Здравствуйте!
Прошу помощи у коллективного разума в одном вопросе.
Проектируется объект, высота в 9 этажей, 2 подземных уровня. прямо на границе зоны влияния его строительства находятся два административных здания. Отчетов обследования этих зданий нет. Они эксплуатируемые и находятся в хорошем состоянии. Эти здания на других зем участках. Стройгенплан проектируемого объекта разработан в границах своего участка, мероприятия по мониторингу, осуществляемые в процессе строительства, в проекте указаны. Эксперт, в рамках рассмотрения раздела "КР" дает отрицательное локальное заключение, по причине того, что не представлено Заключение-Тех отчет, основанное на математической модели, о влиянии проектируемого объекта на окружающую застройку. Требуемое заключение и отчеты обследования выполнять нет времени и денег. Хотелось бы обойтись какими нибудь отписками в проекте.
Какие существуют законные варианты для устранения этого замечания, наиболее быстрые и дешевые в реализации?
спасибо, очень жду подсказок.
Просмотров: 1815
 
Непрочитано 14.10.2014, 22:12
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Проектируемый фундамент - забивные сваи?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 22:20
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Mromb, просто вы не готовы к работе ГИПа. Начните с инженера 3-2 категории.
Сначала подумал поругаться. Но это как ругать ребёнка. Смысла, видимо, нет.
И, разумеется, надо проектировать всё законно и честно. Стране не нужны пройдохи и обманщики.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 22:44
#4
Mromb

Инженерные и архитектурные решения
 
Регистрация: 03.10.2014
Москва
Сообщений: 7


Фундаменты свайные, но методом вдавливания. Котлован с естест откосом
Mromb вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 22:46
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Вы кто - заказчик или проектировщик? Какой фундамент? Если на границе зоны влияния- как ее определили на этапе проектирования? Если попали дома - письмо заказчику - его дело заказать обследование - Ваше выполнить геотехнические расчеты влияния. Отзывайте проект из экспертизы- делайте расчеты! Очень сложно из Вашего сообщения - сделать выводы - вопросов больше, чем ответов.
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 22:52
#6
Mromb

Инженерные и архитектурные решения
 
Регистрация: 03.10.2014
Москва
Сообщений: 7


Герсевановцы подсказывают, что можно попробывать сделать расчет, по которому зону влияния можно обосновано сократить от установленных СП нормативов. В этом случае обьекты уже будут за границей.
Mromb вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 22:57
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ВСН 490-87 - поможет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 23:30
1 | #8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mromb Посмотреть сообщение
Герсевановцы подсказывают, что можно попробывать сделать расчет, по которому зону влияния можно обосновано сократить от установленных СП нормативов.
Ну и чем это отличается от расчета влияния строительства на окружающую застройку? Тем более, что в нормах не устанавливаются размеры зоны влияния, там лишь указываются ориентировочные радиусы зоны влияния. А "точное" значение устанавливается как раз расчетом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:24
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


2 вопроса: 1. какая длина свай? 2. какое кратчайшее расстояние от крайней сваи до фундамента существующего здания?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:28
1 | #10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


п.с. а вообще такой расчёт делается за один вечер. по деньгам около 150кр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-15_00-26.jpg
Просмотров: 102
Размер:	123.1 Кб
ID:	136756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-15_00-27.jpg
Просмотров: 101
Размер:	150.5 Кб
ID:	136757  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 07:59
#11
Mromb

Инженерные и архитектурные решения
 
Регистрация: 03.10.2014
Москва
Сообщений: 7


Расчет в плаксисе или в модуле "грунт" лиры?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Расчет должен оценить влияние как от свай так и от возможных подвижек верхних слоев грунта, возникающих при выработки котлована ( ест откос)
Mromb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить мат модель влияния обьекта строительства

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31