08.03.2017, 10:56 | #1 | |
Ленточный фундамент с техническим подпольем. Оцените решение.
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 6162
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Рекомендую остановиться, пока не поздно, и не заниматься дальнейшим усложнением. Такие решения, как перфорация перекрытия, достаточно сложны и оправданы на больших дорогих объектах, но никак не в такой сараюшке - тут все решается гораздо проще и дешевле. Плиту входной площадки отломит от здания из-за разности осадок. Ширину ленты в 200 мм даже как-то комментировать неудобно . Засыпка местным грунтом исключена - только песок средней крупности с уплотнением. На какой отметке УГВ?
Offtop: В стремлении сэкономить несколько кубов бетона на стены подвала цена общая цена такого домика увеличится раза в полтора. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Бурили летом, до 12 метров - не вскрыли.
Прокомментируйте - затем и создал тему. Последний раз редактировалось Archi_, 05.05.2017 в 10:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
На глаз - ширину ленты (опорная часть) увеличить в 3-4 раза. Не на глаз - пригласить конструктора и рассчитать.
Толщину ЭППС в полу увеличить до 80 мм. Если подполье только часть здания - зачем лить сплошную плиту? Дешевле в остальной части сделать пол по грунту, заместив растительный слой песчаной подсыпкой. Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.03.2017 в 12:34. |
|||
|
||||
для чего она? какую цель преследуете? типа утеплили? обычно фундамент заглубляют на 0,5м от уровня пола подвала по другим причинам. почему на разрезе 1-1 нет утеплителя под отмосткой справа? какая расчетная температура в подвале?
Цитата:
Цитата:
сп позволяет учитывать подготовку и при определении R ширина будет 400мм. Для надежности можно увеличить ширину подготовки до 500мм и толщину до 150...200мм Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
Цитата:
Песок, в том случае, когда нужно уплотнить слои?! Если не нужно (гравийная отмостка, мембрана для водоотведения, ниже нее); "пусть уплотняется сама" (предварительно уплотним при засыпке, по мере возможности )? Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 14:05. |
|||
|
||||
Цитата:
Нет. Пишут песок средней крупности по двум причинам, его действительно легче уплотнить, но еще он не обладает пучинистыми свойствами. Если вы применяете местный грунт, то его все равно нужно уплотнять (при оптимальной влажности), еще надо убедиться что он не обладает пучинистыми свойствами, либо выполнить конструкционные мероприятия по ограничению пучинистых свойств грунта обратной засыпки на стены фундамента. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
а теплотехнический расчет пробовали делать? благодаря онлайн калькуляторам теперь это можно сделать бесплатно и за 5 (а то и быстрее минут). |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Archi_, 14.03.2017 в 00:05. |
|||
|
||||
Цитата:
ну так при необходимости это можно посчитать, R будет около 15т/м2, предельная нагрузка около 6т/м. т.е. где-то почти на пределе... или около того... п.с. обожаю лечить по фото |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Offtop: Припоминаю ...начав с "катеров", разговор перешел на "плоскодонные катамараны", поклонником коих вы являетесь. Кстати, я ничего не имею против "катамаранов", и с "килем", в том числе, и с "кабелями в обшивке"....Но покупать я их не хочу. "Штормовые условия" иные
----- добавлено через 46 сек. ----- Можно "по существу вопроса"? Последний раз редактировалось Archi_, 08.03.2017 в 22:48. |
|||
|
||||
Я бы все-таки убрал внутреннюю обсыпку и заглубил подошву фундамента ниже уровня пола подвала на 0,5-0,6м и сразу сделал бетонный пол в подвале. Если делаешь подвал, надо делать нормально. Стеллажи как правило вдоль стен ставят, обсыпка будет мешать. Оставлять земляные полы тоже смысла не вижу. Если все фундаменты не хотите делать на одну глубину, сделайте уступом 1:2 на разных высотах.
|
||||
|
||||
1.У вас, насколько я помню, подвал (погреб) только под кухней, т.е. нет надобности увеличивать площади подвала для укладки канализацонного колектора.
2.Канализационные колекторы уложить в лотки с уклоном 2см. к приямкам. Лотки исполнить в фундаментной плите. 3.Фундамент мелкого заложения с теплой отмосткой с уступами к подвальной части. 4.двадцатисантиметровая стена, как фундамент - глубочайшая ошибка. 5.Обр. засыпка местным грунтом - ошибка. Звоните - помогу.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Это не полная информация и она не имеет отношения к теме.
В техническом подполье помимо ввода инженерных сетей (на разных уровнях) предполагается насосное и прочее оборудование. Вы не уловили сути задачи и продолжаете популяризировать преимущества "катамаранов" перед "лодками". У меня нет предвзятого отношения ни к одному из решений - я "за разнообразие". Считаю, что перед принятием решения нужно учесть все факторы: соответствие архитектурной задаче, распределение нагрузок, конфигурацию здания, инженерные сети, материалы строительства, экономические параметры и т.д. Если проектировать дом : компактный, "правильной формы", с вводом сетей через приямок и сгруппированными (через стенку) санузлами/кухней/котельной, то плита - подходящее решение, наверное Offtop: За предложенную помощь - благодарю! Последний раз редактировалось Archi_, 10.03.2017 в 20:19. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли нагружать ленточный фундамент эксцентрично? | Archdepo | Основания и фундаменты | 7 | 27.05.2016 00:10 |
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? | amicum | Железобетонные конструкции | 4 | 02.03.2016 18:58 |
Нагрузка на ленточный фундамент из SCAD | Amadey | SCAD | 7 | 23.05.2013 17:53 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Столбчетый или ленточный фундамент? | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 19.05.2009 18:57 |