Непрочитано 24.09.2014, 15:10 #1
Что с этим сечением не так? (см. внутри)
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

На строй площадке кто-то встал в штыки и не хочет говорить, что не так с этим сечением.

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (186.3 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (341.5 Кб, 436 просмотров)


Последний раз редактировалось IvanLeo, 24.09.2014 в 15:28.
Просмотров: 3343
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:17
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А как ты будешь бетонировать правый выступ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сверху всё должно быть в одном уровне! Offtop: Нафига головная боль по сложной опалубке?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:23
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как ты будешь бетонировать правый выступ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сверху всё должно быть в одном уровне! Offtop: Нафига головная боль по сложной опалубке?
но перекрытия с ребрами вверх как-то ведь делают.
это ребро требуется по архитектуре.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:36
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как ты будешь бетонировать правый выступ?
Присоединяюсь к вопросу, как крепить опалубку, чтобы выступ образовать-непонятно...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:51
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
как-то ведь делают
Просто шов будет, скорее всего холодный.
Опалубку выставить не проблема.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:55
#6
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Просто шов будет, скорее всего холодный.
Опалубку выставить не проблема.
а в чем проблема-то в таком случае? пусть шов холодным будет почему это проблема?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:12
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: IvanLeo, а в чем Ваша проблема? В том что "кто-то, где-то, во что-то встал"? и не хочет "что-то говорить"?
Ответ прост:
есть авторский надзор - езжай и выясни
есть письменный запрос - дай ответ и рекомендации
нет ни фига - так и спроса нет
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:23
#8
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
На строй площадке кто-то встал в штыки и не хочет говорить, что не так с этим сечением.
Интересно, стройка встанет пока кто-то не догадается что не так?

Узел выглядит сложновато. Почему нельзя сделать вровень, а после добетонировать вверх выступа?
Как понимаю рабочая консольная арматура это выпуски с плиты? Я в этом вопросе полный дилетант, но там случаем не должны быть загибы для анкеровки арматуры?
Dm_PM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:34
#9
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, стройка встанет пока кто-то не догадается что не так?
Узел выглядит сложновато. Почему нельзя сделать вровень, а после добетонировать вверх выступа?
Как понимаю рабочая консольная арматура это выпуски с плиты? Я в этом вопросе полный дилетант, но там случаем не должны быть загибы для анкеровки арматуры?
отгибы вы имеете ввиду? блин, и правда упущен этот момент! спасибо!
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:46
#10
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


я конечно не понимаю зачем такие сложности архитектуры? да и не особо хочу понимать.

Со стороны трудяг все понятно, залить сиё творение в один раз проблематично.
С другой стороны нет такого объекта который заливался весь за раз.

В исполнении это возможно путем заливки сплошной плиты, в один уровень и вторым этапом выставление опалубки и заливка кусочка 100х355.
Но в этом случае появляется вопрос:
1 - из чего сделать опалубку высотой 100мм? (это решаемо)
2- чем заливать? (с этим труднее)

капать бетоном из "рюмки" ну уж очень не удобно.
Для бетононасоса слишком маленький объем.
А подавать рюмкой в корыто и ведрами заливать... ну вы поняли какая это хня.
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:54
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


По мне - тоже выглядит бессмысленной тратой человеко-часов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 13:00
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нормальный узел.
Залить за 2 раза (наличие холодного шва на отм 3,220 не страшно) и никаких проблем с опалубкой тут нет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 13:16
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


То, что строители упираются понятно. Лишние трудозатраты и увеличение сроков. А ничего не говорят потому, что прицепиться по большому счёту не к чему. Да, не рациональный, но всё же не явный косяк.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 13:52
#14
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Этот узел льется элементарно за один раз, знает любой бетонщик
4245 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:48
#15
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


вязать такое тяжеловато,это не обыкновенная балка на которой затягивают хомуты,а просто фоновое армирование. могли бы просто обойтись П-шками установленными вертикально,но как говорится хозяин-барин=)да и скорее всего для крепления палубы под такой выступ придется городить объемную опалубку.но на самом деле все выполнимо,просто прораб привык пить пиво и не думать.кстати могут встать в "позу" и попросить ППР где будет расписано бетонирование такого выступа
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:20
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
и попросить ППР где будет расписано бетонирование такого выступа
И правильно сделают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:54
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
кстати могут встать в "позу" и попросить ППР где будет расписано бетонирование такого выступа
Проектировщики тоже могут встать в позу и замучить авторским надзором.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 19:23
#18
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Тему можно закрыть. косяк был в том что 2 стержня были слишком близко расположены к друг другу...ошибку признаю, но осадок остался от того что из-за такой фигни кипишь был поднят проверяющим.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 19:30
#19
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировщики тоже могут встать в позу и замучить авторским надзором.
такое бодание ни к чему кроме срыва сроков не приведет=(


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
я конечно не понимаю зачем такие сложности архитектуры? да и не особо хочу понимать.
большинство архитекторов к сожалению считают,что чем больше монолита,тем всем лучше и красивше.к сожалению не осознавая, что единственная задача монолита,это несущий конструктив=(
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:48
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Обычно хомуты гнут в рамочку заранее, а потом одевают на арматуру "пучком" и в дальнейшем - распределяют по длине. А для этого узла два хомута пересекаются, может это вызывает трудности.
Если в целом - то лить надо вровень, а верх или набетонировать(оставив выпуски или закладухи) или вообще кирпичом решить
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что с этим сечением не так? (см. внутри)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее kp+ Программирование 6 02.03.2007 11:10