Расстояние между сваями
Van
 
Харьков
Регистрация: 23.02.2007
Сообщений: 110

Господа, подскажите ответ на такой вопрос. :?: Имею буронабивные сваи, которые устраиваю рядом с существующими (расстояние в свету 1м). Существуют ли где-нибудь в нормативных документах указания о приближении новых свайных фундаментов к старым ?
Просмотров: 7957
 
Непрочитано 15.03.2007, 00:15
#2
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162


СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.

"7.5.8 При применении фундаментов из буронабивных свай для реконструируемых зданий и сооружений необходимо провести оценку возможной технологической осадки при разбуривании свайных скважин, которая может вызвать осадку близко расположенных фундаментов, а также предусмотреть мероприятия по уменьшению технологической осадки за счет использования станков, оснащенных инвентарными обсадными трубами." и т.д. глава 7.
(...)
"15.4.4 Выбор способа погружения предварительно изготовленных свай (забивка, вибропогружение, вдавливание или завинчивание) осуществляют с учетом допустимого расстояния между новыми и существующими фундаментами, которое определяют в зависимости от влияния на последние динамических воздействий (см. подраздел 7.5)."
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 09:30
#3
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от koster
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.

"7.5.8 При применении фундаментов из буронабивных свай для реконструируемых зданий и сооружений необходимо провести оценку возможной технологической осадки при разбуривании свайных скважин, которая может вызвать осадку близко расположенных фундаментов, а также предусмотреть мероприятия по уменьшению технологической осадки за счет использования станков, оснащенных инвентарными обсадными трубами." и т.д. глава 7.
(...)
"15.4.4 Выбор способа погружения предварительно изготовленных свай (забивка, вибропогружение, вдавливание или завинчивание) осуществляют с учетом допустимого расстояния между новыми и существующими фундаментами, которое определяют в зависимости от влияния на последние динамических воздействий (см. подраздел 7.5)."
Спасибо за инфу, уже загрузил СП в downloade. Буду изучать. А украинского документа дающего рекомендацию по данному вопросу нет что-ли?
Van вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 09:33
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


п.7.9 СНиП 2.02.03-85
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах - 0,5 м, в других нескальных грунтах - 1,0 м.
Т.е. пункт СНиП выполнен.

Если сваи буроинъекционные (технология полого шнека в любых грунтах) или сваи буронабивные изготавливаемые сухим способом (в устойчивых грунтах) - причин для волнения нет.

Если сваи буронабивные изготавливаемые под глинистым раствором в неустойчивых грунтах и Вы хотите полностью обезопасить существующее сооружение (уйти от возможных деформаций основания) рассмотрите вариант организации работ таким образом, чтовы сваи расположенные в ряду который примыкает к существующему зданию изготовлялись с определенным шагом (допустим через одну), а изготовление оставшихся свай было выполнено после достижения бетоном уже изготовленных свай определенной прочности.


ИМХО
:?
_Oleg_ вне форума  