Непрочитано 05.12.2012, 10:30 #1
Монтаж МК в зимнее время
лариса К
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51

Что необходимо учесть в МК если монтаж будет проводиться при отрицательных температурах?
Просмотров: 9878
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:44
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Учесть фактическую температуру при преднатяге.
Учесть, что лакокрасочные материалы должны наноситься как правило при положительных температурах.
Больше ничего в голову не приходит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 12:08
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Учесть фактическую температуру при преднатяге.
сюда же выбор сварочных материалов и стали согласно СП 16. Т.е. просмотрите на всякий разработанный КМ на соответствие примененной стали, групп конструкций и температуры согласно СНиП 23-01-99.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 12:56
1 | #4
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Выбор материалов происзодит на стадии проектирования. А так:

СНиП 3.03.01-87
4.4. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей:
с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее - при температуре ниже минус 25 °С;
с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/мм2) - при температуре ниже 0 °С
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 14:41
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Интересно, а вот болты затянутые зимой при -40 градусов, летом при +40 получается будут расширяться и того.
Натяжение уменьшится. Фрикционное соединение ослабнет. Соединения на срез будут каждый сезон получать движение пластин по болту, т.е. износ.
Или это я всё выдумал ?

По науке
Изменение длины болта = альфа * l * дельтаt = 12*10^(−6)*0,25*80= 0,00024 м = 0,24 мм
где альфа - коэффициент линейного расширения стали; l - длина болта; дельтаt - разность температур до и после нагревания.
ГОСТ 8724-81 РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ДИАМЕТРЫ И ШАГИ
Шаг резьбы М24 = 0,75...2 мм
Момент затягивания гайки около 2600 кг*см
Если момент затягивания получается за 5 оборотов (условно, не знаю, думаю около 3 мм длины болта), то потери момента затягивания могут быть порядка (5-0,24/2)=4,88 оборотов останется.
Потери момента 1-4,88/5=1-0,976=0,024 раз= 2,4 %. Ну я ещё считал неточно, так что около потери момента могут быть 1-5%.
Это довольно много...

Ладно, согласен. Мелочь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2012 в 14:57.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 16:25
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, а вот болты затянутые зимой при -40 градусов, летом при +40 получается будут расширяться и того.
Натяжение уменьшится. Фрикционное соединение ослабнет. Соединения на срез будут каждый сезон получать движение пластин по болту, т.е. износ.
Или это я всё выдумал ?

По науке
Изменение длины болта = альфа * l * дельтаt = 12*10^(−6)*0,25*80= 0,00024 м = 0,24 мм
где альфа - коэффициент линейного расширения стали; l - длина болта; дельтаt - разность температур до и после нагревания.
ГОСТ 8724-81 РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ДИАМЕТРЫ И ШАГИ
Шаг резьбы М24 = 0,75...2 мм
Момент затягивания гайки около 2600 кг*см
Если момент затягивания получается за 5 оборотов (условно, не знаю, думаю около 3 мм длины болта), то потери момента затягивания могут быть порядка (5-0,24/2)=4,88 оборотов останется.
Потери момента 1-4,88/5=1-0,976=0,024 раз= 2,4 %. Ну я ещё считал неточно, так что около потери момента могут быть 1-5%.
Это довольно много...

Ладно, согласен. Мелочь.
Ваши вычисления уместны, если пакет стягиваемых деталей остается холодным, а болты нагреваются. На практике это не так.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 16:29
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А и верно.
К тому же я всю изменение длины болта приравнял к изменению части длины в гайках и между ними. То есть завысил.

Ещё есть вероятность, что КМ сделано на температуру внутри здания 5-18 градусов без учёта монтажа зимой. Надо уточнять. Стали могут не выдержать проектных нагрузок.

Кстати динамика в любом случае будет. Если груз телепортируется на балку, то это Кд=2, а если ещё и устанавливается там краном, то КД=2,1...3.
Хотя удары может это другое...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 16:35
2 | #8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Offtop: главное, язык к металлу на морозе не прикладывать....
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 19:46
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
сюда же выбор сварочных материалов и стали ...
Нет, это не сюда. Это к назначению при проектировании, как сказали на п.4.
Автор о монтаже при отрицательных температурах.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2012 в 10:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 20:58
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати динамика в любом случае будет. Если груз телепортируется на балку, то это Кд=2, а если ещё и устанавливается там краном, то КД=2,1...3.
Хотя удары может это другое...
Если груз устанавливается краном во время монтажа - коэффициент динамичности не учитывается. Можете для спокойного сна принять kд=1,2 (в запас).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 09:42
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Оп.
Придумал новую проблему.
Ведь координаты в плане длинных зданий при колебаниях температур будут колебаться. А в РД точка и диапазон её допусков. При этом фиг его знает, учитывают допуски эти колебания температурных отсеков или нет. Скорее нет...

Изменение длины температурного отсека длиной 36 м = альфа * l * дельтаt = 12*10^(−6)*36*80= 0,03456 м = 34,56 мм.
Это даже 17 мм в одну сторону от жёсткой пространственной конструкции посередине отсека.
Но, вдумайтесь, допуск колонн в плане учитывающий ошибку монтажа 15 мм.
Цитата:
Расположение анкерных болтов:
в плане внутри контура опоры 5 мм
в плане вне контура опоры 10 мм
Смещение осей стальных колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении 5 мм
Отклонение осей стальных колонн от вертикали в верхнем сечении 10 мм при длине колонн св. 4000 до 8000 мм
Получается монтировать при отрицательных температурах надо сразу криво, чтобы при 0 градусов было ровно, а при +40 градусах не превышало допуск.
Что скажете ?
Ведь по краю здания может ездить кран-балка. Вдруг его поставят не вдоль здания, а поперёк почему-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 09:51
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
монтировать при отрицательных температурах надо сразу криво
Мосты всегда монтируют с учетом температурных деформаций.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 09:53
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Мосты всегда монтируют с учетом температурных деформаций.
О как. Пальцем в дырочку.
Можно с этого места поподробнее ?

Как именно учитывается температурные деформации ?
Конструктивное решение или мероприятие ?
Если мероприятие, то сразу монтируют со смещением что именно ?
Если конструктивное решение, то как решается ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 10:15
#14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Как правило, задается смещение балансиров опорных частей в соответствии с текущей температурой. Если сборка подразумевает замыкание двух частей то закладывают припуски которые подрезают на монтаже. На период монтажа способом надвижки рекомендуется учитывать неравномерность нагрева балок по сечению пролетного строения, получаются дополнительные горизонтальные реакции. Если при монтаже "ошиблись" с плановым положением пролета то поочередно заглушая и освобождая опорные части пролет из-за суточных перепадов температуры сам "уползет" в проектное положение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 10:30
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
балансиров опорных частей
Это что такое ?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
припуски которые подрезают на монтаже
Это как так ?
Я не понял. Извините.
У вас то это в голове всё есть, у меня то нету...

Нашёл балансиры, но не понял как их используют... Это шарниры на которых поворачивают мост или пролёт при монтаже ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 10:40
1 | #16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это что такое ?
Опорная часть пролета, линейка кстати именно для контроля температурных деформаций:

...смещают чтоб вот так не получилось:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: serg9.jpg
Просмотров: 177
Размер:	117.6 Кб
ID:	91886
В монтажных блоках делают элементы длинней чем требуется, и после установки блока лишнее отрезают, если +- большие то делают вставки длину которых так же определяют по месту.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.12.2012 в 11:02.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 10:43
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Cfytrr большое спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 22:12
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


1. если здание не отапливаемое - то температурные деформации должны быть учтены в проекте
2. если здание отапливаемое - то или после того, когда включат отопление или весной еще раз проверить натяжение высокопрочных болтов, кран и т.п. тоже можно смонтировать уже в теплом здании
а главное людей не поморозить
viqa вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 22:19
#19
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


ежели предполагается что монтаж ведется в зимнее время при температуре ниже минус 25 градусов, сварочные работы запрещены. кстати это должно быть учтено при проектировании объектов в районах Крайнего Севера. При температурах выше минус 25 градусов сварочные работы допустимы при определенном режиме прогрева кромок свариваемых деталей.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 23:22
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


13forever верю, но это откуда ?
Я тут намедни стальной копёр хочу строить и как раз весной...
А там такие вёсны, что может быть и меньше 25 градусов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж МК в зимнее время

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 6 19.12.2018 16:46
Устройство свайных фундаментов в зимнее время softer Технология и организация строительства 76 05.11.2018 18:07
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Что есть строительство в зимнее время kontr struktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 11:43
Как расчитать время работы крана? medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2009 18:03