Добрый день!
При расчете навеса колоны расчитаны с мю=2.
Как Вы считаете, можно ли не ставить в данном навесе вертикальные связи?
Сопряжение колон с фундаментами - жесткое.
Сопряжение колон с балкой - шарнирное.
Спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Легкий навес.dwg (839.4 Кб, 1650 просмотров)

Просмотров: 8911
 
Непрочитано 20.02.2017, 20:37
#21
Gljus


 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
почему бы не сделать скат в сторону оси "1" и при этом спокойно поставить связи в осях Б-В по осям 1 и 2?
Синим - балки, красным - прогоны, черным - связи, от связей по верху распорки, для успокоения души по торцам - ГС.
Нельзя так сделать, так как нужно повторить очертание рядом стоящего здания (желание заказчика)
Gljus вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 05:39
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Gljus Посмотреть сообщение
... Если я поставлю с двух сторон по осям А и Ж в осях 1,2 вертикальные связи и горизонтальные связи по покрытию в осях А-Б и Е-Ж, этого будет достаточно?
Не совсем понял полумер - это насчет горизонтальных связей. Если стойки воспринимают ветровые безо всяких связей (защемлены и достаточно жестки), то почему крайние стойки получили помощь, а средние сиротками остались?
При этом всем вертикальные связи оказываются малополезными в целом. А вот если бы горизонтальные связи от А до Ж...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не ставить вертикальные связи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Можно ли не ставить колонну Sarman Конструкции зданий и сооружений 11 14.08.2011 14:11
Нужны ли вертикальные связи? Mool Конструкции зданий и сооружений 14 03.03.2010 12:07
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06