| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить размеры L-образных стержней?

Как определить размеры L-образных стержней?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2017, 15:09 #1
Как определить размеры L-образных стержней?
Пекторалис
 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 3

Доброго времени суток.

Армирую монолитную водопроводную камеру. Нашел похожую конструкцию в Руководстве по конструированию (в прикрепленном файле), но непонятно как определить размеры L-образных стержней в узле примыкания днища к стене? Как в узле примыкания ригеля, Lанк в стену и треть пролета в плиту? Или как в СП с П-образными стержнями, по две толщины стены и в стену и в плиту? Или вообще по 50d, такая схема тоже встречалась... Подскажите пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: podwal.jpg
Просмотров: 176
Размер:	114.9 Кб
ID:	192608  


Последний раз редактировалось Пекторалис, 23.08.2017 в 15:36.
Просмотров: 2169
 
Непрочитано 23.08.2017, 21:22
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Не понял, в чём вопрос. Как длина нахлёста и длина анкеровки от рассматриваемого сечения.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 12:35
#3
Пекторалис


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 3


Вопрос в том как определить размеры Г-образных элементов в узлах примыкания стены к днищу камеры? Если как длина анкеровки и нахлеста, то откуда тогда треть пролета, 2h и 50d?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование-прямого-угла-ленточного-фундамента-Г-образными-элементами.jpg
Просмотров: 97
Размер:	33.6 Кб
ID:	192674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dMasB3LoRKo.jpg
Просмотров: 87
Размер:	78.6 Кб
ID:	192675  
Пекторалис вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 13:16
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


50д - вполне себе классическая советская анкеровка и нахлёст.
2h - видимо получено из опыта проектирования. Для банальных стен толщиной в 25-30 см и 10-12 арматуры это получается примерно те же 50д. А если стены в полметра толщиной, то и арматура, надо думать, там не десятка, а больше.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 13:32
#5
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


А в чем сложности посчитать анкеровку по СП?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 14:11
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Пекторалис Посмотреть сообщение
откуда тогда треть пролета
Ваша картинка из Руководства по конструированию, так вероятно, заведение на 1/3 пролета принято по аналогии с армированием главных балок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные балки.JPG
Просмотров: 92
Размер:	98.9 Кб
ID:	192682  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 14:24
#7
Пекторалис


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 3


То есть если я правильно понял, все эти 1/3...1/4L, 2h, 50d суть тоже самое, что Laнк посчитанное по СП, только получено из опыта проектирования, для простоты.
Пекторалис вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 14:26
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


да
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 15:42
#9
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


50 диаметров делай
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 16:26
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Пекторалис Посмотреть сообщение
Армирование-прямого-угла-ленточного-фундамента-Г-образными-элементами.jpg (33.6 Кб, 42 просмотров)
dMasB3LoRKo.jpg (78.6 Кб, 38 просмотров)
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 16:31
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Анкеровка (нахлестка) стержней арматуры определяется в первую очередь расчетом.
Например (см. рисунок во вложении):
- Для стенки стержень необходимо завести за точку с нулевыми моментами на Lанкеровки.
- Для днища стержень необходимо соединить с рабочей арматурой через нахлестку, то есть на Lнахлеста.
После того как определились с местами стыков и длинами нахлесток/анкеровок нужно проверять конструктивные ограничения (те самые 1/3 пролета элемента в свету).
Ещё можно посмотреть серии на такие конструкции, там днище, иногда, армируется П-образным стержнем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01 (2).png
Просмотров: 60
Размер:	26.1 Кб
ID:	193082  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 16:42
#12
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


кому нужны эти миллиметры? на стройке не будут разбираться, делайте всегда 50 диаметров. я считаю никакой расчет ненужен. например при арматуре диаметр 12 нахлест будет 600 мм. зачем тут расчет?
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 16:57
#13
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
зачем тут расчет?
вот, например:
P.S. 12х50=750мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 60
Размер:	44.6 Кб
ID:	193092  
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 17:22
#14
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
вот, например:
P.S. 12х50=750мм
ну ка, можете поставить ближе к реалиям стройки. Бетон В25 и класс арматуры А500. А400 уже прошлый век.

интересно что получится, а что за програмка? я просто беру и закладываю 7 лет подряд нахлёст 50 диаметров, всё прекрасно и без проблем
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 17:32
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Реалии стройки таковы, что и А400(АIII) полно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 18:08
#16
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Программка, по сути - калькулятор.
Можно в экселе самому сделать похожий шаблон с формулами из сп63 - делов на несколько минут.
После этого не придется уже изобретать количество диаметров для анкеровки и нахлетки,
а то куда не придешь, везде то 30d, 40d, то 50d, а спросишь откуда эти длины, объяснить не могут "сказал кто-то" или "видели где-то"!
СП в первую очередь смотреть надо действующее.

Последний раз редактировалось Lexa_MK, 01.09.2017 в 18:13.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 18:08
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Справедливости ради - отношение площадей =1 это весьма круто и 50 диаметров в 99% случаев хватает с запасом, если в разбежку делаем. Но все же:
Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
СП в первую очередь смотреть надо
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить размеры L-образных стержней?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Радиус гибки стержней П образных хомутов semikra Конструкции зданий и сооружений 26 06.10.2018 21:40
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures kisli Tekla 15 12.11.2015 12:08
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы? msv_mnv Металлические конструкции 19 17.10.2014 19:44
Геометрические размеры стержней Dilshod Khomidov Прочее. Программное обеспечение 2 03.08.2007 12:54
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55