает деталировку?
3 - Стоит ли на стадии КМ задавться этим вопросом если речь идет только о распорке или связи?

В общих указаниях я как правило описываю последовательность монтажа, и вопросов ко мне не возникало никогда, однако хочется узнать и другие мнения.
Просмотров: 2315
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:26
#2
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


1 - Никогда так не делайте, узлы должны быть монтируемые без всяких отклонений колонн и т.д.
2 - Возможно исправят, а возможно тупо сделает как у Вас, и трава не расти.
3 - СтОит.

PS: всё ИМХО конечно же
024 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:40
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
1 - Много ли осложений возникает с такими конструкциями при монтаже?
Обычно - много.

Цитата:
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
2 - Исправляют ли узлы прикрепления конструкторы, кто делает деталировку?
Зависит от квалификации/желания конструктора.
В любом случае, если вы даете узел в КМ-е - конструктор не имеет права поменять его без согласования, что только уменьшает желание этим заниматься.

Цитата:
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
3 - Стоит ли на стадии КМ задавться этим вопросом если речь идет только о распорке или связи?.
естественно.
Либо вообще не давать этих узлов, конструктора и без вас прицепят их, нужна только геометрия связи.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 14:55
#4
Denis_CADeat

Инженер
 
Регистрация: 09.02.2012
Казань
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Либо вообще не давать этих узлов, конструктора и без вас прицепят их, нужна только геометрия связи.
Вот вот. Если из узла нельзя вычислить длину распорки, тогда конструктор (КМД) сам решит какую ее принимать.
Denis_CADeat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж продольных конструкций каркаса (распорки, связи, балки)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41