| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады

Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2012, 17:59 #1
Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады
iva_nko
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118

Добрый день. Возник вопрос. Есть кабельная эстакада с лотками. Суммарная ширина покрытия получается 1200мм, длина определяется длинной трассы. Местность открытая типа А. Если дует ветер, нужно ли учитывать снег, ведь его сдует и останется только гололедная нагрузка?
Просмотров: 9333
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:20
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Если дует ветер, нужно ли учитывать снег
обязательно.
Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
ведь его сдует и останется только гололедная нагрузка?
в СП20 (СНиП 2.01.07) такой эффект не описан
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 08:07
#3
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Добрый день! Чтобы не плодить аналогичных тем, спрошу здесь. Каким образом учитывать снеговую нагрузу на кабельные конструкции(полную расчетную или не полную)? Есть ли какие-либо понижающие коэффициенты ? (как например для технологических эстакад под трубопроводы?) Нужно ли учитывать снеговой мешок (если нужно то как ?) если эстакада идет вблизи от здания (расстояние около 1 м) и перепад высот м\д верхним лотком и крышей здания - около 1.5м. И еще как распределяется снег например на верхнем лотке и на нижнем ? Он врятли будут одинаковый.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 08:56
#4
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Для кабелей принимается понижающий коэффициент 0,2. Снеговой мешок, полагаю, надо посчитать по СНиПу и потом это значение уже принимать с коэффициентом 0,2 для кабелей.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 08:59
#5
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Т.е если я правильно понял, то снеговая нагрузка на кабельный лоток уменшается в 5 раз? Чем аргументируется и обосновывается?
А по поводу снегового мешка. Ведь неравномерные снеговые отложения образуются в месте примыкания к более высокому зданию. А если примыкания как такового нет - расстояние между покрытиями 1.5м.

Последний раз редактировалось get_up, 04.10.2013 в 09:06.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 13:21
#6
manzoni


 
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7


Видел вот такие условия сбора нагрузок в серии 3.016.2-12 вып. 0-1. Но ни разу не видел и не представляю, чтобы эстакада настолько сильно была завалена снегом. Насколько помню обычно немного припорошено на лотках, а на отдельных кабелях вообще ничего нет (3 снегов. район, 1 ветров. район).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (112.6 Кб, 1590 просмотров)
manzoni вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 18:55
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
примыкания как такового нет - расстояние между покрытиями 1.5м.
Вот именно.
 
 
Непрочитано 06.10.2013, 08:46
#8
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вот именно.
Понятно. Снегового мешка нету.
не совсем понятно как учитывать снег? (полный или не полный). Где-нибудь есть нормы/рекомендации по этому поводу?
get_up вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 09:01
#9
Андрей Яковлев

Руководитель направления
 
Регистрация: 11.10.2013
Москва
Сообщений: 3


Сейчас снег учитывать очень непросто, его может быть очень много как в прошлом году, тогда все расчеты на смарку.
Андрей Яковлев вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 16:42
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85) откройте и посмотрите весь сбор нагрузок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 10:48
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Что то я запутался тут. Подскажите немного. В пособии указан "коэффициент перехода от веса снегового покрова к нормативной нагрузке с", т.е. расчетное значение снеговой нагрузки мы получим умножив нагрузку по СНиП на этот коэффициент? Или его нужно брать только при учете снега как длительной нагрузки?
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента unikum85 Основания и фундаменты 6 04.10.2015 22:32
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Снег и ветер в Казани Orel Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2007 14:00
Сочетание нагрузок в СКАДЕ GarryPop SCAD 9 02.06.2007 12:10