| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая предельная гибкость у прогонов?

Какая предельная гибкость у прогонов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2014, 11:42
Какая предельная гибкость у прогонов?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте! подскажите предельную гибкость у прогонов? 400?
Просмотров: 18261
 
Непрочитано 05.11.2014, 09:15
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: "Всё смешалось в доме Облонских..."
Распорка воспринимает горизонтальную нагрузку - гибкость 200.
Прогон воспринимает вертикальную нагрузку и его жёсткость нормируется предельным прогибом а не гибкостью.
Спор о том может ли прогон выступать в качестве распорки идёт давно. Ответ - не может.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:37
#22
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


спасибо за ответы!

бахил очень просто и понятно объясняете..
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 11:58
1 | #23
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Гибкость зависит от расчётной длины и радиуса инерции
А радиус инерции зависит от момента инерции и площади сечения. Чем больше момент инерции и меньше площадь сечения , тем выше радиус инерции .
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:57
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Спор о том может ли прогон выступать в качестве распорки идёт давно. Ответ - не может.
Ответ неправильный.
Прогон вполне может совмещать фунции основные и побочные, например распорочные. Более того, прогон может совмещать основную функцию с затяжечной. Возможно, что прогоны замкнутого сечения можно напрячь на кручение!
И это все не противоречит нормам и физике. Просто Бахил проспорил тот спор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:22
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А в рамах с жёстким прикреплением ригелей какую гибкость для ригелей брать? Они сжато-изогнутые. А в табличке СНиПа их нет. Принимать 200 как для прочих элементов? Но вроде как это основной элемент и хочется на 180-60а проверить
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:26
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, а какой гибкости получаются ригели постоянного сечения с жестким прикреплением, что хочется их проверять?)
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:30
#27
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Во всяких лёгких навесах получается по гибкости больше процент использования, чем по прогибу.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:32
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в рамах с жёстким прикреплением ригелей какую гибкость для ригелей брать? Они сжато-изогнутые. А в табличке СНиПа их нет. Принимать 200 как для прочих элементов? Но вроде как это основной элемент и хочется на 180-60а проверить
Ригель сжато-изгибаемый проверяется на устойчивость по ф(51) СНиП. И гибкость не регламентируется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:38
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, колонна сжато-изгибаемая проверяется на устойчивость и гибкость. Наклонная колонна сжато-изгибаемая точно так же. Если поставить две колонны друг на друга и верхнюю начать наклонять, то в какой момент она начнет считаться ригелем и внезапно отпадет требование о гибкости?

Тут ведь много раз высказывалось очень красивое и наверное правильное мнение, что гибкость нужна чтобы избежать необходимости проверять на устойчивость элемент с начальным искривлением... Так что проверять, ИМХО, нужно бы всегда.

Просто дело в том, что элементы в первую очередь изгибаемые, вроде в проверке с начальным искривлением и не нуждаются, они итак в процессе работы искривляются. Да и гибкость у них обычно сиильно не доходит до 100.

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Во всяких лёгких навесах получается по гибкости больше процент использования, чем по прогибу
можно пример навеса и в цифрах - сколько гибкость-то?
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:47
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Supotb
Вы путаете геометрические характеристики и "влияние формы". Мне так думается что Вы путаете.Может я не прав.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.11.2014 в 14:52.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:05
#31
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Вот пример. Ригель посчитан как "балка" и как "колонна" в Лире. По гибкости процент использования больше. Возможно не совсем удачный пример, сжатие не очень большое. но первый, который попался на глаза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гибкость.png
Просмотров: 342
Размер:	90.1 Кб
ID:	138140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогиб.png
Просмотров: 263
Размер:	92.0 Кб
ID:	138141  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:14
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, не-не-не..
1) К чертям лировские выкладки какие-то там. Кому они интересны? Сегодня днем спрашивал у свежего конструктора, который после выпуска из универа на стройке работал мастером два года и к расчетам не прикасался, дык он с ходу сказал "гибкость - это ж вроде расчетная длина на радиус инерции вроде?". А Вы - расчетчик.
2) Я нихрена из этих картинок не могу понять размеров и сечений навеса. Я ни разу по гибкости ни одну балку не подбирал, поэтому мне действительно жутко любопытно.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:37
#33
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ригель сжато-изгибаемый проверяется на устойчивость по ф(51) СНиП. И гибкость не регламентируется.
после многих думок именно к этому и прихожу. Скорее всего придеться на этом и остановится, поскольку нет ни слова в снипе о взаимосвязи предельной гибкости и балки. Хотя балка в пространственной схеме все равно будет являться сжато-изгибаемой (растянуто-изгибаемой), хоть и значения усилий порой незначительные, но тем не менее будет считаться таковой.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Akim_1989, а какой гибкости получаются ригели постоянного сечения с жестким прикреплением, что хочется их проверять?)
чем отличается гибкость балки с жестким закреплением и шарнирным? Если я правильно понял сарказм.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я ни разу по гибкости ни одну балку не подбирал, поэтому мне действительно жутко любопытно.
Может произойти такое, что ваша балка в итоге будет не совсем балка. Может она будет больше как связь работать, к примеру. Все утрировано. Раз СНиП обязываеть проверять, не нужно проверку игнорировать. Offtop: когда-нибудь может "выстрельнуть"
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:42
#34
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Тут тоже не по гибкости подбирается. По этому и не совсем удачный пример Тут 45Ш1 длиной 6м, гибкость в плоскости стенки 600/18.88 = 32, из плоскости 83. Ясен пень, что проходит. Смысл в том, что по прогибу процент использования меньше, чем по гибкости.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:43
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
чем отличается гибкость балки с жестким закреплением и шарнирным?
жесткое защемление - это обычно какие-нибудь мощные нагрузки или большие пролеты, хороший момент в приопорном сечении, на который подбирается обычно хорошая мощная балка. Вот и интересно понять, как эта балка может иметь большую гибкость. С другой стороны, у балки, защемленной на двух концах, расчетная длина тоже вдвое больше фактической... Но все же хочу посмотреть)
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:46
#36
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Тут тоже не по гибкости подбирается. По этому и не совсем удачный пример Тут 45Ш1 длиной 6м, гибкость в плоскости стенки 600/18.88 = 32, из плоскости 83. Ясен пень, что проходит. Смысл в том, что по прогибу процент использования меньше, чем по гибкости.
Да пример может быть любой. Балка 18Б1 длиной 6м. Есть усилия как сжатия, так и растяжения. Гибкость (максимальная) из плоскости 294.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:46
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
гибкость в плоскости стенки 600/18.88 = 32
Вот в такие цифры я верю)

А то, что процент использования по прогибу меньше, чем по гибкости - не говорит о том, что гибкость большая. Это говорит скорее о том, что прогиб маленький)
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:48
#38
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
жесткое защемление - это обычно какие-нибудь мощные нагрузки или большие пролеты, хороший момент в приопорном сечении, на который подбирается обычно хорошая мощная балка. Вот и интересно понять, как эта балка может иметь большую гибкость. С другой стороны, у балки, защемленной на двух концах, расчетная длина тоже вдвое больше фактической... Но все же хочу посмотреть)
Offtop: Так если взять шарнирниры, момент уйдет в пролет и тоже нужна будет мощная балка. Откуда информация (источник(, что для защемленной балки расчетная длина балки будет вдвое больше?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:50
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Откуда информация (источник(, что для защемленной балки расчетная длина балки будет вдвое больше?
это я глупость сказал, да, она ж с двух концов защемлена. И еще не факт, что сжата.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:15
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
.... в какой момент она начнет считаться ригелем и внезапно отпадет требование о гибкости?...
Не внезапно, а в случае наличия e = M/N - см. п.5.27 СНиП, и далее. Т.е. начинаем применять не фиб, а фие.
Если имеется к сжатию и изгиб, то элемент проходит миллион доппроверок, и нет опасности заиметь слишком "жидкий" элемет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая предельная гибкость у прогонов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 230 06.04.2023 10:52
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
Какая предельная гибкость у распорок? student-PGS Металлические конструкции 3 22.04.2014 22:46
Какая предельная гибкость у вертикальных связей? student-PGS Металлические конструкции 19 28.03.2014 10:04
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02