Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1

Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2013, 14:25 #1
Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1
kogovka
 
архитектор
 
Новороссийск
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 12

Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой: пришло замечание экспертизы о том, что не обеспечивается незадымляемость воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки, т.к. дверные проемы выходов с этажей на лоджию и дверные проемы входов с этих лоджий на лестничную клетку расположены не в одной плоскости (п.8.3 и прил. Г СП 7.13130.2013).
При этом, существующий тамбур из лифтового холла убрать не можем, т.к. дом запроектирован в Калуге, и лифтовый холл по техусловиям должен быть с температурой +5 С.

Вопрос: если лестницу Н1 сделать холодной (убрать тамбур) будем ли мы соответствовать вышеперечисленным нормам?
если нет, может быть Вы подскажете как поступит в такой ситуации.
Заранее благодарю!

Изображения
Тип файла: jpg изначальный вариант.JPG (145.9 Кб, 937 просмотров)
Тип файла: jpg с изменениями.JPG (138.6 Кб, 972 просмотров)

Просмотров: 6041
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:40
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый(мая) kogovka
В примечаниях к Приложению Г СП 7.13130.2013 четко записано: «Дверные проемы выходов с этажей на балконы или лоджии по «а»-«в» и дверные проемы входов с этих балконов или лоджий на лестничные клетки должны быть расположены в одной плоскости». Там же даны и габаритные размеры.
Может стоит перекинуть мусорку к наружной стене, и тамбур сместить во внутрь. Посмотрите подобное решение по ссылке.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89703
У меня было замечание от экспертизы, подобное Вашему, но тогда еще действовал СНиП 21-01-97*. Ввели тамбур с подпором воздуха и только тогда согласовали.
Успехов Вам
Вложения
Тип файла: pdf Воздушная зона.pdf (183.3 Кб, 261 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 23:27
#3
kogovka

архитектор
 
Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Сообщений: 12


Благодарю за ответ.
К сожалению, нет возможности перекинуть мусорную камеру ближе к наружной стене из-за невозможности забора мусора с другой стороны здания.
Можно ли, в таком случае, не меняя планировки, в запроектированный тамбур добавить подпор воздуха? Изменит ли это что-либо?
kogovka вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 01:38
#4
Алекс ВлаЦ


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 5


Мне кажется Ваш случай не должен подпадать под эти требования.
..."с учетом...примыкания к входящим углам...", в приложении угол определяет геометрию.
Ваше мнение?
Алекс ВлаЦ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:45
#5
kogovka

архитектор
 
Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Сообщений: 12


вот и я зацепилась за эту фразу, но эксперт настаивает на своем.
kogovka вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 12:00
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Удалил.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.08.2013 в 12:35.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 01:40
#7
Алекс ВлаЦ


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 5


Тамбур перед ЛК можно не делать (СП 54: п. 9.19). Да и вторую дверь на переходе можно убрать.
В крайнем случае "для эксперта" сделать косую прегородку возле "большого" лифта, если тамбур
для лифтового холла захочет.
???

Последний раз редактировалось Алекс ВлаЦ, 09.08.2013 в 01:46.
Алекс ВлаЦ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 11:26
#8
kogovka

архитектор
 
Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Сообщений: 12


Алекс ВлаЦ, Благодарю за ответ! Попробуем )
kogovka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08