24.12.2010, 14:39 | #1 | |
Монолитный пояс по колонам, как армировать?
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6869
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для #5 (и не только)
При проектировании монолитных ж.б. конструкций следует "тянуться к знанию" об осознании того, что стыки ригеля с колоннами следует проектировать как жесткие. В данном случае, на мой взгляд, (из-за обсурдности исходных условий задачи) какие-либо рекомендации автору вопроса с упоминанием непонятных ему терминов, таких как: 1. Тип узла: "шарнирный", "жесткий" или "какой-либо иной", 2. "Армирование по правилам армирования ЖБ", 3. А, может быть и "Арматура А400, А500 например - рабочая". - Я бы давать поостерёгся. Последний раз редактировалось VVN59, 25.12.2010 в 23:21. |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
|
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Поясните, если не трудно? Если монолитная рама - я согласен с Вами. (и про учебники тоже)
Но если конструкция здания сборная железобетонная - стык тоже принимать жёстким?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
В самом вопросе идет разговор о том "Какую арматуру принять для колонн и пояса". Из этого Я сделал вывод (может и не совсем правильный) о том, что речь идёт именно о монолитных конструкуиях - это во-первых.
Я не думаю, что автор вопроса так-уж навсегда "потерян для общества", чтобы применять сборные колонны - это во-вторых. Для сборных ж.б. конструкций возможно и то, и другое. Всё ЗАВИСЕЛО от серии (от разработчика конструкции). Последний раз редактировалось VVN59, 26.12.2010 в 18:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
В проете предусмотрены калоны 400х400мм,высотой 4500 и растоянием между колонами 2000,по ним монолитный пояс 400х250.По этому поясу лягут плиты 6300х1500 и по ним стяжка и керамогранитна плитка.Какую применить арматуру для колонн и пояса (шаг,диаметр,марка бетона?).Точного расчета не требуется,нужно опытный совет ( с запасом -для верности).
Если с запасом совсем уж: Для колонн арматура конструктивно не менее 14 мм , если у вас там кроме плит выше нет нагрузки можете принять 4 диаметра 14 по углам, защитный слой 20-30 мм Поперечку возьмите диаметра 8 с шагом 200 по периметру... сделайте выпуск арматуры из колонны в пояс 150 мм... Ну а балку (пояс) можно зармировать симметрично по 4 диаметра 14 у граней (верхней и нижней) , нахлест пол метра при стыковке с разбегом 1метр... поперечная диаметр 8 с шагом 100 мм по периметру. При армировании желательно сопряжение арматуры колонны и ригеля... и вообще надежно соединяйте арматуру в углах, и других сложных местах (все везде соединяйте: пояс с колоннами, плиты с поясом можно выпуски из пояса предусмотреть).... Арматуру берите не ниже АIII по механическим свойствам, сварную, иначе при монтаже можете напортить.... Бетон В 20 (15,25).. НО ЭТО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫШЕ ПЛИТ НЕТ ПОМЕЩЕНИЙ, СТЕН, И ДРУГИХ НАГРУЖЕНИЙ и ПРИ ДАННЫХ ИСХОДНЫХ. (Грубо говоря у вас по периметру колонны с шагом по ним пояс, сверху плиты, являющиеся кровлей, а внутри помещение) Вы бы точнее спросили, точнее бы ответ получили... Может у вас между колоннами кладка будет, это другой вопрос уже... а может это у вас только первый ярус и помимо плитки, там еще 2 этажа (или восемь)... а может пролетов 2 и более и посредине тож колонны с поясом, на которые уже с двух сторон плиты ложатся Ну а если коробка, то... Последний раз редактировалось softer, 27.12.2010 в 09:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 3
|
Спасибо,вы все правильно поняли: промежуточных колонн нет,Плиты 6.4х1.5х0,3 м.,сверху пояса только они,но кровля "эксплуатируемая"-нечего,кроме снега зимой (об этом я сразу то и забыл сообщить.)
Подробнее: Колонны планируются отливаться,вдоль существующей стены (из лицевых бетонных блоков СКЦт-2Л 390х90х88 )И стена будет являться одной из сторон опалубки и для колонн и для пояса тоже.Из стены в колонну планируется выпуски из полимерного(что бы не было мостиков холода) материала для связки.Шаг колонн поменять нельзя,они соосные заложенным под ними сваям фундамента.(по сваям отлит армированный пояс, а дальше те самые колонны и сверху них еще один (запрашиваемый) армированный пояс,дальше плиты,стяжка, керамо- гранитная плитка,по периметру с 3-х сторон-балюстрада (либо ковка,либо арх. бетон,не знаем,тоже ведь нагрузка?),дальше зимой снег и все.... Большое спасибо Всем,и удачи в Новом Году.Будем живы.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный пояс выполняет функцию перемычки. Как армировать? | Eugene84 | Железобетонные конструкции | 201 | 12.10.2020 23:45 |
чем можно заменить монолитный пояс? | AndreyKo | Железобетонные конструкции | 75 | 16.08.2011 21:04 |
Монолитный пояс | LuckyStar88 | Железобетонные конструкции | 8 | 27.05.2010 16:37 |
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 27 | 26.10.2009 21:55 |