05.12.2012, 10:30 | #1 | |
Монтаж МК в зимнее время
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 9878
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
сюда же выбор сварочных материалов и стали согласно СП 16. Т.е. просмотрите на всякий разработанный КМ на соответствие примененной стали, групп конструкций и температуры согласно СНиП 23-01-99.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Выбор материалов происзодит на стадии проектирования. А так:
СНиП 3.03.01-87 4.4. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей: с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее - при температуре ниже минус 25 °С; с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/мм2) - при температуре ниже 0 °С |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Интересно, а вот болты затянутые зимой при -40 градусов, летом при +40 получается будут расширяться и того.
Натяжение уменьшится. Фрикционное соединение ослабнет. Соединения на срез будут каждый сезон получать движение пластин по болту, т.е. износ. Или это я всё выдумал ? По науке Изменение длины болта = альфа * l * дельтаt = 12*10^(−6)*0,25*80= 0,00024 м = 0,24 мм где альфа - коэффициент линейного расширения стали; l - длина болта; дельтаt - разность температур до и после нагревания. ГОСТ 8724-81 РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ДИАМЕТРЫ И ШАГИ Шаг резьбы М24 = 0,75...2 мм Момент затягивания гайки около 2600 кг*см Если момент затягивания получается за 5 оборотов (условно, не знаю, думаю около 3 мм длины болта), то потери момента затягивания могут быть порядка (5-0,24/2)=4,88 оборотов останется. Потери момента 1-4,88/5=1-0,976=0,024 раз= 2,4 %. Ну я ещё считал неточно, так что около потери момента могут быть 1-5%. Это довольно много... Ладно, согласен. Мелочь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2012 в 14:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А и верно.
К тому же я всю изменение длины болта приравнял к изменению части длины в гайках и между ними. То есть завысил. Ещё есть вероятность, что КМ сделано на температуру внутри здания 5-18 градусов без учёта монтажа зимой. Надо уточнять. Стали могут не выдержать проектных нагрузок. Кстати динамика в любом случае будет. Если груз телепортируется на балку, то это Кд=2, а если ещё и устанавливается там краном, то КД=2,1...3. Хотя удары может это другое...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет, это не сюда. Это к назначению при проектировании, как сказали на п.4.
Автор о монтаже при отрицательных температурах.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2012 в 10:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если груз устанавливается краном во время монтажа - коэффициент динамичности не учитывается. Можете для спокойного сна принять kд=1,2 (в запас).
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Оп.
Придумал новую проблему. Ведь координаты в плане длинных зданий при колебаниях температур будут колебаться. А в РД точка и диапазон её допусков. При этом фиг его знает, учитывают допуски эти колебания температурных отсеков или нет. Скорее нет... Изменение длины температурного отсека длиной 36 м = альфа * l * дельтаt = 12*10^(−6)*36*80= 0,03456 м = 34,56 мм. Это даже 17 мм в одну сторону от жёсткой пространственной конструкции посередине отсека. Но, вдумайтесь, допуск колонн в плане учитывающий ошибку монтажа 15 мм. Цитата:
Что скажете ? Ведь по краю здания может ездить кран-балка. Вдруг его поставят не вдоль здания, а поперёк почему-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Мосты всегда монтируют с учетом температурных деформаций.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
О как. Пальцем в дырочку.
Можно с этого места поподробнее ? Как именно учитывается температурные деформации ? Конструктивное решение или мероприятие ? Если мероприятие, то сразу монтируют со смещением что именно ? Если конструктивное решение, то как решается ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Как правило, задается смещение балансиров опорных частей в соответствии с текущей температурой. Если сборка подразумевает замыкание двух частей то закладывают припуски которые подрезают на монтаже. На период монтажа способом надвижки рекомендуется учитывать неравномерность нагрева балок по сечению пролетного строения, получаются дополнительные горизонтальные реакции. Если при монтаже "ошиблись" с плановым положением пролета то поочередно заглушая и освобождая опорные части пролет из-за суточных перепадов температуры сам "уползет" в проектное положение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это что такое ?
Это как так ? Я не понял. Извините. У вас то это в голове всё есть, у меня то нету... Нашёл балансиры, но не понял как их используют... Это шарниры на которых поворачивают мост или пролёт при монтаже ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Cfytrr большое спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
1. если здание не отапливаемое - то температурные деформации должны быть учтены в проекте
2. если здание отапливаемое - то или после того, когда включат отопление или весной еще раз проверить натяжение высокопрочных болтов, кран и т.п. тоже можно смонтировать уже в теплом здании а главное людей не поморозить |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ежели предполагается что монтаж ведется в зимнее время при температуре ниже минус 25 градусов, сварочные работы запрещены. кстати это должно быть учтено при проектировании объектов в районах Крайнего Севера. При температурах выше минус 25 градусов сварочные работы допустимы при определенном режиме прогрева кромок свариваемых деталей.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
13forever верю, но это откуда ?
Я тут намедни стальной копёр хочу строить и как раз весной... А там такие вёсны, что может быть и меньше 25 градусов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Режим расчета Монтаж в Scad. | Bestoloch | SCAD | 6 | 19.12.2018 16:46 |
Устройство свайных фундаментов в зимнее время | softer | Технология и организация строительства | 76 | 05.11.2018 18:07 |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Что есть строительство в зимнее время | kontr struktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2010 11:43 |
Как расчитать время работы крана? | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2009 18:03 |