| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2014, 12:53 | #1 | |
Связи по нижнему поясу балок покрытия
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 10668
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Мое скромное ИМХО - лучше поставить. Мы ведь должны обеспечить жесткий диск покрытия... Да, профлист имеет жесткость и все такое, и кранов у Вас нет и больших горизонтальных нагрузок тоже, но, честное слово, ну его нафиг, сделайте надежно. Расход металла - около 700 кг, зато нет ситуации, что все здание держится на саморезах, крепящих профлист...
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хм,, странно, почему по нижним поясам ставим связи? В вашем случае их надо ставить по верхним поясам балок. Т.е. в уровне прогонов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Нагрузка от фахверка передается на покрытие, образованное прогонами и системой связей. Сделайте нормальную систему связей- 2 креста по торцам из уголков по нижним поясам прогонов и все. В сериях посмотрите как делается...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да.
Нет, по два креста в каждом торце. Нет, не будут мешать. На нижний пояс прогона приваривается пластина и на нее крепятся уголки (одиночные)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Вы про стандартное серийное решение по верхнему поясу ферм. А почему не подходит вариант связи расположить между нижним поясом прогонов и нижним поясом балки. Ведь ребра жесткости в балки будут мешать потере устойчивости и верхнему поясу балки, который сжат
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Почему, потому что Offtop: (как говорил Шаймиев) узлы "геморные", да и раскрепление балки из плоскости они толком не обеспечивают. А при крестовых связях раскрепление балки будет равно шагу прогонов. По вашей схеме можно сделать вывод, что вы хотели передать ветровую нагрузку от фахверка на колонны, а не балку раскрепить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
По характеристикам да, труба лучше, но по узлам проще уголок приварить... Не думаю, что там огроменные уголки получатся.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Да уж, тоже удивлен вопросом...
Какие связи по нижнему поясу? Я бы беспокоился за верхний. И то, его можно просто профлистом раскрепить, но зная культуру строительства я бы забацал всё-таки ГС по верхнему поясу главных балок. p.s. схему не смотрел |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Если связи будут по нижнему поясу идти, то у Вас расчетная длина балки из плоскости будет ее геометрической длине равна, потому как у вас и профлист вдоль балки гофрами лежит, навряд ли его можно считать раскреплением в таком случае
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Тоже возник подобный вопрос.
Имеется навес АЗС с консольными вылетами балок, а также навес перехода к операторной. Максимальная длина консоли навеса АЗС - под 4м, к ней крепится главная балка навеса перехода. Нижний пояс консоли сжат. Для раскрепления из плоскости требуется установка связей. Но вот по месту установки связей возникли сомнения - ставить по нижнему поясу, либо по оси балки по аналогии с вертикальными связями по колоннам, как писал коллега в п.15. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
ник25, проще колонны в основании защемить чем всю эту карусель городить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проектирование ВОЛС ищу пример | Евгений 1902 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 27.04.2013 01:48 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
вертикальные связи покрытия | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.11.2009 20:27 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |