| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.04.2017, 16:36 | #1 | |
Помогите с расчетом пустотной плиты на огнестойкость (по к СТО 36554501-006-2006)
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2845
|
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Уменьшим плечо приложения преднапряжения и, соответственно, высоту сжатой зоны, тем самым понизив жесткость, трещиностойкость и прочность плиты. Применением канатов К7Т (с повивочными проволоками периодического профиля) можно частично нивелировать ухудшение характеристик. Но с учетом доработки альбома - овчинка выделки не стоит, скорее всего.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
производитель должен предоставить данные подтверждающие огнестойкость своего продукта.
сами плиты хреновые, технология брака много дает в условиях рф считать пустотки по правилам сто как сплошные плиты нельзя, потому как с пустотами греться будет быстрее и по другому. графики, что приведены в сто нарисованы по результатам испытаний, испытаний пустоток никто не проводил, значит и данных нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 3
|
Цитата:
В Примере 3 пособия ссылаются на расчеты температур, выполненные Яковлевым для многопустотных плит высотой 220 мм. И, как я понял пособие, главное определить температуру оси арматуры. Далее определить коэффициент работы по таблице. Так вот вопрос и стоит- На сколько корректна эта таблица для преднапряженной арматуры, и правда ли (как гласит пособие) критическая температура для преднапряженных стержней 330 С (210 для А600, и 220 для А800) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Вам вообще зачем? Экспертиза? Вы используете продукт за который несет ответственность производитель этого продукта и никакие Ваши расчеты здесь уже неуместны, да и продукту эти расчеты могут не соответствовать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 3
|
Просто хотелось бы узнать "дружит" ли пособие с преднапряженными пустотками, и как все таки ведет себя арматура. А то пособию уже 11 лет, а к единому заключению так и не пришли.
В normcad, если я ничего не упустил, вообще не нашел ни канатов ни проволоки в качестве армирования, и о напряжении ни слова. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
http://www.normcad.ru/s/tsk28.php
Может у Вас старая версия или в демо версии такой расчет отсутсвует.. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25
|
Автор, не совсем понятно, что Вас смущает. Коэффициенты работы арм стали даны для расчетов по 1 г.п.с. Что касается критических температур для напрягаемой арматуры, так здесь речь идет об учете и неучете преднапряжения. Достигли критической температуры значит считаем 2 г.п.с без натяжения. Сами же это указали.
Прошу прощения, если не понял Вас. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м | researcher_sib | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2015 14:27 |
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты | Алексей Дмитриевич Гук | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2014 11:23 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
помогите с расчетом плиты в scade | anderson87 | Расчетные программы | 7 | 07.08.2011 00:13 |