| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выполнили всё свайное поле выше проектной отметки.

Выполнили всё свайное поле выше проектной отметки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2017, 14:45 #1
Выполнили всё свайное поле выше проектной отметки.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663

Пробные сваи встали на кровлю несущего слоя. Статические испытания показали несущую способность. Исходя из этого разрешили погружение без лидерных скважин.
В результате спустя два месяца принесли исполнительную документацию на свайное поле почти 600 свай. 90% не добиты до кровли несущего от 10-20см до метра с хвостиком. Проектная была на 0,5м заглубление. Т.о. сваи остановились в просадочных и в насыпных грунтах.

Собственно я не хочу подписывать исполнительную. Светит ругань с руководством.

Есть норматив по которому при невозможности погрузить сваю на проектную отметку сваебои обязаны обратиться к проектировщикам?

Дальнейшие действия я вижу только в испытании несущей способности свай в просадочных и насыпных грунтах с замачиванием. По результатам корректировка проекта.
Просмотров: 3888
 
Непрочитано 29.03.2017, 15:47
#2
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
11.5. Сваи длиной до 10 м,недопогруженные более чем на 15 % проектной глубины, и сваи большей длины,недопогруженные более чем на 10 % проектной глубины, а для мостов итранспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чемна 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного,должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющихпогружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай илипогружений дополнительных.
11.6. При производстве работ поустройству свайных фундаментов, шпунтовых ограждений и анкеров составконтролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать табл. 18.

смотрел?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 17:37
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
не добиты до кровли несущего от 10-20см
Это вы как определили?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 04:42
#4
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


а какая длина свай?
может метр это в пределах погрешности геологии
если несущий слой - плотные пески, то сваи в них не заколотить никак

делать статику придётся, как минимум чтобы гасну показать, так что пусть делают.
Да и в просадочных грунтах она итак должна быть заложена
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 06:33
#5
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Динамические испытания делали? Отказ свай какой? Энергия удара молота? Можно попробовать увеличить энергию удара молота и сравнить результаты.
asid вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 08:45
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
сваи остановились в просадочных и в насыпных грунтах
ай йа яй...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Дальнейшие действия я вижу только в испытании несущей способности свай в просадочных и насыпных грунтах с замачиванием. По результатам корректировка проекта.
все так!

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть норматив по которому при невозможности погрузить сваю на проектную отметку сваебои обязаны обратиться к проектировщикам?
п. 12.1.11 СП 45.13330
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 21:20
#7
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


А какая длинна свай ?
0,5м в несущий слой это может быть очень немного ... потому что допуск до 15% недобив от проектного значения.
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2017, 00:00
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
допуск до 15%
А просадочные грунты - в курсе чего они могут начудить при определенных условиях..
Таким же образом чуть не угробили корпуса завода Атоммаш в Волгодонске в 70-х. Чуть до высшей меры не дошло, когда затрещало на не до погруженных до материкового грунта сваях.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 11:00
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вот они просадочные грунты, тяжело забить в них, а чуть замочишь грунт, ничего свая не несет.
Другой вопрос действительно ли сваи не зашли в нужный слой, или это погрешность геологии. Правильно сказали, если внизу пески, то как свая дошла до него то она сразу встанет и это будет видно по журналу забивки, допустим погружались по 10 см от удара и резко встала.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 11:15
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
если внизу пески, то как свая дошла до него то она сразу встанет и это будет видно по журналу забивки, допустим погружались по 10 см от удара и резко встала
дали отдохнуть и снова немного пошла...
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выполнили всё свайное поле выше проектной отметки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свая забита на 20 см ниже проектной отметки Арам Железобетонные конструкции 8 05.09.2016 23:54
Плитный фундамент или свайное поле? Bestoloch Основания и фундаменты 21 29.05.2012 13:12
Свайное поле под причальное сооружение. ILIYA Основания и фундаменты 18 06.02.2012 15:29
Дно котлована ниже проектной отметки. Лыжник Разное 18 16.08.2007 14:08
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19