Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.

Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2017, 10:43 #1
Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.
Alexey33
 
Инженер-конструктор
 
Владимир
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 80

Выполнили монтаж в квартире в бетонной стене, проложили кабель в ПНД трубе обычной безгалогенной. Хотят зашивать гипсокартоном. Надзорный орган сообщил что монтаж в горючей трубе запрещен. прошу вашего объяснения кто может сказать, запрещен или нежелателен? Если запрещен то на сновании чего?
Просмотров: 5740
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:35
#2
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


попробуйте посмотреть ПУЭ: глава 2.1 (раздел область применения и общие требования), а также табл. 2.1.3 (в этой же главе).
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 11:47
#3
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


RIG1978, ок спасибо!
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 12:02
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
прошу вашего объяснения кто может сказать, запрещен или нежелателен
ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Кроме этого, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004
предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
и далее см. циркуляр
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 13:36
#5
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Валериан, понял, спасибо за ответ!
Alexey33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Монтаж проводке в трубе ПНД. Надзорный орган запретил вести работу.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? JulTer Профессии и трудовые отношения 651 25.05.2018 07:48
Как оценить работу по обследованию моста? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 6 01.06.2017 09:59
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. engineer_a Профессии и трудовые отношения 298 15.10.2014 15:57
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24