29.03.2017, 13:20 | #1 | |
Продавливание возле колонны с балкой
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,997
|
||
Просмотров: 8799
|
|
||||
Отчего же? На рисунке 9.2 "Отчета..." на внутреннем угле контур расчетного сечения также идет под 45 градусов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
К моему удивлению "вклад" балок к восприятию Q оказался небольшой (примерно 1/3 от "скачка" эпюры N на колонне), хотя балки немалой высоты (h=650). Мой же вопрос заключался в форме контура расчетного сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А покажите-ка сетку КЭ в районе колонны...
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2017 в 11:18. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
в настоящее время не разработано методик по совместному учету работы балок и плиты на продавливание.
Логично предположить, что до какого то отношения Qb/Qpl совместная работа должна учитываться... Что бы оставаться в рамках действующих норм, я бы рекомендовал рассмотреть 2 случая: 1. Расчет на продавливание без учета балок 2. Расчет балок на действие поперечной силы и крутящего момента И по результатам расчета принял большее значение несущей способности. Так как в СП 63.13330.2012 не оговорен расчет кручения балок в статически неопределимых конструкциях, в целях осторожности, я бы принял ограниченный крутящий момент, равный моменту трещинообразования по ACI 318-14 (если действующий упругий момент его превосходит), а в остальном проверку прочности выполнял по нормам СП 63.13330.2012. |
|||
|
||||
Красным - плита в районе колонны, синим - в районе балки, сопряжения с плитой моделируются АЖТ.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
какой контур продавливания брать в таком случае? и на какие усилия его считать? |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
попробуйте ближайшие треугольные КЭ убрать подальше (чуток откорректировать схемку). Ибо они даже на таком расстоянии берут на себя слишком много поперечных сил (синдром ТВП). Хотя в общем да... в такой (линейной) схеме плита (даже с 4-угольными) достаточно много на себя берет
|
|||
|
||||
Вы там особо не переживайте ) Даже локальное разрушение плиты в зоне колонны (сквозная трещина, разделяющая плиту на блоки) не приведет к наступлению 1ПС, если конечно при этом балки способны воспринять полностью попереченое усилие. А вообще тема интересная. Случай-то рядовой. А у нас в нормах ничего и нет.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Цитата:
ЗЫ Сместил в сетке КЭ треугольники на один шаг - не особо помогло
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158
|
Тут уже не продавливание, а кручение с изгибом балки L-образного сечения. Я бы задал по контуру такую балку, понизил модуль плиты раза в 3 меньше чем балки (что бы балка работала без плиты) и посмотрел, что в этой балке получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
нельзя понижать жесткость плиты произвольным образом, так как крутящие моменты в балке напрямую будут зависеть от жесткости прилегаемой плиты.
жесткость плиты следует назначать в зависимости от армирования и усилий, в первом приближении можно задать равным 0,3EbJ поперечную силу на плиту и балку можно получить из рассмотрения усилий в примыкающих колоннах, но не из эпюр касательных сил (особенно в плите) |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- да картинки - для наглядности. Так-то собирал через "нагрузки от фрагмента схемы"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Axe-d, добрый день!
Снизьте модуль упругости перекрытия так, чтобы всё поперечное усилия перешло на балку. И запроектируйте на него наклонное сечение балки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158
|
В варианте, когда балки нет, что препятствует повороту? только узел плита-колонна. Здесь мы в этот узел добавили жесткости, угол поворота уменьшится, кручение возрастет. Про уменьшение модуля плиты - это не для окончательного решения, а что бы проанализировать влияние кручения на данный узел; при разном соотношении пролетов и жесткости плиты оно будет разным.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
чем волюнтаристски играться с жесткостями проще сразу рассчитать балку на Q=(Nн-Nв)/2, где Nн, Nв - усилия в колонне внизу и вверху
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Узел сопряжения колонны с балкой | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.11.2014 22:56 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |