| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.02.2007, 16:11 | #1 | |
замена буроинъекционных свай на цементные столбы
инженер
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173
|
||
Просмотров: 5283
|
|
||||
Регистрация: 03.10.2006
Владивосток
Сообщений: 4
|
У нас тоже так делают, вполне нормальная технология.
Единственно вместо каркаса используют специальную буровую трубу. За счет цементного раствора они укрепляют стенки скважены, это можно делать и без инъекции раствора (конечно смотря где). Хотя, для полной уверенности, надо бы провести испыиания. |
|||
|
||||
mms20006
Цитата:
Но я о другом, о наболевшем. Меня просто достали подрядчики, которые делают не по проекту, а как могут. Сначала они выигрывают "тендеры", предлагая низкую цену, отсеивая нормальные фирмы. Затем уродуют технологии, выполняя работы не по проекту, а "по мотивам проекта". Только за последнюю неделю три таких прецедента. Взялись за работу по устройству буроинъекционных свай, а выполнить по проекту не могут. И начинаются - технология сложная, дорогая, нужно упростить (например, бурить шнеком в текучих водонасыщенных грунтах рядом со зданием, или заменить на трубы (достали по дешевке прогнившие трубы) и т.п. Или "зачем шпунт такой глубокий", на соседней улице на три метра короче и прочее. Поубывал-бы. |
||||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
судя по описанной технологии, это никак не буроинъекционные сваи, а обычные буронабивные, да еще и выполняемые по самой "азиатской" технологии, однако!
я бы порекомендовал испытать полученные сваи статической нагрузкой, а если не понесет (я почти в этом уверен), то для истории - выдернуть одну и посмотреть, что она собой представляет. Видел я такие у нас в Ярославле, плакал. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2007
Украина
Сообщений: 6
|
Согласен с alektich, что половину подрядчиков расстрелять надо, а вторая чтобы на это смотрела.
Но я о другом: При устройстве проектных свай 30 м длины полым шнеком буровую клинит на глубине 6-8 м на пяти сваях. До кристалических пород 35 м. Чем пройти лидеры? из доступного желательно. Thanks. |
|||
|
||||
div:
Цитата:
Какой диаметр свай, какая расчетная нагрузка на сваю? |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2007
Украина
Сообщений: 6
|
По подробнее, пожалуйста. Что за грунты и почему клинит шнек?
Какой диаметр свай, какая расчетная нагрузка на сваю?[/quote] До глубины 22 м грунты пылевато глинистые, до 14 м просадочные, II тип. Но не это главное. Сваи "не пошли" на примыкании к существующей панельке. Глубина заложения Ф-тов панельки 1.8 м, далее 4.5 м грунтовая подушка. Итого 6.3 м. Не исключаю, что при изготовлении подушки 20 лет назад в нее закатали весь мусор, что был на площадке. Хотя есть свая которая не пошла и на 8 м. Теперь о процессе. Полый шнек (Касагранда), доходя до определенных отметок, далее не погружается, слышиться глухой стук, бывает, что установку заклинивает. Я думаю - это строительный мусор, остатки каменных зданий частной застройки, которые снесли 20 лет назад. Собираемся пройти по стволу короннкой 100мм, определить тип включения, его мощность, может быть както ослабить, потом покрошить клин-бабой, потом выгрести это шнеком... Но пока не знаю. Нуждаюсь в подсказке, чем можно пройти лидер для сваи Ф520мм. Динамика не жалательна (под существующим домом), только на крайний случай и после спецрасчетов на динамические воздействия. Буду признателен за подсказку(ки). |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ну а в принципе бетон и каркас надо делать до эпюры нулевых моментов. А дальше бетон хорошо сам несет.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Хотел предложить попробовать немного посмещать сваи в плане, но если проблема на всем участке сопряжения с грунтовой подушкой, то необходимо использовать в качестве лидера буровую коронку, перед использованием полого шнека, для прохождения участка строительного мусора и остатков фундаментов ранее существовавших зданий.
Будет дороже, но больше выхода из сложившийся ситуации не вижу, кроме, как изменение проекта размещения свай. ИМХО. |
|||
|
||||
div
Да, это проблема. Неоднократно сталкивался с ней. В обратных засыпках можно встретить много разного дерьма: от обычного строительного мусора от кирпичей, бетона, бутылок до забытых железобетонных изделий, стального проката, арматуры и пр. Недавно мучались, выбурили часть автомобильного диска от грузовика. Раньше металл не очень то берегли. Решение зависит от оснащенности подрядчика и владения им различными технологиями бурения. Со стороны посоветовать трудно. В таких случаях дополнительно обследуем основания, включая георадары, трубо- и кабелеискатели, геофизику, пробное бурение и шурфование. Можно попробовать посмещать сваи в плане. Если позволяют нагрузки, я в таких случаях использую сваи меньшего диаметра (до 300 мм). При этом возможно применение для проходки по таким грунтам всего арсенала бурового оборудования (твердосплавные перьевые и шарошечные долота, колонки с твердосплавными (по бетону и кирпичам) - и алмазными по (железобетону и металлу) коронками, т.е. технологии щадящего вращательного бурения без удара. Главное понять, что же там в грунтах. Если там есть металл - проблема в вашем случае может оказаться тупиковой. Шнеком железобетон не взять. Отдельные куски арматуры еще можно достать. У меня уже целый музей таких подарков. На картинке выбуренный кусок стального листа. [ATTACH]1172237461.jpg[/ATTACH] |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Теперь о так растворе цемента с водой. Такая смесь имеет очень большую величину усадки. В течение 6 лет это примерно 3мм на 1 пог м. Это при учете, что В/Ц нормативное. Если В/Ц больше, то и усадка больше. Согласен, что при введении арматуры усадка уменьшится, но она бедет все равно больше нормативной. Т.е. у такой сваи быстро проржавеет арматура из-за чрезмерно больших трещин. |
|||
|
||||
Romka
Цитата:
|
||||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
DEM, держи себя в руках. Эту тему я почистил.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
|
Цитата:
По описанию способ больше похож не на буронабивные сваи, а на армирование грунтов. Только зачем там каркасы? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||