Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, на что лучше опереть монолитный участок покрытия (выделен синим кружком). Сам скланяюсь к варианту, чтобы у плит поставить по балки и операть на них арматуру монолитного участка, но смущает, то что в одном случае придётся применять балку 8.5м.
Как лучше решить этот вопрос?
Спасибо

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (1.20 Мб, 2054 просмотров)

Просмотров: 6641
 
Непрочитано 05.09.2011, 14:43
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Наверное без балок вам не обойтись. Плиту еще одну можно добавить справа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолитный участок.jpg
Просмотров: 250
Размер:	163.5 Кб
ID:	65728  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:11
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Romick, нормальный у вас монолитный участок.Ставьте по его левому краю балку между осями A' и Б'. С этой балки арматуру кладете на стену, т.е. арматура пойдет в направлении осей А и Б. И не надо в уже заданный вами МУ еще какую то плиту втискивать, а потом пытаться ее край дополнительными балками ловить. Не нужен этот гемор никому. Ну будет у вас МУ опертый с балки на стену, и что?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:12
#4
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


А что Вам мешает опереть его на несущие стены? Для более равномерного опирания уберите самую правю плиту П2.
На такой длине от металлической балки, несущей монолит, на мой взгляд толку немного, т.к. жесткость у неё меньше, чем у ЖБ.
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:27
#5
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
А что Вам мешает опереть его на несущие стены? Для более равномерного опирания уберите самую правю плиту П2.
На такой длине от металлической балки, несущей монолит, на мой взгляд толку немного, т.к. жесткость у неё меньше, чем у ЖБ.
Как армировать такой МУ?? Вводить ЖБ балку или монолитной плитой, толщиной 220мм?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:39
#6
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Ну попробуйте просчитать как плиту 220мм (вровень со сборными, я так понимаю?). Как-никак это покрытие и больше половины нагрузки тут собственный вес жб, если у Вас нет парапета высотой 3м, конечно
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:50
#7
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Ну попробуйте просчитать как плиту 220мм (вровень со сборными, я так понимаю?). Как-никак это покрытие и больше половины нагрузки тут собственный вес жб, если у Вас нет парапета высотой 3м, конечно
а как расчитать такую плиту(которая 8м)? Где можно посмотреть пример расчёта?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:02
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там не 8 м пролет , а всего 3,8 м
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 16:16
#9
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там не 8 м пролет , а всего 3,8 м
Значит это будет плита консольно-опирающееся на стену. Как выполнить узел опирания арматуры(узел анкеровки) консольно на стену по оси 9 и расчитать арматуру?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:30
#10
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


я за синтез постов №№ 2 и 4
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:32
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
а как расчитать такую плиту(которая 8м)? Где можно посмотреть пример расчёта?
Берете Пособие к СП 52-101-2003 и считаете. А в расчетной программе слабо рассчитать?
Вообще то толщина плиты 220 мм на пролет 8,5 м - это маловато. Будут проблемы с трещиностойкостью и прогибами. Тем более, что на этот длинный участок плиты еще и ее соседний треугольный участок опирается.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:34
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это будет плита опертая по контуру
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 16:56
#13
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Берете Пособие к СП 52-101-2003 и считаете. А в расчетной программе слабо рассчитать?
Вообще то толщина плиты 220 мм на пролет 8,5 м - это маловато. Будут проблемы с трещиностойкостью и прогибами. Тем более, что на этот длинный участок плиты еще и ее соседний треугольный участок опирается.
в программе слабо пока ещё студент, практики не было в подобных расчётах в программе.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:07
#14
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Самое время взятся за изучение) Offtop: каркас странноват, это у Вас диплом или рабочий проект?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:10
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Romick, попробуйте посчитать в программе NormCAD. При расчете ж.б. балок там подробно описывается алгоритм расчета. Вам будет полезно посмотреть и повторить расчет вручную при необходимости.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 17:18
#16
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Самое время взятся за изучение) Offtop: каркас странноват, это у Вас диплом или рабочий проект?
рабочий проект. В организацию устроился, так работки накидали непогодам.
Leonid555,
чисто балки рассчитывать я умею. Я думал вы предложили расчитать весь монолитный участок в Скаде или Лире. Но этой прогай ещё не пользовался, сча буду разбераться.

Последний раз редактировалось Romick, 05.09.2011 в 17:47.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:23
#17
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: Ну, тогда сам Бог велел браться за Лиру и иже с ними
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:57
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
рабочий проект. В организацию устроился, так работки накидали непогодам.
Вообще то это уже производственный вопрос. А такие вопросы надо с начальством решать, а не на форуме обсуждать.
Вы ,посмотрите, уже считай полдня здесь зависаете, а толку? За это время ваш начальник должен был поручить инженеру расчетчику арматуру вашего МУ просчитать (если надо - несколько вариантов прикинуть, допустим с балками или без), ну а вам, пока он работает, другую работу дать. Ну чтобы не простаивали.
Понимаете, ваши упражнения, допустим, с расчетами балок или участков плит вручную нужны только вам для вашего же развития. А на производстве должны быть не только техники. Там ждать некогда. Там работать надо быстрее и эффективней. Если в вашей фирме будут ждать когда вы с расчетами такого МУ созреете, то вы "кошке на молоко" не заработаете.

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Самое время взятся за изучение)
Верно Сергей Козовник пишет. Вот только учится вам, Romick, придется в свободное от работы время.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:07
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
... учится вам, Romick, придется в свободное от работы время.
Учиться нужно в любое время - и на работе, и по дороге, и в любое другое время. И задавать вопросы тоже можно везде и всем.
Не ругать надо молодого человека, а подсказать конструктив и описать пошагово алгоритм расчета.
Если уж человек пришел наученный, на кой черт ему тут спрашивать что-то?
Его, как я понимаю, смущает необычная конфигурация, и ему интересно, а как в миру сделали бы опытные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:17
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Учиться нужно в любое время - и на работе, и по дороге, и в любое другое время.
А я с этим и не спорю. Но на работе приходится делать то что необходимо, а не то что хочется. Так что вместо работы изучать, допустим, Лиру или SCAD не получится.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И задавать вопросы тоже можно везде и всем.
Разумеется, можно. Но в данном случае было бы гораздо эффективнее задавать вопросы не на форуме чужим людям, а своему непосредственному начальнику. Так что прежде чем задавать вопросы надо все таки подумать кому их задавать.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не ругать надо молодого человека, а подсказать конструктив и описать пошагово алгоритм расчета.
Да не ругаю я его. Не надо меня этаким монстром изображать. Меня просто поражает как в его фирме странно и неэффективно работа организована. Ну и не только у него.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как запроектировать данный монолитный участок. (интересуют полукруглые участки)) modern Железобетонные конструкции 8 03.03.2011 21:04
Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м Alex_xel Железобетонные конструкции 5 26.03.2010 10:49
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57