| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прохождение линии связи через канал

Прохождение линии связи через канал

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2011, 15:23 #1
Прохождение линии связи через канал
einer
 
Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32

Доброго всем времени суток. Господа форумчане, помогите решить проблему. Надо построить линию связи. По пути столкнулся с проблемой. На пути линии связи есть водяной канал. Параллельно каналу идет ВЛ. По сути ВЛ надо проходить под землей, но она слишком близко находится к каналу. Вопрос в следующем: можно ли линию связи проложить под каналом, то есть уйти в землю перед ВЛ и выйти с неё уже после канала? Кабель по тех. условиям ТППэП 10х2х0,4.
В соответствии с ВСН 116-93 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ":
7.10. Через водные преграды со стабильным, не изменяющимся руслом (дном), кабели связи должны прокладываться в дно на глубину не менее 1 м.
7.11. При прокладке кабелей через осушительные каналы их заглубление в дно должно осуществляться не менее 1 м с защитой кабелей от механических повреждений железобетонными плитами. При прокладке кабеля, по согласованию с владельцами, в дно осушительных каналов на глубину 2 м, покрытие его железобетонными плитами не требуется.
В соответствие с этим хочу спросить: можно ли кабель ТППэП проложить под каналом например на глубине 2 м от дна канала в стальной или полиэтиленовой трубе?
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста решение.
Прикладываю выкопировку участа из ген.плана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линия связи.jpg
Просмотров: 135
Размер:	48.7 Кб
ID:	62809  

__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
Просмотров: 5382
 
Непрочитано 12.07.2011, 15:43
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Тема про гнб вам в помощь, имхо.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 16:16
#3
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


А "гнб", простите, это что?
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 16:21
#4
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от einer Посмотреть сообщение
А "гнб", простите, это что?
горизонтально-направленное бурение
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 16:32
#5
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Да меня если честно больше интересует вопрос "Можно ли это делать?" чем "Как это делать?"
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 16:40
#6
Marationok


 
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35


Здравствуйте, вам нужно сделать это методом прокола то есть это и есть ГНБ, далее сделать ППР итд. и протащить ваш кабель в трубе, а вообще вам нужно узнать свойство грунтов вокруг канала
__________________
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 16:47
#7
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Спасибо всем участникам темы
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 18:11
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Цитата:
Сообщение от Marationok Посмотреть сообщение
это методом прокола то есть это и есть ГНБ
Не верно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 09:51
#9
kral


 
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 5


На основании каких нормотивов (СНиП, ГЭСН) проектируется ГНБ?
kral вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 18:34
#10
Marationok


 
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не верно
Почему не верно? Прошу изъяснить
__________________
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 19:29
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Marationok, термин "прокол" чаще упортебляется как жаргонизм, при этом "проколом" именуют любую закрытую прокладку - от пробойника или забивания трубы ковшом до микро-и щита.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прохождение линии связи через канал

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
построение линии через имеющийся список точек Composter Программирование 18 13.02.2012 10:43
Прохождение трубопровода через бетонную стену Andrey66 Технология и организация строительства 2 20.08.2010 00:39
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46