Непрочитано 10.04.2016, 17:27 #1
Почему глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи
Peter
 
строительство
 
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320

Ув. коллеги :ГОСТ 5686-94 п.5.9. Глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи. С чем это связано? Спасибо
__________________
С ув. Петр
Просмотров: 4278
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 16:09
#2
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Может быть причина в нарушение пространства грунта под сваей?
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 20:58
#3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Думаю, что причина во взаимном влиянии. При глубине погружения анкерных свай ниже испытываемой, анкерные сваи будут садиться вместе с испытываемой.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 09:05
#4
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
анкерные сваи будут садиться вместе с испытываемой
Как так садиться? ...анкерные будут выдергиваться!

P.S. ...кстати при выдергивании анкерной сваи под ее концом может развиваться разуплотнение грунта.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 09:39
3 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Зона грунта, вовлекаемой анкер. сваей при работе на выдергивание (конус), не должна пересекать зону сжатия вокруг испытуемой сваей.
Вложения
Тип файла: docx 52.docx (689.8 Кб, 146 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 11:44
1 | #6
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Как так садиться? ...анкерные будут выдергиваться!
Я предположил. Вообщем будет какое-то взаимное влияние, и результаты испытаний будут искажены.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 10:17
#7
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вложения
52.docx (689.8 Кб, 31 просмотров)
Откуда дровишки? ...можно озвучить источник (название книги, автора и тп). Хотелось бы окунуться ...почитать )
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 10:32
3 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да ну че ставить автора, если по вопросу ТС там более нет ничего.
А так Далматов, Проектирование фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 11:04
1 | #9
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


SergeyKonstr, сенькю !
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 11:33
#10
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зона грунта, вовлекаемой анкер. сваей при работе на выдергивание (конус), не должна пересекать зону сжатия вокруг испытуемой сваей.
почему нельзя ниже ? этого можно добиться горизонтальным отступом же ?
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 13:20
2 | #11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вероятно на всякий случай.
Вложения
Тип файла: docx 55.docx (1.49 Мб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 21:57
#12
GinAL


 
Регистрация: 26.07.2005
Петербург
Сообщений: 3
<phrase 1=


Коллеги, вопрос, к сожалению так и остался открытым. А появился еще один (или несколько). Когда назначаются анкерные сваи, то принимается несущая способность по боковой поверхности или расчетная нагрузка (с коэфициентом 1,4 )? Или просто берете 4 штуки "крестом" и все нормально рабтает?
GinAL вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 12:18
#13
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Здравствуйте! Подниму тему для своего ликбеза. Столкнулась с буронабивными сваями и их испытанием.
Цитата:
Сообщение от GinAL Посмотреть сообщение
Когда назначаются анкерные сваи, то принимается несущая способность по боковой поверхности или расчетная нагрузка (с коэфициентом 1,4 )? Или просто берете 4 штуки "крестом" и все нормально рабтает?
Волнует тот же вопрос.
Судя по технологии (картинкам и видео), то балки крепятся к выпускам анкерных свай. Отсюда возникает вопрос: какое выдергивающие усилие принимать? Как рассчитать количество анкерных свай?
У меня по расчету испытуемая свая должна нести 400 тонн на осевое сжатие и 320 несет на выдергивание. Но если для анкерной сваи взять за основу армирование, как и у испытуемой, то несущая способность по материалу на выдергивание по формуле из "Рекомендации по проектированию и устройству фундаметов из буро-набивных свай и опор-колонн" составляет всего грубо 50 тонн!?
Свая диаметром 620 и армирована 6 стержнями 20 А400С.
Как быть с анкерными? Как они рассчитываются?
Буду признательна за информацию.
determinant вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 13:00
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Учитывается только сопротивление продольной арматуры анкерной сваи, которое должно быть в 1,5 раза более предполагаемой нагрузки на анкерную сваю, каркас анкерной бурон. сваи должен доходить до подошвы уширения анкерной сваи. Исправление положения выпусков после бетонирования гревом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 14:43
#15
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


SergeyKonstr, спасибо! Нашла это в одном справочнике.
determinant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19