? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Зыбкость и предельные прогибы - разные вещи. Зыбкость возникает при динамическом воздействии. При этом колебания ощущаются при деформациях много меньше предельных.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1312657 тут целая тема про штыри. Нет-нет, это только на первый взгляд кажется, что она не про штыри.
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
не очень понимаю, как все-таки применить этот пункт ко мне, т.к. в тех.задании у меня звучит нагрузка в 500 кг и нахождение людей там не предусматривалось. Должен использоваться как склад, типа антресоль, т.е. открытая встройка в помещении
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Короче. Скажи заказчику, что дуракам половину работы не показывают. И нечего его пускать на стройку. Что он там вообще делает?
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- По прогибам да, по зыбкости - нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Если ваше помещение не относится к жилым, общественным и бытовым помещениям производственных зданий то можно и не соблюдать
----- добавлено через ~2 мин. ----- Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Дык я о том и говорю, что это не сталебетонное перекрытие. Профлист здесь только как несъемная опалубка. Поэтому штыри здесь просто необходимы
----- добавлено через ~2 мин. ----- Они раскреплены профлистом если профлист соединен с ригелями иеще листы профнастила соединены между собой заклепками по длине. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну вот и дошли, теперь штыри не только балки от потери устойчивости раскрепляют, но и обязаны присутствовать для сжатия бетона, иначе перекрытие становится каким-то образом зыбким О_О. Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей?)
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Чисто формально можете отбрыкаться ссылкой на то, что у вас не бытовое помещение. А чтоб исправить фиг знает. В голову приходит только устройство П-образных хомутов для притягивания бетона к балкам и обваркой етого всего и последующим замоноличиванием в плите.
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? | sozer | Железобетонные конструкции | 25 | 02.10.2012 08:13 |
железобетонная плита по профлисту | Юджин | Железобетонные конструкции | 15 | 10.12.2010 16:53 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |