26.08.2011, 18:23 | #1 | |
Сплошное безбалочное монолитное перекрытие
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9903
|
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Начни с литературы. Нормативной и учебной.
Например, в книге Улицкого "ЖБК. Расчет и конструирование." (Таблица 9.1) ты найдешь рекомендацию по толщине плит. t = l1 / 35 = 6258 / 35 = 178.8 -> 180 мм. А потом можно перейти к расчету и конструированию рабочей арматуры, например. Когда станет туго - садись за МОНОМАХ... Там и проверишься...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну что же, я не производственник, но захожу и в технологию, прочие разделы. Я как главспец-конструктор, принимаю самое непорсредственное участие и в разработке архитектуных решений, даже расписываюсь в основной надписи на чертежах марки АР как Гл.спец.! А у тебя в конторе по-другому?
ну и чтобы тебя успокоить - у меня есть специальное архитектурное образование (дипломом подтверждённое). |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Толщина плиты - 1/30L = 200мм
Стойки вместо того чтобы сваривать из швеллеров - гнутосварная квадратная труба где-то так 160х160х6 По краю где стоят стойки - монолитная балка примерно 300х350(h), бетонируемая одновременно с плитой перекрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Временная: Полезная нагрузка -300 кг/м2 снежная нагрузка - 170,8 кг/м2 Постоянная: Плита - 435.6 кг/м2 (0,18*2,2*1*1)*1,1 пароизоляция - 8 кг/м2 пенополистирол - 13 кг/м2 стяжка - 117 кг/м2 керамическая плитка - 30,4 кг/м2 470,8*0,95+604*0,95=1021,1 кг/м2= 10 кН |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
1. Если Ваша конструкция из тяжелого Ж/Б, то плотность нужно принимать 2,5 т/м3 (у Вас 2,2 т/м3)
2. 10 кПа (у Вас 10 кН). 3. 0,95 - это коэф. ответственности конструкции? Почему и по какому НД? 4. Распишите, какие коэф. надежности по нагрузке принимали, а то невидно...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Временная: Полезная нагрузка -250*1.2=300 кг/м2 снежная нагрузка - 122*1.4=170,8 кг/м2 Постоянная: Плита - 450*1.1=495 кг/м2 пароизоляция - 5.7*1.4=8 кг/м2 пенополистирол - 10*1.3=13 кг/м2 стяжка -90*1.3= 117 кг/м2 керамическая плитка - 23.4*1.3=30,4 кг/м2 470,8*0,95+663.4*0,95=1077,5 кг/м2= 10.5 кН γn=0.95 таблица 5 ДБН В.1.2-14-2009 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
По безбалочным перекрытиям лучше почитать Штаермана там именно расчет безбалочных перекрытий различными методами с примерами, или Дорфмана. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Значит, Вы проектируете по ДБН…
Нагрузки, значит, собираете по ДБН В.1.2-2:2006. 1. В таблице 6.2 нет полезной нагрузки 250 кг/м2. Откуда взяли? 2. В таблице 8.1 нет коэффициента надежности по снеговой нагрузки 1.4. Откуда взяли? 3. Пароизоляция – это же пленка. Как ее масса может составлять 5,7 кг/м2??? Коэф надежности по нагрузке не 1,4, а 1,2. 4. Для пенополистирола коэф надежности по нагрузке не 1,3, а 1,2. 5. Для керамической плитки коэф надежности по нагрузке не 1,3, а 1,2. 6. yn = 0,95 – это для СС1 / В. Почему так мало. Что за конструкция у Вас?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А с фундаментами нет проблем? по моему проблем больше чем с расчетом плиты
Там исчо бывают снеговые мешки ... а можно полный разрез несчастья в студию.. и описать новое все или что то построено ...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Дополнитльно проведите расчеты на продавливание колоннами плиты (по СП вручную или програмно). Далее открываете раздел СП по ж/б, связанный с конструктивными требованиями и внимательно читаете про защитныные слои, минимальные прценты армирования, требуемые длины анкеровок, допустимые расстояния м/у стержнями и т.д. и т.п. Это так если вкратце. Если времени вагон можете разобраться в ручном счете подобных перекрытий и проверить армирование по старым добрым советским методикам. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями | damirjoker | Железобетонные конструкции | 5 | 18.11.2010 18:56 |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание | Konstruktiv54 | Железобетонные конструкции | 42 | 05.05.2008 10:38 |
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие | surgic | Железобетонные конструкции | 3 | 25.12.2006 09:54 |