| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание возле колонны с балкой

Продавливание возле колонны с балкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2017, 13:20 #1
Продавливание возле колонны с балкой
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,997

К крайней колонне примыкают контурные балки, при этом колона в 2 раза толще балок. Пытаюсь теперь сообразить, какая схема будет корректна при расчете на продавливания плиты, примыкающей к выступающей части колонны.
Пока представляется (на основании интуитивного анализа п.9 залесовского "Отчета..."), что расчетный контур следует задавать как на приложенном рисунке, а влиянием моментов можно пренебречь. Или как-то по-другому?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 858
Размер:	29.5 Кб
ID:	185791  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 8799
 
Непрочитано 29.03.2017, 13:45
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Не похоже на продавливание. Смотрите Qz. Если бетоном воспринимается, то все норм.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 13:51
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не похоже на продавливание
Отчего же? На рисунке 9.2 "Отчета..." на внутреннем угле контур расчетного сечения также идет под 45 градусов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 431
Размер:	28.1 Кб
ID:	185792  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 10:46
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Балки не воспринимают Q? Если воспримут, то голуву не стоит ломать контурами, если не воспримут, то надо
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 10:59
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Балки не воспринимают Q? Если воспримут, то голуву не стоит ломать контурами, если не воспримут, то надо
К моему удивлению "вклад" балок к восприятию Q оказался небольшой (примерно 1/3 от "скачка" эпюры N на колонне), хотя балки немалой высоты (h=650). Мой же вопрос заключался в форме контура расчетного сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:05
#6
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
К моему удивлению "вклад" балок к восприятию Q оказался небольшой (примерно 1/3 от "скачка" эпюры N на колонне), хотя балки немалой высоты (h=650). Мой же вопрос заключался в форме контура расчетного сечения.
А покажите-ка сетку КЭ в районе колонны...

Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2017 в 11:18.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:24
| 1 #7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


в настоящее время не разработано методик по совместному учету работы балок и плиты на продавливание.
Логично предположить, что до какого то отношения Qb/Qpl совместная работа должна учитываться...

Что бы оставаться в рамках действующих норм, я бы рекомендовал рассмотреть 2 случая:
1. Расчет на продавливание без учета балок
2. Расчет балок на действие поперечной силы и крутящего момента

И по результатам расчета принял большее значение несущей способности.

Так как в СП 63.13330.2012 не оговорен расчет кручения балок в статически неопределимых конструкциях, в целях осторожности, я бы принял ограниченный крутящий момент, равный моменту трещинообразования по ACI 318-14 (если действующий упругий момент его превосходит), а в остальном проверку прочности выполнял по нормам СП 63.13330.2012.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:27
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А покажите-ка сетку КЭ в районе колонны...
Красным - плита в районе колонны, синим - в районе балки, сопряжения с плитой моделируются АЖТ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 398
Размер:	32.5 Кб
ID:	185833  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:28
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Что бы оставаться в рамках действующих норм, я бы рекомендовал рассмотреть 2 случая:
1. Расчет на продавливание без учета балок
2. Расчет балок на действие поперечной силы и крутящего момента
по п.1:
какой контур продавливания брать в таком случае? и на какие усилия его считать?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:30
#10
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Meknotek
в соответствии с СП 63.13330.2012 как для крайней колонны
расчет балок и плиты рассчитывать на полное действие поперечной силы и крутящего момента
An2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:31
#11
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Красным - плита в районе колонны, синим - в районе балки, сопряжения с плитой моделируются АЖТ.
попробуйте ближайшие треугольные КЭ убрать подальше (чуток откорректировать схемку). Ибо они даже на таком расстоянии берут на себя слишком много поперечных сил (синдром ТВП). Хотя в общем да... в такой (линейной) схеме плита (даже с 4-угольными) достаточно много на себя берет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: твп.png
Просмотров: 345
Размер:	47.3 Кб
ID:	185834  
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:32
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Добавлю еще поля напряжений (Qx и Qy)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 292
Размер:	29.7 Кб
ID:	185835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 217
Размер:	35.9 Кб
ID:	185836  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:42
#13
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вы там особо не переживайте ) Даже локальное разрушение плиты в зоне колонны (сквозная трещина, разделяющая плиту на блоки) не приведет к наступлению 1ПС, если конечно при этом балки способны воспринять полностью попереченое усилие. А вообще тема интересная. Случай-то рядовой. А у нас в нормах ничего и нет.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:52
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
не приведет к наступлению 1ПС, если конечно при этом балки способны воспринять полностью попереченое усилие.
Вот именно, что тема родилась из анализа (подбора) поперечного армирования балок. Так бы "тупо" заармировал поперчкой на 7 тонн... Собственно, с установкой поперечки в плите я уже смирился. Вопрос теперь в корректном сборе нагрузки на балки.

ЗЫ Сместил в сетке КЭ треугольники на один шаг - не особо помогло
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:54
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158


Тут уже не продавливание, а кручение с изгибом балки L-образного сечения. Я бы задал по контуру такую балку, понизил модуль плиты раза в 3 меньше чем балки (что бы балка работала без плиты) и посмотрел, что в этой балке получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad на форуме  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:02
| 1 #16
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


нельзя понижать жесткость плиты произвольным образом, так как крутящие моменты в балке напрямую будут зависеть от жесткости прилегаемой плиты.

жесткость плиты следует назначать в зависимости от армирования и усилий, в первом приближении можно задать равным 0,3EbJ
поперечную силу на плиту и балку можно получить из рассмотрения усилий в примыкающих колоннах, но не из эпюр касательных сил (особенно в плите)
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 12:10
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Тут уже не продавливание, а кручение с изгибом балки L-образного сечения.
Ну во первых, кручение с изгибом никак не отменяет наличие поперечной силы в прилегающей плите. Во вторых - очень спорный вопрос относительно опасности кручения таких балок. Все-таки плита, скручивающая балку, одновременно и препятствует ее повороту относительно продольной оси (если только плита не консольная). Вон, Лоскутов Илья даже предлагает применять открытые хомуты на крайних балках.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
поперечную силу на плиту и балку можно получить из рассмотрения усилий в примыкающих колоннах, но не из эпюр касательных сил (особенно в плите)
да картинки - для наглядности. Так-то собирал через "нагрузки от фрагмента схемы"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:20
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Axe-d, добрый день!
Снизьте модуль упругости перекрытия так, чтобы всё поперечное усилия перешло на балку. И запроектируйте на него наклонное сечение балки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 12:34
#19
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Во вторых - очень спорный вопрос относительно опасности кручения таких балок. Все-таки плита, скручивающая балку, одновременно и препятствует ее повороту относительно продольной оси (если только плита не консольная).
В варианте, когда балки нет, что препятствует повороту? только узел плита-колонна. Здесь мы в этот узел добавили жесткости, угол поворота уменьшится, кручение возрастет. Про уменьшение модуля плиты - это не для окончательного решения, а что бы проанализировать влияние кручения на данный узел; при разном соотношении пролетов и жесткости плиты оно будет разным.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 12:40
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Снизьте модуль упругости перекрытия так, чтобы всё поперечное усилия перешло на балку. И запроектируйте на него наклонное сечение балки.
чем волюнтаристски играться с жесткостями проще сразу рассчитать балку на Q=(Nн-Nв)/2, где Nн, Nв - усилия в колонне внизу и вверху
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание возле колонны с балкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Узел сопряжения колонны с балкой Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 25 14.11.2014 22:56