| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.06.2017, 02:40 | #1 | |
Что значит «меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта»?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 8106
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
По п.1. Да, именно так. Иногда попадалось dth,n > df,n.
По п.2. Правильнее будет: Цитата:
По п.3 Не готов сходу ответить. Offtop: Разве, что термостабилизаторы, но смысл? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Мерзлота бывает сливающегося и не сливающегося типов.
Мерзлота сливающегося типа - когда верхняя граница ммг сливается с промерзающим слоем. В таком случае фигурирует понятие - глубина оттаивания. Мерзлота не сливающегося типа - когда верхняя граница находится под слоем оттаевшего грунта, при промерзании которого не происходит сливания. Скажем глубина верхней границы ммг на 15 м, а сезонное промерзание 3 м. Во втором случае свая будет находиться в талом грунте, поэтому можно по СП 24.13330. по п. 2, считаю, что Sibir правильно ответил. Я согласен. Видимо, термостабилизаторы имелись ввиду. Продуваемое подполье и т.д. Смысл... Чтобы оттаивание грунта не происходило, видимо |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Простыми словами:
1) Есть слой сезонного оттаивания, примем 3,0м (деятельный слой). В летнюю жару грунт оттаивает до 3,0м, а в зимнюю стужу промерзает только на 2,5м. То есть, остаётся непромёрзший слой толщиной 0,5м. 2) Это значит отсылка на СП на свайные фундаменты на немёрзлых грунтах. Рассчитывается несущая способность сваи для слоя толщиной 0,5м (см. п.1). (вы правильно догадались). Но этот слойчик лучше вообще выкинуть из расчёта, так как он почти что ничего не даст, а морока с ней та ещё будет 3) Меры всякие разные могут быть. Лично я сталкивался, когда просто на поверхность земли (в летнюю жару) посыпали опилкой, сверху покрывая профлистом, этот примитивный способ, якобы спасает от прямого воздействия солнечных лучей А если научными словами, то по п.3 будет звучать так: Глубина заложения фундаментов d должна удовлетворять условию hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1, где hth - глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта на начало эксплуатации сооружения, м; df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м. (т. е. искусственно "наращивается" уровень залегания ВМГ до тех пор, пока не выполнится условие hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1)
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.06.2017 в 07:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. если продуваемое подполье имеется, то это можно считать «мерой»?
----- добавлено через ~26 мин. ----- Маленько не по теме, СП 25: Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
СП 25.13330
п. 6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта. Допускается закладывать фундаменты в пределах немерзлого слоя грунта, если это обосновано расчетом основания. Думаю, подойдут любые способы предварительного охлаждения и промораживания грунтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Предшественник СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Это не мера, а обязательная необходимость для свай в условиях ВМГ. Чтобы ветер "гулял" по вентилируемому подполью, плюс ещё само цокольное перекрытие способствует стабилизации температур в ходе эксплуатации.
Цитата:
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
eilukha по СНиП 2.02.04-88 ( с СП 25 не работал) вы должны определить по какому типу вы будете использовать основание. 1 или 2 тип ( как мерзлый или оттаявший) ну и естественно делать мероприятия, что бы у вас грунт не перешел из одного состояния в другой ( стабилизация). Хотите как талый - стройте теплый подвал, хотите мерзлый делайте продуваемое подполье или искусственное промораживание
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- П. 7.2.2 СП 24: Цитата:
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Все слои начиная от уровня планировочной отметки до глубины сезонного оттаивания при сливающейся ММГ, и до кровли ММГ при несливающейся могут быть учтены в расчете по СП 24.13330 с учетом доп. коэффициэнтов по п. 7.2.2 СП 25.13330. В п. 7.2.2 СП 25.13330 ведь ясно сказано - "... в пределах немерзлого слоя грунта...". Степень пучинистости или глубина промерзания никакой роли на выборку слоёв в расчет не оказывает.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить среднегодовую температуру ВМГ на верхней поверхности | M_konst | Основания и фундаменты | 26 | 19.06.2021 18:32 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |