Сплошное безбалочное монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2011, 18:23 #1
Сплошное безбалочное монолитное перекрытие
Fil-net0
 
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6

Добрый день, учасники форума!!! Мне очень нужна ваша помощь.Я только начинающий конструктор.
У меня возникла проблема с расчетом монолитного перекрития.
Размер плиты в осях 6х11.96. Тоисть операние плиты происходит на две стороны, с одной на несущую стену,а с другой на металические колоны с шагом между осями 2.99.Предварительная толщина плиты 140мм. Максимальная на грузка на плиту равна
990 кг/м2.
Пожалуста подскажите с чево начать расчет, как подобрать армирование. На перед очень буду благодарин.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dxf.dwg (141.0 Кб, 3806 просмотров)

Просмотров: 9903
 
Непрочитано 26.08.2011, 18:52
#2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
Я только начинающий конструктор
Нескромный вопрос: писать ты тоже только начал?
357 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 19:19
#3
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


сделай балки из МК!! и по ним плиту.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 19:33
#4
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
Пожалуста подскажите с чево начать расчет
Начни с литературы. Нормативной и учебной.

Например, в книге Улицкого "ЖБК. Расчет и конструирование." (Таблица 9.1) ты найдешь рекомендацию по толщине плит.

t = l1 / 35 = 6258 / 35 = 178.8 -> 180 мм.

А потом можно перейти к расчету и конструированию рабочей арматуры, например.

Когда станет туго - садись за МОНОМАХ... Там и проверишься...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 15:16
#5
Tichond.Rus


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 53


357, предположу, что с Украины парень =)
Хотя может из ....стана
Tichond.Rus вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 16:47
#6
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


а каким образом при пролете 6.2 м и нагрузке 0,99т у вас толщина 140 мм. получилась ?
Расчет в студию.
Кстати, откуда такая странная нагрузка на плиту получилась?
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 05:49
#7
Doka


 
Сообщений: n/a


Я так понимаю (судя по ветке), что вопрос задаёт архитектор и отвечают архитекторы? Топикстартёр не только не умеет писАть правильно, но он не понимает куда он зашёл! Может сначала его просветите, чем занимаются архитекторы и конструкторы?
 
 
Непрочитано 28.08.2011, 08:17
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 Doka
Ты отстал от жизни: сегодня архитекторы конструктивнее конструкторов
И, предупреждая недоумение архитекторов, скажу: ты конструктор? - значит это ты не на ту ветку зашел
357 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 09:56
#9
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
ты конструктор? - значит это ты не на ту ветку зашел
Ну что же, я не производственник, но захожу и в технологию, прочие разделы. Я как главспец-конструктор, принимаю самое непорсредственное участие и в разработке архитектуных решений, даже расписываюсь в основной надписи на чертежах марки АР как Гл.спец.! А у тебя в конторе по-другому?
ну и чтобы тебя успокоить - у меня есть специальное архитектурное образование (дипломом подтверждённое).
 
 
Непрочитано 28.08.2011, 12:34
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А у тебя в конторе по-другому?
Да так же...

Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
ну и чтобы тебя успокоить...
Да за тебя я и не беспокоюсь. Только несколько удивляюсь твоему терпению им писать и их чему-то учить.
Лично у меня от общения с ними остаются силы только на юмор
357 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 12:36
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
...Предварительная толщина плиты 140мм...
Толщина плиты - 1/30L = 200мм
Стойки вместо того чтобы сваривать из швеллеров - гнутосварная квадратная труба где-то так 160х160х6
По краю где стоят стойки - монолитная балка примерно 300х350(h), бетонируемая одновременно с плитой перекрытия.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 14:48
#12
Doka


 
Сообщений: n/a


А чем топикстартёру не показалась тема "Безбалочное, бескапительное ж/б перекрытие"?
А куда он пропал? Чё мы здесь распинаемся?
 
 
Непрочитано 28.08.2011, 16:14
#13
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Скорее всего тем, что там плита уже разрушается под собственным весом
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 15:03
#14
Fil-net0


 
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
а каким образом при пролете 6.2 м и нагрузке 0,99т у вас толщина 140 мм. получилась ?
Расчет в студию.
Кстати, откуда такая странная нагрузка на плиту получилась?

Временная:
Полезная нагрузка -300 кг/м2
снежная нагрузка - 170,8 кг/м2

Постоянная:
Плита - 435.6 кг/м2 (0,18*2,2*1*1)*1,1
пароизоляция - 8 кг/м2
пенополистирол - 13 кг/м2
стяжка - 117 кг/м2
керамическая плитка - 30,4 кг/м2

470,8*0,95+604*0,95=1021,1 кг/м2= 10 кН
Fil-net0 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 15:32
#15
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


1. Если Ваша конструкция из тяжелого Ж/Б, то плотность нужно принимать 2,5 т/м3 (у Вас 2,2 т/м3)
2. 10 кПа (у Вас 10 кН).

3. 0,95 - это коэф. ответственности конструкции? Почему и по какому НД?
4. Распишите, какие коэф. надежности по нагрузке принимали, а то невидно...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 17:14
#16
Fil-net0


 
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
1. Если Ваша конструкция из тяжелого Ж/Б, то плотность нужно принимать 2,5 т/м3 (у Вас 2,2 т/м3)
2. 10 кПа (у Вас 10 кН).

3. 0,95 - это коэф. ответственности конструкции? Почему и по какому НД?
4. Распишите, какие коэф. надежности по нагрузке принимали, а то невидно...

Временная:
Полезная нагрузка -250*1.2=300 кг/м2
снежная нагрузка - 122*1.4=170,8 кг/м2

Постоянная:
Плита - 450*1.1=495 кг/м2
пароизоляция - 5.7*1.4=8 кг/м2
пенополистирол - 10*1.3=13 кг/м2
стяжка -90*1.3= 117 кг/м2
керамическая плитка - 23.4*1.3=30,4 кг/м2

470,8*0,95+663.4*0,95=1077,5 кг/м2= 10.5 кН

γn=0.95 таблица 5 ДБН В.1.2-14-2009
Fil-net0 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 09:24
#17
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Начни с литературы. Нормативной и учебной.

Например, в книге Улицкого "ЖБК. Расчет и конструирование." (Таблица 9.1) ты найдешь рекомендацию по толщине плит.

t = l1 / 35 = 6258 / 35 = 178.8 -> 180 мм.

А потом можно перейти к расчету и конструированию рабочей арматуры, например.

Когда станет туго - садись за МОНОМАХ... Там и проверишься...
Ну, у Улицкого именно по безбалочным перекрытиям негусто.

По безбалочным перекрытиям лучше почитать Штаермана там именно расчет безбалочных перекрытий различными методами с примерами, или Дорфмана.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 10:10
#18
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Значит, Вы проектируете по ДБН…
Нагрузки, значит, собираете по ДБН В.1.2-2:2006.
1. В таблице 6.2 нет полезной нагрузки 250 кг/м2. Откуда взяли?
2. В таблице 8.1 нет коэффициента надежности по снеговой нагрузки 1.4. Откуда взяли?
3. Пароизоляция – это же пленка. Как ее масса может составлять 5,7 кг/м2??? Коэф надежности по нагрузке не 1,4, а 1,2.
4. Для пенополистирола коэф надежности по нагрузке не 1,3, а 1,2.
5. Для керамической плитки коэф надежности по нагрузке не 1,3, а 1,2.
6. yn = 0,95 – это для СС1 / В. Почему так мало. Что за конструкция у Вас?
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 12:04
#19
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
У меня возникла проблема с расчетом монолитного перекрития.
А с фундаментами нет проблем? по моему проблем больше чем с расчетом плиты

Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
снежная нагрузка - 122*1.4=170,8 кг/м2
Там исчо бывают снеговые мешки ... а можно полный разрез несчастья в студию.. и описать новое все или что то построено ...

Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
буду благодарин.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 12:58
#20
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Fil-net0 Посмотреть сообщение
Добрый день, учасники форума!!! Мне очень нужна ваша помощь.Я только начинающий конструктор.
У меня возникла проблема с расчетом монолитного перекрития.
Размер плиты в осях 6х11.96. Тоисть операние плиты происходит на две стороны, с одной на несущую стену,а с другой на металические колоны с шагом между осями 2.99.Предварительная толщина плиты 140мм. Максимальная на грузка на плиту равна
990 кг/м2.
Пожалуста подскажите с чево начать расчет, как подобрать армирование. На перед очень буду благодарин.
Соберите нагрузки, постройте КЭ-модель в SCADe/Lire/Microfe, программа посчитает требуемое расчетное армирование. Особое внимание обратите на стык колонн и плит, в разных программах этот вопрос решается по разному, почитайте форум, тут на эту тему много чего есть. Если в программе присутствует физическая нелинейность (так, например, в SCADe ее нет), можно автоматизированно проверить плиту на допустимый прогиб.
Дополнитльно проведите расчеты на продавливание колоннами плиты (по СП вручную или програмно).
Далее открываете раздел СП по ж/б, связанный с конструктивными требованиями и внимательно читаете про защитныные слои, минимальные прценты армирования, требуемые длины анкеровок, допустимые расстояния м/у стержнями и т.д. и т.п.
Это так если вкратце. Если времени вагон можете разобраться в ручном счете подобных перекрытий и проверить армирование по старым добрым советским методикам.
SergeyMetallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сплошное безбалочное монолитное перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54