Расчёт свай на просадочном грунте II-й тип просадочности.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
Прошу помощи на начальном этапе. Сваи делал ОЧЕНЬ давно, а тут нашёл меня заказчик с сложной геологией, да ещё и сейсмичностью площадки 8 баллов.
Исходные данные:
Дом в 3 этажа из газобетона с монолитными перекрытиями. Фундамент - монолитный ростверк 60х80(h) с буроинъекционными сваями диаметром 40см.
Геологию см. скриншот.
По результатам испытаний только 3* слой и ниже непросадочные.

Вопрос: Хочу прорезать просадочные слои 2, 3 и посадить сваю в этот третий слой, однако смущает, что по СНиП 2.02.03-85 п.8.4 показатель текучести должен быть меньше нуля, а в слое 3* IL=0.5. Как быть, в какой слой "сажать" сваи?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-44.jpg
Просмотров: 95
Размер:	204.3 Кб
ID:	185485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-45.jpg
Просмотров: 67
Размер:	45.2 Кб
ID:	185487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-46.jpg
Просмотров: 77
Размер:	219.2 Кб
ID:	185491  


Последний раз редактировалось РастОК, 23.03.2017 в 11:41.
Просмотров: 1782
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:06
#2
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Привет.
Смотри п. 8.5.6.25 - 8.5.6.28 ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты"
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:27
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Дом в 3 этажа из газобетона с монолитными перекрытиями.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
и сейсмичностью площадки 8 баллов
так можно?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:32
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Привет.
Смотри п. 8.5.6.25 - 8.5.6.28 ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты"
В этом ДБН п.8 заканчивается на 8.4.4, может вы перепутали ДБН?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-47.jpg
Просмотров: 31
Размер:	51.2 Кб
ID:	185497  
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:37
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
так можно?
Можно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-48.jpg
Просмотров: 75
Размер:	99.3 Кб
ID:	185498  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:52
#6
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


У Вас ДБН без изменениний

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:55
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


РастОК, признаюсь что ничего не понимаю в сейсмике. 8 баллов это фоновая сейсмичность по карте или расчетная сейсмичность площадки?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:57
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Привет.
Смотри п. 8.5.6.25 - 8.5.6.28 ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты"
Спасибо за наводку, посмотрел. На что обратить внимание? Поперечное сечение сваи удовлетворяет размеру 400мм, IL меньше либо равно 0.5 тоже удовлетворяет условию при равном 0.5.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
РастОК, признаюсь что ничего не понимаю в сейсмике. 8 баллов это фоновая сейсмичность по карте или расчетная сейсмичность площадки?
Это сейсмичность площадки. Сейсмичность района 7 баллов, но из-за плохих грунтов сейсмичность площадки назначается на балл выше.
Но основное дело не в сейсмичности, меня больше просадочность грунтов и посадка свай интересует.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 13:02
#9
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Рассмотрите вариант устройства свайного фундамента с промежуточной подушкой.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 14:23
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Рассмотрите вариант устройства свайного фундамента с промежуточной подушкой.
Промежуточной подушкой под сваями или под ростверком?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 14:49
#11
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Подушка между сваями и ростверком.

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 14:53
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Подушка между сваями и ростверком.
К сожалению не подходит по первому-же примечанию:
P.S. Но за чтиво спасибо, обязательно изучу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-49.jpg
Просмотров: 35
Размер:	41.9 Кб
ID:	185514  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 14:56
#13
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Точно, точно проглядел.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 15:49
#14
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


Я думал, что в Ростовской области грунты хуже некуда, а тут такое. Обратите внимание на несоответствие обозначение грунтов (ИГЭ 4)в автокадовском фрагменте. С Вашими грунтами, особенно с учетом снижения несущей способности сваи из за сейсмики и негативного трения, мощности слоя 3* просто не хватит, а характеристики ИГЭ 4 вообще не воодушевляют. Я бы делал подвал и плиту на естественном основании. Да, осадки будут большими, но хотя бы без их разности.
gliv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 15:52
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
Я бы делал подвал и плиту на естественном основании. Да, осадки будут большими, но хотя бы без их разности.
C самого начала именно это решение предложил заказчику, но он категорически не хочет подвал и тем-более плиту под всем фундаментом.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 16:07
#16
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
но он категорически не хочет подвал и тем-более плиту под всем фундаментом.
тогда в пятый грунт (но там глубины изысканий не хватает). только у него характеристики более-менее. На первых 4-х я бы не взялся. Если рядом теплотрасса рванет, то возможны печальные последствия. ПС негативное трение считали с характеристиками ест.влажности?
gliv вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 19:39
#17
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Добрый вечер.
Возможно скажу глупость, но подушку 2-х м-ую не проще закатать и по ней ленты сделать?
Semchik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт свай на просадочном грунте II-й тип просадочности.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют способы по определению длины составных свай в грунте? viger Обследование зданий и сооружений 3 01.12.2016 13:11
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58