Не-не-не, одиночный швеллер к которому нагрузка приложена вне центра изгиба сразу начинает крутится (что и видно из графиков) а кому нужна такая опора? Поэтому, при любых маломальски больших нагрузках швеллера надо объединять.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я говорю о принципе - если объединение швеллеров НЕ ДОБАВЛЯЕТ несущей способности, то смысла в объединении нет. И наоборот - если объединяешь, то должен получить эффект, хотя бы оправдывающий расходы. Иначе - зачем? Для красоты? Хотя да, для красоты тоже можно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118
|
Круто. Это ведь от вертикальной нагрузки (что то плохо соображаю с утра)? А можно, если Вам опять окажется нечего делать, от 3х моментов в основании мачты, скажем 20тм (лобовой ветер вдоль швеллеров, поперек и диагональный) при варианте с планками.
По теме еще вариант в пользу раздельного моделирования швеллеров: поперечная сила на опоре мачты создает момент из плоскости швеллеров (при ветре поперек балки), поэтому задав составную балку в скаде получим завышенный W. |
|||
|
||||
Почти, тока немецкий.
Я же сказал, что балочка по мотивам того что было у ТС, ни точных размеров ни тем более нагрузок я не знаю. Моделька просто качественно показывает пользу крестовых связей, для количественной оценки нужно знать как минимум конструкцию прикрепления швеллеров к опорным балкам и т. д. т. п. шарнирный ли там узел или рамный Как говорят старшие товарищи : - Все хорошо, но вот тут поставь ххххххххх - А зачем, вроде и без ххххххххх все несет? - Черт его знает зачем, но она должна тут стоять
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И можно уточнить параметры пластин, при которых они бесполезны? Или очень широкие и толстые тоже бесполезны? Ведь мощные планки всяко будут вносить существенную лепту в совместное поведение при изгибе. Или составные на планках - это глупость нормативная?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вы почитайте конкретный вопрос: Knara Цитата:
Так ведь, Knara? Потому я и уточняю вопрос.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 22
|
Меня интересует, если пластины 4х40 стоят как на картинке, то их рассчитываем отдельно, а если бы взяли эти же пластины и сварили крестиком, то в расчете учитывали бы 2 швеллера. Ведь чтобы учитывать в расчете два швеллера вместе планки должны обладать достаточно высокой жесткостью...
__________________
ПроЭктировщик |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И Cfytrr это же и говорит: Цитата:
Цитата:
Планки НИКАКИЕ. Ты просто недопонял ситуацию. Или по-твоему, к двум швеллерам можно приложить одну стойку РАЗДЕЛЬНО???? Я же на п.62 писал русским по-черному: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 19:18. |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И, если вспомнить, что писалось потом - то некий Ильнур утверждает, что это из-за того, что длина швеллеров маленькая. Или врет? Вообще, без планок швеллера будут стремиться "вывернуться" в разные стороны - нагрузка так приложена, что поделать. А вон те вон презираемые тобой полосочки заставляют один из этой пары заваливаться "против шерсти". |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если уж теория, то этот "завал" - не завал вовсе, а кручение обыкновенное, и не имеет отношения к устойчивости ПФИ. Кончай...
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" | A-l-l-A | AutoCAD | 5 | 25.09.2013 14:08 |
Почему большинство пользователей AutoCAD работают в устаревших версиях программы? | ProPeller | AutoCAD | 126 | 08.07.2013 19:00 |
Как работают диафрагмы в телескопическом стыке многогранных опор ЛЭП | seroja83 | Металлические конструкции | 11 | 15.01.2013 15:41 |
Нужно сравнить 2 утеплителя для данной стеновой панели. как это сделать? | 9594999 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 27.03.2012 11:54 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |